dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Охранная зона ТП-6/0,4 кВ. Как определить?

Охранная зона ТП-6/0,4 кВ. Как определить?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 14.09.2018, 13:06 #1
Охранная зона ТП-6/0,4 кВ. Как определить?
Василий Оргстройский
 
Регистрация: 14.09.2018
Сообщений: 4

Василий Оргстройский вне форума Вставить имя

Добрый день
При проектировании генплана для трансформаторной подстанции возник вопрос.
Ситуация следующая: есть проектируемая ТП 6 кВ/ 0,4 кВ (12м х 6м) в населенном пункте (не Москва). Здание ТП - из бетона, с фронтальной стороны ворота для трансформаторов и дверь. Также с фронтальной стороны напротив ТП в 11,5 метрах расположено производственное здание. Пункт “д” постановления от 24 февраля 2009 г. N 160 в ред. от 2016 г. соблюдается.
Позади ТП в 2 метрах расположен существующий забор (забор металлический, глухой с кирпичными столбами и бетонным основанием), он же является границей предприятия. Со стороны забора у ТП глухая стена - там нет ни дверей, ни ворот. Т.е на забор смотрит глухая задняя стена ТП.
Вопрос: Как определяется охранная зона в данном случае и может ли попадать в охранную зону забор?
Также за забором находится кирпичное нежилое здание (гараж) в 3 метрах от ТП и в 1 м от забора. И второй вопрос: учитывается ли гараж для охранной зоны в данном случае? Возможно вопросы кому-то покажутся глупыми, т.к. с ТП-шками после 2013 г. и пунктом “д” сталкиваюсь впервые - но всё же?
Просмотров: 1278
 
Непрочитано 15.09.2018, 23:18
#2
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,308


ТП-шками никогда не занимался, но может напишите сюда этот пункт "д" чтобы народ не искал и пошла дискуссия?
Jоhnny на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2018, 12:40
#3
Василий Оргстройский


 
Регистрация: 14.09.2018
Сообщений: 4


Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160
"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".
С изменениями и дополнениями от:
5 июня, 26 августа 2013 г., 17 мая 2016 г.

....................................................
Требования
к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
С изменениями и дополнениями от:
26 августа 2013 г.

Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:
....................................................
Проектный номинальный класс напряжения, кВ: 1 - 20
Расстояние, м: 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)
....................................................

Постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г. N 736 приложение дополнено подпунктом "д"
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Последний раз редактировалось Василий Оргстройский, 17.09.2018 в 12:59.
Василий Оргстройский вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.09.2018, 14:03
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 4,507


Цитата:
Сообщение от Василий Оргстройский Посмотреть сообщение
Как определяется охранная зона в данном случае и может ли попадать в охранную зону забор?
Как определяется ОЗ - Вы сами ответили цитатой из ПП 160. Забор попадать может - таких случаев сколько угодно. Есть, правда, в этом же ПП мутный подпункт пункта 8:
б) (запрещается) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
но, раз у Вас там глухая стена, то и доступ туда не нужен. А вот гараж уже недопустим.
иваниваныч на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2018, 14:51
#5
Василий Оргстройский


 
Регистрация: 14.09.2018
Сообщений: 4


Меня смущает в пункте "д" фраза: "...отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а"..."
Ограждение подстанции в данном случае это наружные стены самой ТП?
Василий Оргстройский вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.09.2018, 15:59
#6
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,308


А меня смущает что в п.п. а говорится о воздушных ЛЭП, а если в земле? Я думаю если в земле то согласно ПУЭ там 1 м или сколько, а так никакой охранной зоны не надо.
Jоhnny на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.09.2018, 16:11
#7
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,670


Цитата:
Сообщение от Василий Оргстройский Посмотреть сообщение
Ограждение подстанции в данном случае это наружные стены самой ТП?
Что можно/нельзя делать в пределах охранной зоны по ПП 160?
Владимир. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.09.2018, 16:40
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 4,507


Цитата:
Сообщение от Василий Оргстройский Посмотреть сообщение
Ограждение подстанции в данном случае это наружные стены самой ТП?
Да.
иваниваныч на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2018, 17:16
#9
Василий Оргстройский


 
Регистрация: 14.09.2018
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
А меня смущает что в п.п. а говорится о воздушных ЛЭП, а если в земле? Я думаю если в земле то согласно ПУЭ там 1 м или сколько, а так никакой охранной зоны не надо.
Да забыл сказать что к ТП'шке сила подходит по воздушке (столбам), затем по крайнему столбу (в 3,85 м от ТП) уходит в землю и входит в ТП и выходит из ТП под землей. Выходит по ПУЭ надо смотреть? А этот пункт "д" он относится только если воздушка? Может кто-нибудь точно сказать?
Василий Оргстройский вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.09.2018, 17:45
2 | #10
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 234


https://www.consultelectro.ru/articl...annaja_zona_TP
https://www.consultelectro.ru/articl...annaja_zona_KL
solar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.10.2018, 21:06
#11
powerchief

Инженер-электрик
 
Регистрация: 30.04.2013
Москва
Сообщений: 22


Все же ПП №160 регламентирует хозяйственную деятельность в охранной зоне уже существующих энергетических объектов.

Думаю что при проектировании размещения КТП нужно прежде всего руководствоваться требованиями СП 4.13130.2013, и НТД по определению санитарных и охранных зон уже существующих объектов.
powerchief вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Охранная зона ТП-6/0,4 кВ. Как определить?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
сколько метров охранная зона для ОРУ на 110 кВ? ИриSkа Инженерные сети 4 08.06.2018 22:29
Охранная зона подстанции по ПП РФ 160 попадает на соседние участки. Допустимость строительства? posetitel Прочее. Архитектура и строительство 14 04.06.2018 02:07
Полоса отвода и охранная зона автомобильной дороги Rianna Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 41 19.09.2017 16:24
Охранная зона высоконапорного водовода на нефтяном месторождении. Just_Olya1791 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.09.2017 19:58
Охранная зона Электрокабеля расположенного в земле под водоемом? ILIYA Электроснабжение 3 25.12.2015 21:55

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||