| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Фактически мы имеем дело с аркой, у которой затяжка подвешена к верхнему поясу. Если в расчетной схеме удалить все вертикальные стержни кроме одного - затяжка (н.п.ф.) будет висеть на нем. Более того, даже если все стержни вертикальные удалить - ЛИРА все равно посчитает, и правильно сделает - система - рама с жесткими узлами не будет геометрически изменяема.
Рассмотрим равновесие нижнего узла одной подвески. Предположим, что вес подвески равномерно распределяется между верхним и нижним узлом, а вес нижнего поса фермы - аналогично между точками закрепления, т.е. в узле действут сила N равная Gподвески/2 + Gн.п.ф./2 Внимание, вопрос. Какое усилие возникает в стержне подвески в узле примыкания к нижнему поясу, если усилия в н.п.ф. уравновешивают друг друга (а иначе и быть не может, вспминаем теорет механику, 2 курс) Offtop: Странно, что такой элементарный анализ недоступен выпускнику строительного вуза Последний раз редактировалось and.rey, 19.05.2011 в 16:53. Причина: прикрепил картинку |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Согласен - в данной "предельной" расчетной схеме - в бОльшей степени от жесткости оставшихся опорных узлов, соотношения EJ/L между верхним и нижним поясом.
Я упростил задачу до предела, чтобы показать качественную работу расчетной схемы. Дальше можно начинать всем этим варьировать. И провести аналогию с реакцией опор неразреной балки - верхний и нижний пояса опираются на стойки. Последний раз редактировалось and.rey, 19.05.2011 в 17:05. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
В фермах заводских сечения стоек сопоставимы с поясами, арматура натягивается на упоры (если не ошибаюсь - серии не листал), пролеты поменьше... Т.е. склонность элементов решетки воспринимать нагрузки, сопоставимые с поясными (в том числе и моменты с поперечными силами) - возрастает, и вырезание узлов уже мало что значит... Хотя для диплома можно ведь и ферму сделать какую угодно, хоть сознательно с шарнирным креплением стоек/подвесок. Тем более такие фермы уже вроде не выпускают... |
|||
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759
|
and.rey,
Спасибо вам за помощь. Но здесь ферма работает не как арка с затяжкой, а стойки - не как подвески. Я на предыдущей странице выложила статью, где объясняется, чем стойки отличаются от подвесок. Если б узлы были бы шарнирные, то да. Метод вырезания тоже подтверждает, что стойка должна быть растянута. Но узлы все - жесткие - и стойки должны работать на сжатие. У меня уже полгруппы прорешало мою задачку.. Одногруппник мой предложил такую идею: самостоятельно увеличить жесткость нижнего пояса на порядок, так как за счет арматуры ПН жесткость сечения увеличивается. Тогда от единичной нагрузки - получается сжатие. Но стоит приложить хотя бы собственный вес фермы - все стойки снова растянуты. Где-то ошибка у меня! Все преподаватели говорят, что сжаты должны быть стойки, если к нижнему поясу ничего не подвешено. Тем более проектная организация приняла усиление стоек - мет.обойма. Я выкладывала рисунок в теме "Вопрос по усилиям". Металлическая обойма работает только на сжатие. Цитата:
Цитата:
Лучше уж тогда считать стойки растянутыми, хоть расчет есть в доказательство. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Саразан, могу выдвинуть предположение, ранее расчеты выполнялись вручную, поэтому нагрузки обычно прикладывались в верхние узлы фермы, у Вас же - равномерно распределенная нагрузка, да еще размазанная по всем элементам схемы; но это все равно не помогает получить желаемое, так может нужно преднатяг задать? Она же преднапряженная?
Последний раз редактировалось ander, 20.05.2011 в 05:39. |
|||
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759
|
Цитата:
Как задать в Лире предварительное напряжение? Не связано ли это как-то с объемными элементами? ведь сначала надо арматуру показать тогда..) А как такое бывает в железобетонной ферме? Если она монолитная - но мне сложно представить, когда это возможно. А если все элементы сборные, то на чем соединение, на болтах что-ли и фасонках? Это в металлической ферме могут варианты. А в жб я прочитала где-то, что все узлы жесткие. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Про натяжение - если оно на бетон, то нужно не жесткость увеличивать, а нагрузку в опорных узлах прикладывать - от натяжения... Если на упоры - то можно задавать через температурные нагрузки, но так обычно для металла делают, в жб будет масса нюансов. |
|||
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759
|
Ал-й,
Вы, как опытный человек, можете предположить, что ВСЕ стойки в моей ферме могут работать на растяжение? Это строймех или сопромат. Может, действительно, от единичного загружения еще возможно сжатие, но от реальной нагрузки - уже на растяжение работают стойки. Может так оно и есть, несмотря на жесткое закрепление узлов? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Саразан,
про опыт еще рано говорить, а вообще в статически неопределимой ферме -возможно все! все зависит от условий закрепления, соотношения жесткостей, исходных предпосылок. Если все это Вы возьмете как в примере, то и результат у Вас совпадет - а найти отличия между Вашей схемой в Лире и схемой из книжки - достаточно просто... И что интересно, сразу и не скажешь кто не прав ) думаю как вариант, Вам надо скинуть ссылку на книжку, где ферма железобетонная в Лире считается..? Сейчас поищу - была такая... вот она: http://dwg.ru/dnl/3360 - безраскосные фермы там есть. со своей стороны добавлю - если все исходные данные один в один принимать со старыми книгами - то и результат близок. Но вот принимая один в один, начинаешь задумываться - а правильно ли это..? Ведь раньше так делали, за не имением компьютеров и тп... Я бы и рад детальнее проанализировать Вашу ферму, но слишком занят - меня хватает только отписываться на перерывы, пока идут расчеты на компе... а комп, зараза, мощный - считает быстро ) Последний раз редактировалось Ал-й, 20.05.2011 в 12:44. |
|||
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759
|
Тут даже идет вопрос не о том, что в старых книгах..
