Как подобрать трансформаторы тока для систем учета электроэнергии
Регистрация: 04.10.2018
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 24933
|
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
300\5, необходимо только выполнить проверку по ПУЭ
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Кроме этого надо еще правильно выбрать класс точности, номинальный вторичный ток и номинальную величину вторичной нагрузки, подобрать сечение проводников. Но при современных счетчиках и установки счетчиков рядом с ТТ эти проверки пройдут с запасом
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2018
Сообщений: 9
|
Спасибо почитал РМ-2559. Но ничего особо ограничивающего там не сказано.
По первичной обмотке Есть расчет I р min / Ктт ≥ I min (0,1 А) Но учитывая что минимальный ток достаточна плавающая величина и ее можно уменьшить и увеличить при желании разброс большой. По расчету согласно ПУЭ тоже большой разброс получается. может я не так считаю ? трансформатор тока выбран правильно, если при максимальной нагрузке ток во вторичной обмотке трансформаторов тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%. Проверяем трансформатор тока 400 / 5 Ток в первичной цепи при максимальной нагрузке 165 кВт I мах= Р / 3 U cos f = 258,75128 А Ток во вторичной цепи при максимальной нагрузке составляет: I2 = I1 / Коэф.трансорм. = 3,234391 A 40 % I н.сч. = 2 А I 2 > 40 % I н.сч.; 3,234391 > 2 условие выполняется Минимальная нагрузка составляет Рмин. = 50,0 кВт Ток в первичной цепи при минимальной нагрузке 50 кВт I мin= Р / 3 U cos f = 78,409479 А Ток во вторичной цепи при минимальной нагрузке составляет: I2 = I1 / Коэф.трансорм. = 0,9801185 A 5 % I н.сч. = 0,25 А I 2 > 5 % I н.сч. ; 0,980118 > 0,25 условие выполняется Проблема в том что электрику в части общего проекта сдавать на экспертизу и потом замечание из-за этого получать не хочется. Заказчик хочет трансформатор побольше поставить 400/5, я не могу четко сказать ему почему 400/5 нельзя ставить, по расчету они проходят. Класс точности под Счётчики меркурий 230 – 0,5, номинальный вторичный ток 5. Вопрос только по Номинальному первичному току трансформаторов. Ограничений не найду что 400 нельзя. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351
|
250/5 не больше
6.2.Коэффициент трансформации трансформаторов тока должен выбираться по расчетному току присоединения. Величина расчетного тока присоединения не должна превышать номинальный ток трансформатора тока. 6.3.Завышение коэффициента трансформации трансформаторов тока недопустимо. 6.4. В резервируемых схемах, когда ток аварийного режима проходит через один из счетчиков, коэффициент трансформации трансформаторов тока должен выбираться потоку аварийного режима с учетом допустимой 20% перегрузки трансформаторов тока в аварийном режиме. Последний раз редактировалось solar, 05.10.2018 в 17:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2018
Сообщений: 9
|
Сами пишите п. 6.2 Ток присоединеия 258 А а трансформаторы 250 ?
6.4 перегрузка трансформатора допускается краткосрочная, а не в постоянном режиме работы. И по 250/5 у меня вообще большой вопрос. Их в ГОСТ 7746-2001 нет. Да их выпускают. На каком основании то их ставить ? |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2018
Сообщений: 9
|
1. ток 258А трансформаторы 250/5 противоречит п. 6.2
2. по п. 6.3 что является завышение коэффициента трансформации тока ? Я так понимаю минимальный ток вторичной цепи не должен был меньше определенного занчения 0,5 А возмем I норм режима 200 А (можно подогнать под любую величину впринципе до 258А) сейчас она точно не понятна При 25%-ной нагрузке ток в первичной цепи составляет I1 = (200*25)/100 =50А Ток вторичной цепи. при трансах 300/5 КТТ =60 при 400/5 КТТ = 80 I2 = I1/nt = 50/60 = 0,83 А I2 = I1/nt = 50/80 = 0,625 А Обе величины больше 0,5 А теперь допустим I норм режима 50 А. I max 259 А трасны 200/5 возмем КТТ = 40 I1 = (50*25)/100 =12,5 А I2 = I1/nt = 12,5/40 = 0,3125 менее 0,5. Получается тогда даже 200 не подходят. 3. 6.4 не совсем понял это 2 категория имется что ли в ввиду смысл АВР по 3 категории. И на АВР обычно если вторая категория ставяться отдельные два счетчика и трансы. Ну там уже какая схема подключения. Я так понимаю это если вторая категори и АВР один счетчик то на него надо транс с возможностью 20% перегрузки. Последний раз редактировалось Stass, 05.10.2018 в 19:28. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик систем электроснабжения Регистрация: 30.04.2013
Москва
Сообщений: 28
|
ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия - относится к стандарту производства самих ТТ а не к их эксплуатации.
