| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.06.2011, 18:27 | #1 | |
Как правильнее смоделировать примыкание в подземном тоннеле, чтобы избежать продавливания?
Конструктор-Проектировщик
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
||
Просмотров: 2374
|
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
у Вас сложилось неверное впечатление о применении АЖТ, какая разница сколько узлов, даже назначение базового узла необязательно, если Ваша задача неспецифична; а вот корректность задания АЖТ уже зависит от правильности разбивки сети КЭ. А на продавливание Лира не считает, поэтому, может, зря "мучаетесь"? Проверьте вручную.
|
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110
|
Думаю, Вы говорите об одной и той же арматуре (поперечная арматура в пластинах Asw1 и Asw2). Соглашусь с ander - Лира дает эту арматуру завышено, всегда проверяю ее вручную.
|
|||