всем привет! у меня в Лир-СТК проблема с раскреплениями балки. Тема избитая, но понимание туманное. Пролёт 50 м, двускатная балка. Шарниров нет. Каждый из скатов балки - констр.элемент длиной 25 м (фото 1). По нормам прогиб для 50 м = 1/300. Для КЭ соответственно задаю 1/150. Прогонами КЭ делится на 8 участков, значит задаю L_ef = 25/8 = 3.125. Не проходит по устойчивости стенки (УС). Уменьшаю в 2 раза расчетную длину, но % по УС не меняется.... Если задать толще стенку - %(УС) меняется, но мне это не нужно. Подскажите, где я ошибаюсь?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 146.png
Просмотров: 369
Размер:	39.1 Кб
ID:	158591  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 148.png
Просмотров: 319
Размер:	167.9 Кб
ID:	158592  

Вложения
Тип файла: lir АнгарТЭЧ_15-10-1.lir (252.5 Кб, 40 просмотров)


Последний раз редактировалось Hyper, 16.10.2015 в 12:00.
Просмотров: 5910
 
Непрочитано 16.10.2015, 11:45
#2
CagoBukoB


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 79


приложите схему.. так вам мало кто поможет...
п.с: раскрепление для прогибов задали?
__________________
всякого повидал...
CagoBukoB вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 11:58
#3
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Я так полагаю речь о местной устойчивости стенки. При этом условная гибкость стенки превышает 2,3 и в соответствии с СП п 7.3.3 требуются поперечные ребра жесткости
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2015, 12:01
#4
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


прикрепил исходный файл... *.hmv тут почему-то не прикрепляется
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 12:02
#5
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


Попробую пованговать:
1. Прикинуть ручкачами.
2. Если не проходит - добавить ребра и посчитать ручками еще раз.
3. Задать ребра для "машинного расчета"(у Вас они не заданы) и сравнить ручной расчет с "машинным".
Вообще посмотрите Катюшина "Здания с каркасами из стальных рам переменного сечения". Там очень хорошо этот момент освещен.

И простите, но балка на 50 метровый пролет возможна только в том случае если Вы уверенны в изготовителях МК. У Вас же минимум 3 монтажных узла на фланцах, а там нужна мех. обработка.

Последний раз редактировалось gad, 16.10.2015 в 12:08.
gad вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 12:07
#6
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 461


для 25 м прогиб не 1/150, где то 1/250+заданы раскрепления для прогибов для кэ по концам элемента?
а почему не активна вкладка где ребра жесткости? для составного сечения в лире оно не активно да?
уменьши шаг прогонов до 2,5м
Казбек вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2015, 12:07
#7
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от CagoBukoB Посмотреть сообщение
раскрепление для прогибов задали?
нет. Я же рассчитываю целиком КЭ. А раскрепления для прогибов задаю второстепенным балкам (прогонам то бишь), которые перемещаются целиком относительно глобальных осей
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 12:11
#8
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
нет. Я же рассчитываю целиком КЭ. А раскрепления для прогибов задаю второстепенным балкам (прогонам то бишь), которые перемещаются целиком относительно глобальных осей
а при чем тут прогоны, для балки нужно задать раскрепления по концам кэ
Казбек вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2015, 12:20
#9
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
для балки нужно задать раскрепления по концам кэ
это главная балка. У неё опорные узлы не перемещаются по вертикали. Ей не нужны раскрепления

Цитата:
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
а почему не активна вкладка где ребра жесткости? для составного сечения в лире оно не активно да?
активна, но я её умышленно не использую, потому что полки по устойчивости проходят, а стенка не может терять устойчивость раньше, чем полка
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 14:02
#10
CagoBukoB


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
это главная балка. У неё опорные узлы не перемещаются по вертикали. Ей не нужны раскрепления
от действия ветровой нагрузки узел колоны будет смещаться по горизонтали... от действия вертикальной он сместится по вертикале... это смещение учтется при определении прогиба балки.. потому у рекомендую установить раскрепление для главной балки у узла крепления к колоне...

ваш вопрос заложен в файл задачи Лира КМ.. без него вам нечем помочь...
__________________
всякого повидал...
CagoBukoB вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2015, 14:25
#11
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от CagoBukoB Посмотреть сообщение
ваш вопрос заложен в файл задачи Лира КМ.. без него вам нечем помочь...
к сожалению файлы Лир-СТК сюда не прикрепляются

Цитата:
Сообщение от CagoBukoB Посмотреть сообщение
рекомендую установить раскрепление для главной балки у узла крепления к колоне
мы, видимо, говорим про разные раскрепления. Вы про раскрепления прогибов относительно собственных осей, а я про раскрепление верхней полки двутавра по горизонтали.