Если 258 А, то согласно п.6.3. РМ-2559 нужно знать минимальный ток присоединения, посчитайте его и по приведенной формуле выберите ближайший соответствующий условиям п.6.3. в сообщении №11, не совсем понял откуда величина 0,5А, в п.6.3. для электронных счетчиков указано не менее 0,1 А. Да и в самом расчете не разобрался, что за 25% режим?! Минимальный ток присоединения нужно посчитать исходя из коэффициентов использования нагрузок и самого технологического процесса. Посмотрите может быть такой режим работы электроустановки когда потребители максимально возможно находятся в отключенном состоянии НО нет влияния на технологический процесс. Выполняем проверку коэффициента трансформации на завышение коэффициента трансформации по двум нормативам, п. 1.5.17. ПУЭ, и п.6.3. РМ-2559. Выбирает ТТ-300/5 В расчетах по ПУЭ минимальную берем 10% от максимальной, т.е. 25,8А, делим на Кт.тт - 60, получаем 0,43 А >0,1 A , соответствует п.6.3. РМ-2559 Далее Iр макс, А Iр мин, А (0,1*Iр макс) Iном, ТТ 1-е Условие 2-е Условие 258,4 25,8 300/5 86,14830387>40% 8,614830387>5% соответствует п.1.5.17 ПУЭ Последний раз редактировалось powerchief, 08.10.2018 в 12:52. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2018
Сообщений: 9
|
Цитата:
Заказчик хочет 400 поставить. Говорит все равно собирается потом еще мощность увеличивать чтоб не переустанавливать и.т.д. соответственно если я сошлюсь на I min такая то. То он обоснует что нет такая увеличим ее.... Мне при этом надо и Заказчику угодить и что бы замечания при экспертизе мне не написали. Вот отсюда и вопрос на каком основании могут забраковать 400/5 ТТ. По расчету I min подгоню что они проходят. и Ктт соблюдается. Есть еще какой регламент, параметр на котором обоснуют что они завышенные или нет ? Я пока не нашел такого Или может быть есть четкий регламент, что I норм рабочая должна быть на столько-то процентов меньше I max ? ----- добавлено через ~2 мин. ----- 0,5 это из паспорта счетчика Меркурий минимальное замечание при котором их телеметрия будет работать нормально |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2018
Сообщений: 9
|
Цитата:
не могут же они вот хочу и все. Должны сослаться на какой документ пункт. Они же письменно отвечают То что в инете читал они как раз и требуют подобные расчеты в таких случаях и обоснование что КТТ завышен и счетчики врут |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2018
Сообщений: 9
|
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел учета ХВС с помощью ТЭМ-104: нужен ли термопреобразователь на трубопроводе ХВС? | Павел_22 | Отопление | 3 | 23.03.2017 08:55 |
Требуется РП электроснабжения узлов учета системы водоснабжения | PaulXAXA | Поиск исполнителей | 0 | 31.01.2017 23:10 |
Расчёт потребности в электроэнергии в разделе ПОС | Tyhig | Электроснабжение | 3 | 30.06.2014 20:23 |
Формирование перечня самых современных инженерных систем зданий | ALTER_MANN | Инженерные сети | 7 | 19.02.2014 23:52 |
Установка силовых трансформаторов тока | ANTOXA | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 30.10.2008 15:09 |