Предельное напряжение растяжения в ЛИРА-ГРУНТ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.12.2009, 12:30 #1
Предельное напряжение растяжения в ЛИРА-ГРУНТ
Syoma
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 30

Здравствуйте! Не могу разобраться с заданием характеристик грунта в Лира-Грунт, а именно с пунктом "Предельное напряжение растяжения". Что это такое? Что здесь нужно задавать? В спавке этот пункт вообще эгноируется, такой характеристики грунта там просто нет. В нормативной литературе нигде такого не встретила, в формулах определения коэффициентов постели он тоже вроде как не используется. В общем- в тупике.
Если кто-то знает что это такое и зачем это нужно, подскажите пожалуйста. Заранее большое спасибо.)
Просмотров: 31213
 
Непрочитано 15.12.2009, 11:02
#2
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


в инженерном смысле считается, что грунт на растяжение не работает, поэтому здесь нужно задать близкое к нулю число, чтобы программа определяла, когда происходит разрыв/разрушение элемента, если конечно нет других данных, по которым следует задать работу на растяжение.
ander вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 12:25
#3
konnitiva


 
Регистрация: 23.03.2006
Россия
Сообщений: 95


ориентироваться можно на условие, приведенное в справке Лиры:
Rt<=C/tg(fi)
konnitiva вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2010, 14:06
#4
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


я в справке наткнулся на вот такие значения:
Rt= (2*C*cos(fi))/(1+sin(fi))
Теория Боткина и Кулона-Мора для грунтов.
Значение получается мягко говоря внушительное!
Для алевролитов с С=8,77 т/м2 и FI=26 Rt=10,4 т/м2!!!! Как такое может быть??

Последний раз редактировалось Poreth, 11.02.2010 в 14:18.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2010, 06:12
#5
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Poreth, а что у Вас фундамент анкеруется в грунт? Одно дело говорить о работе грунта самого по себе, а другое на контакте подошва фундамента-грунт.
ander вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2010, 15:53
#6
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


У нас расчет влияния возводимого сооружения на окружающую застройку. Пространственный расчет массива грунта.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2010, 16:21
#7
МихМих


 
Регистрация: 06.12.2006
Калининград
Сообщений: 38
<phrase 1=


Определяется как С/(17.5*tg(fi))
МихМих вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2011, 11:45
#8
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от МихМих Посмотреть сообщение
Определяется как С/(17.5*tg(fi))
Откуда такие сведения?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2012, 19:33
#9
NRM


 
Регистрация: 08.01.2009
Сообщений: 31


Я не могу понять, где в расчете данный параметр учитывается? То есть в какой формуле не в СП не в СНиПах ранних лет не нашел, если он учитывается то как называется.
Одним словом HELP!!!!!!
Кто какой параметр задает "Предельное напряжение грунта"?????? и откуда берет.
NRM вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2012, 17:36
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от NRM Посмотреть сообщение
Я не могу понять, где в расчете данный параметр учитывается? То есть в какой формуле не в СП не в СНиПах ранних лет не нашел
"5.7.1 Целью расчета оснований по несущей способности является обеспечение прочности.... оснований..."

Цитата:
Сообщение от NRM Посмотреть сообщение
если он учитывается то как называется.
Так и называется - прочность грунта на растяжение.

Цитата:
Сообщение от NRM Посмотреть сообщение
и откуда берет.
Точного значения (как и других многих характеристик грунтов) нет.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2012, 17:50
#11
NRM


 
Регистрация: 08.01.2009
Сообщений: 31


Однако вопросы сохранились.
Я не точно указал в своем вопросе для какого расчета в программном продукте запрашивается данный параметр. Данный параметр «Предельное растяжение грунта» необходимо вести при определении коэффициента постели.
Прошу Вас дать ссылку на пункт в нормах, где данный параметр учитывается. Также прошу написать, как вы выходите из положения при использования модуль «Грунт»
Спасибо!
NRM вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2012, 18:08
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от NRM Посмотреть сообщение
Я не точно указал в своем вопросе для какого расчета в программном продукте запрашивается данный параметр. Данный параметр «Предельное растяжение грунта» необходимо вести при определении коэффициента постели.
На коэф. постели данный параметр не влияет никак.
Задавайте любой.
Цитата:
Сообщение от NRM Посмотреть сообщение
Прошу Вас дать ссылку на пункт в нормах, где данный параметр учитывается.
Нет в нормах, также как нет указания какую теорию прочности применять.
Цитата:
Сообщение от NRM Посмотреть сообщение
Также прошу написать, как вы выходите из положения при использования модуль «Грунт»
В практике не применяю, считая, что расчет фундаментных плит с применением модуля упруго-пластичной деформации нужно производить на ограниченном слое (под центром фунд плиты слой ограничен, а не развивается в зависимости от напряжения в грунте), как это сделано в ГРУНТе.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2012, 18:09
#13
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


грунт не использует характеристик на растяжение, просто тупо просит заполнить все столбцы таблицы, хотя реально для коэффициентов постели не используется, здесь даже Роман не так давно подробное пояснение выкладывал.
ander вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2012, 18:55
#14
NRM


 
Регистрация: 08.01.2009
Сообщений: 31


Большое спасибо за ответы!
NRM вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 13:37
#15
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 401
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
нужно производить на ограниченном слое (под центром фунд плиты слой ограничен, а не развивается в зависимости от напряжения в грунте), как это сделано в ГРУНТе.
а можно по-подробнее? даже лучше, если укажите, где почитать.

и как вы делаете, если в лире не считаете
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2015, 15:12
1 | #16
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


для лир-грунт пред. напряжение растяжение не нужно, но при физ. нел. задачах в лире с плоскими и объемными кэ грунта может понадобиться. см.:

1. "методические указания..." формулу 2.4 и таблицу 2.7 (нашел в инете).

2. либо см. "рекомендации...." (таблица в конце приложения 2)
Вложения
Тип файла: pdf предельное раст напряжение.pdf (1.65 Мб, 2527 просмотров)
Тип файла: pdf рекомендации по совершенствованию....pdf (4.22 Мб, 1488 просмотров)

Последний раз редактировалось faysst, 15.09.2015 в 11:18.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2015, 10:47
#17
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
для лир-грунт пред. напряжение растяжение не нужно,
Без значений или 0, она выдаёт неизвестную ошибку.
А какие значения указывать? Чтоб правильно было
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2015, 16:00
#18
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Без значений или 0, она выдаёт неизвестную ошибку.
А какие значения указывать? Чтоб правильно было
Любые значения.
Тупой Грунт ругается, если поля просто-напросто не заполнены...
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2015, 16:04
#19
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
А какие значения указывать?
0.01
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2015, 16:20
#20
ALEX-LCL

инженер-строитель
 
Регистрация: 30.07.2013
Беларусь
Сообщений: 193
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™


может кто знает, есть ли теоретические задачи как правильно использовать модуль ЛИРА-ГРУНТ или примеры решения задач в ютюбе?
или для правильного понимания этого модуля достаточно будет использовать "контекстной справки"?
ALEX-LCL вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Предельное напряжение растяжения в ЛИРА-ГРУНТ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предельное напряжение в арматуре. Где подсмотреть? Valdemar Железобетонные конструкции 2 15.07.2009 08:17
Расчетное напряжение растяжения в направлении толщины прокат konstr Конструкции зданий и сооружений 3 28.06.2007 18:29