Ну короче мне в целом непонятно поведение модели балки.... Прогибы в пределах нормы, устойчивость сжатой полки тоже, а стенка не выдерживает....
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 14:35
#12
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Hyper, да что ж такое:
для вашей стенке из при стали С245 условная гибкость: (hef/tw)* корень(Ry/E)=2,91 что больше 2,3, далее смотри пункт 7.3.3 СП 16.13330.2011
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2015, 15:50
#13
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
далее смотри пункт 7.3.3 СП 16.13330.2011
зачем это? это для центрально сжатых профилей, а у меня изгибаемый. При изгибе наибольшие нормальные напряжения в полках, а устойчивость сжатой полки у меня обеспечена, значит и стенка не должна перенапрягаться
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 16:08
#14
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Hyper, ой). Я чет про ферму сперва подумал. Балка на 50 метров сильно.
Но все равно у нас есть пункт 8.5.1 с почти теми же ограничениями

----- добавлено через ~9 мин. -----
О, и балка с коньковым узлом, значит и сжатие есть и попадаем под п. 9.4.4.
Offtop: Все, домой пора
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 16:38
#15
CagoBukoB


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
к сожалению файлы Лир-СТК сюда не прикрепляются
Попробуйте все файлы Лиры в архив засунуть и прикрепить! Может получится!
__________________
всякого повидал...
CagoBukoB вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 16:54
#16
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
устойчивость сжатой полки у меня обеспечена, значит и стенка не должна перенапрягаться
А эти выводы вообще откуда? Вы можете взять полку очень толстой, или свесы малые, при этом тоненькая стенка у вас будет гулять, и от напряжений это не зависит, если ребер нет
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2015, 17:23
#17
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от CagoBukoB Посмотреть сообщение
Попробуйте все файлы Лиры в архив засунуть и прикрепить
блин... и правда... это всё из-за пятницы

Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
А эти выводы вообще откуда? Вы можете взять полку очень толстой, или свесы малые, при этом тоненькая стенка у вас будет гулять
ну блин... если стенка гуляет, значит и геометрия сечения не обеспечивается, сечение развалится без нагрузки. А вообще полка для того и придумана, чтобы при восприятии нагрузки стенка не "ходила гулять". Это ведь та же стенка, только в другой плоскости. Если полка прочна и неизменяема, то и стенка будет с ней покуда пластический шарнир их не разлучит

ну в общем я рёбра жесткости в любом случае поставлю. С ними все вопросы отпадут. Остались только сомнения насчет прогиба всей балки 50 м. Правильно я задаю прогиб по фото 2? по моим экспериментам без раскреплений в узлах пока все прогибы в норме
Вложения
Тип файла: zip ТЭЧ.zip (173.0 Кб, 24 просмотров)
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 17:31
#18
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
если стенка гуляет, значит и геометрия сечения не обеспечивается
ну у нас определяющим являются касательные напряжения в стенке на опоре, из них и выведен предел условной гибкости 3.2 для балок, для внецентренно-сжатых еще ниже. Во всех учебниках по этой формуле определяли толщину стенки. В СП чуть добавилось разноообразия
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2015, 17:45
#19
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
ну у нас определяющим являются касательные напряжения в стенке на опоре
точно касательные? касательные - это сдвиговые усилия. Они в полках равны 0. Максимальные касательные всегда в центре сечения
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2015, 15:45
#20
CagoBukoB


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
Остались только сомнения насчет прогиба всей балки 50 м. Правильно я задаю прогиб по фото 2? по моим экспериментам без раскреплений в узлах пока все прогибы в норме
прогиб определяется для всего пролета - 50 м. Ознакомитесь с СП 20.13330 - приложение " Е.2 Предельные прогибы. Е.2.1 Вертикальные предельные прогибы элементов конструкций"
В вашем случае необходимо задать раскрепление прогибов.. подробнее смотрите справку..
__________________
всякого повидал...
CagoBukoB вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира 9.6 R8. Двутавр пролетом 50м. Не проходит по устойчивости

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? Lexsi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.08.2013 06:15
Как усилить двутавр от потери устойчивости? Анкл Бенц Металлические конструкции 23 09.04.2013 14:23
Рама пролетом 8 метров рассчитанный в ПК ЛИРА 9,6- проверьте Рашов Лира / Лира-САПР 4 07.04.2012 23:50
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница AlexCAD777 Расчетные программы 14 22.01.2010 22:30
Коэффициент устойчивости в Лира 9.4 РастОК Лира / Лира-САПР 2 05.11.2009 17:08