Я бы посчитала стойки как растянутые элементы. На вопросы комиссии можно было бы ответить, рассказать про расчеты, про то, чтомного лет назад все считалось вручную и очень упрощенно. Меня смущает больше всего вот что: На чертежах у меня будет сравнение вариантов усиления для всех конструкций. Это различие точно бросится в глаза тому, кто посмотрит на чертеж. Как тогда отбиваться от комиссии, я не знаю |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
А зачем повторять в вашем проекте чужое решение? Предложите свое. Кроме того, нижний пояс фермы преднапряжен, это надо учесть в расчете. Вычислите усилие обжатия и приложите к опорным узлам. Может быть тогда и стойки станут сжатыми? Серию на фермы смотрели? Есть в даунлоаде.
|
|||
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759
|
Сравнение вариантов - обязательная составляющая любого диплома. Я предлагаю свое решение и сравниваю его с тем, что предложили проектировщики.
В моем конкретно случае я сравниваю усиление для двух колонн, плиты и фермы. Мне нужно прийти к выводу, какой вариант более экономичный, более технологичный и т.п. Некоторые сравнивают просто конструкцию - например разные варианты покрытий и т.д. Смотрела, да спасибо Ирине, которая их выложила. Единичные усилия там не приведены. Там просто размеры, армирование, нес. способность. Нет, не станут они сжатыми. Я приложила нагрузку от обжатия к опорным узлам просто на одну ферму, загруженную только ед. нагрузкой и собственным весом. Растяжение в стойках (прод.сила N) слегка уменьшилось и все, незначительно. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Какую изгибную жесткость нижнего пояса вы задаете? Учитываете преднапряжение? Хотя это мало должно отражаться на расчете. Верьте в свой расчет и не полагайтесь на авторитеты, - мэтры тоже ошибаются. Но проверить перед защитой следует все досконально. Кстати, обратите внимание, что в серии фермы рассчитаны на ЭВМ. Вот найти бы тот расчет или его авторов для консультации. Ваше стремление к истине похвально и достойно уважения, снимаю шляпу. Задачка действительно нетривиальная и интересная. Добивайте ее, и комиссия должна оценить ее по достоинству!
Кстати, реакции плит покрытия во втором загружении должны быть сосредоточенными силами, а если плиты 1,5м, - посередине панели в.п.ф. Последний раз редактировалось and.rey, 21.05.2011 в 21:59. |
|||
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759
|
Цитата:
Спасибо, and.rey, ! Серия от 1969 года. Неужели в то время уже были какие-то ЭВМ? Вот это да! Я написала письмо в проектный институт №1 г.Санкт-Петербурга. Может, мне ответят!. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Указания, что фермы рассчитаны на эвм есть в альбоме 87 года, 1 выпуск. Серия 69 года имеется только вып.IV. Но обратите внимание на пункт 5 примечаний лист 4 . Ограничивается ширина раскрытия трещин в стойках, следовательно, это растянутые элементы!
Изгибную жесткость следует определять для элемента с трещинами через кривизну (1/r). |
|||
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759
|
Цитата:
По дефектной ведомости на фермы, которая составлялась по результатам обследования здания (разные фермы): - Ферма имеет горизонтальные трещины у основания по трем стойкам , отслоение защитного слоя и коррозию арматуры стоек. - Основными дефектами фермы являются трещины в средней и нижней части стоек шириной раскрытия до 0,7 мм. Усадочные трещины шириной раскрытия до 1 мм - Основными дефектами фермы являются трещины вдоль продольной арматуры в средней и нижней частях стоек шириной раскрытия до 1 мм Непонятно, и горизонтальные трещины есть, и трещины вдоль арматуры.. Последний раз редактировалось Саразан, 22.05.2011 в 09:03. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Ферма на болтах. Ферма "будущего" =) Помогите разобраться с жесткостью | wikarr | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 10.05.2011 11:07 |
Расчет в Лире 9,4 безраскосной фермыс паралельными поясам | diek | Лира / Лира-САПР | 16 | 12.08.2010 11:55 |
Ж.Б. водонапорная башня или Ж.Б. силос | Dr.Dizel | Разное | 5 | 23.07.2010 01:45 |
проект опоры под ж.б. плиту (выступ в стене) - предварительный расчет нагрузок | prosper2008 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.07.2009 07:56 |