Как выполнить расчёт 3х этажного сборно-монолитного здания на нагрузку от внешнего взрыва? (Лира 10.4))
инженер-проектировщик, строительный отдел
Омск
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 33
|
||
Просмотров: 3687
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
Цитата:
почему бы нет, считать в запас без снижения нагрузки |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
я 1.020 плохо помню, под диафрагмы там конечно есть ленты, но вот под наружные стеновые панели вроде нет, они же навесные на колонны вроде. Нагрузка должна уходить на диафрагмы, либо распределяться между диафрагмами и колоннами, если в колоннах учитывается защемление.
Ну а конструктивные элементы вещь необязательная. На МКЭ расчет никак не скажется, только на конструирование и доп.характеристики. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик, строительный отдел Регистрация: 12.05.2011
Омск
Сообщений: 33
|
Цитата:
Арматура в колоннах подбирается 36-40, в серии вроде такая есть. |
|||
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
|
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик, строительный отдел Регистрация: 12.05.2011
Омск
Сообщений: 33
|
Вот и я про это думал. Но какая нагрузка будет действовать на плиту перекрытия при затекании взрывной волны и как её вычислить не знаю.
|
|||
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
|
Gizmo2k, если очень грубо в запас, считайте что у вас нет стен, и уровень нагрузки определяется только расстоянием от точки на плите до взрыва. Или как вариант представить что точка взрыва находится на окне, силу взрыва пересчитать так чтоб она была эквивалентна, силе взрывной волны из исходной точки. И далее как для взрыва с отражением волны (только от пола) определяете нагрузку на плиту. В связи с допущением возможно нагрузку следует поднять на небольшой коэффициент.
|
|||
|
||||
Пока не выложете схему/ее принтскрины помочь вам будет трудно...
|
||||
|
||||
инженер-проектировщик, строительный отдел Регистрация: 12.05.2011
Омск
Сообщений: 33
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Технология возведения 6-ти этажного монолитного каркасного здания без крана | Александрааааа | Технология и организация строительства | 15 | 21.11.2011 16:26 |
Помогите советом по выбору конструкитва 2-х этажного монолитного жилого здания | Dmitr3585 | Железобетонные конструкции | 5 | 10.03.2011 15:16 |
Монтаж монолитного здания блоками - правильно ли? | alisa | Технология и организация строительства | 10 | 24.01.2011 12:57 |
Пристройка 10-ти этажного здания к 6-ти этажному. Появились трещины. | Иро4ка | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 15.01.2011 19:06 |
Расчёт инсоляции здания | КуАн | Архитектура | 3 | 05.01.2009 14:34 |