Можно ли сделать открытую лестницу из подвала на 1ый эт?
Регистрация: 12.02.2012
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 6874
|
|
||||
Регистрация: 12.02.2012
Сообщений: 23
|
VMT, а если я сделаю зону пред лестницей вестибюлем как в п. 7.1.8 сп 1.13130.2009
7.1.8 Если лестница из подвала или цокольного этажа выходит в вестибюль первого этажа, то все лестницы надземной части здания, кроме выхода в этот вестибюль, должны иметь выход непосредственно наружу. И у меня в качестве эвакуационной из подвала будет вторая лестница. А если так нельзя.Что если сделать автоматическое пожаротушение на 1-ом и подвальном эт. Последний раз редактировалось o_neb, 16.10.2013 в 11:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839
|
Если я правильно понял речь идет о лестнице в осях 3-4 по оси В.
Повторю - нельзя. То что советует #4 относится к цокольному этажу, а у вас подвальный и лестница эвакуационная. Но если очень хочется, то есть 2 варианта: 1-й - отделите лестницу противопожарным витражом от 1-го этажа, организуйте тамбур. Лестница должна выходить в тамбур. 2-й - заказчик может заказать разработку противопожарных мероприятий для данного случая (исключительно по вашей планировке). Что будет дешевле - не знаю. Кстати, ни какое автоматическое пожаротушение не поможет. И еще. Пункт 7.1.8. это не про открытую лестницу. |
|||
|
||||
Мне интересно, почему тут всегда упорно все этажи в отметкой пола ниже отметки земли называют подвальными или цокольными. Это норматив такой неповоротливый что не учитывает что подземные этажи для коммерческого и прочего нетехнического использования может существовать, втч несколько? То что в ТЦ может быть несколько этажей торговых площадей на нижных уровнях и все соединено открытыми эскалаторами на всю высоту коммерческого объема вроде не единичная практика. Или как московский Охотный Ряд только под землей.
|
||||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 645
|
Цитата:
И логически эвакуация действительно из подземной части и наземной должна быть раздельной, ибо возникает нехорошее пересечение потоков и толчея в районе выхода. Не зависимо от назначения подземного этажа (этажей) |
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839
|
А в чем разница? Технологическая не может быть открытой и выходить в зал, но может быть закрытой и выходить в зал, но при этом должна иметь тамбур с подпором воздуха.
Пожарники просто ненавидят связь между подвальным и первым этажами. А вот если куча подвальных или куча надземных - проблем нет. |
|||
|
||||
Сэндвич-панели Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.02.2012
Сообщений: 23
|
Спасибо VMT за подробное объяснение.Скорее всего 1 ый вариант
2-й - заказчик может заказать разработку противопожарных мероприятий для данного случая (исключительно по вашей планировке). А кто занимается разработкой противопож.мероприятий ? пожарники? Последний раз редактировалось o_neb, 17.10.2013 в 22:25. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как сделать, чтобы можно было ходить по зданию как в комп. игре | Александр UEP | Прочее ПО от Autodesk | 12 | 29.08.2016 18:03 |
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? | engineer.uvkp | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 04.04.2012 15:26 |
Можно ли в Автокаде сделать развертку трубы? | arturbd | AutoCAD | 15 | 07.09.2011 17:55 |
Можно ли запроектировать открытую лестницу в качестве эвако? | Тетя лошадь | Архитектура | 1 | 19.08.2011 08:43 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |