| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какие применять оконные блоки для легкосбрасываемых конструкций в условиях крайнего севера?

Какие применять оконные блоки для легкосбрасываемых конструкций в условиях крайнего севера?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.10.2013, 16:06
Какие применять оконные блоки для легкосбрасываемых конструкций в условиях крайнего севера?
Petrosian.Y
 
Регистрация: 07.10.2013
Сообщений: 8

Какие применять оконные блоки для легкосбрасываемых конструкций в условиях крайнего севера? Проектируем котельную на твердом топливе в Магадане. Внутр. температура +5С, наружная -56С. Объем здания 26032,7 м3. Есть три решения проблемы:
1) одинарное остекление толщиной стекла 5мм (S=140м2) =>> но это огромные проблемы для системы отопления.
2) Система "барс" с откидными окнами?? Не могу дозвониться, не найти сертификат, 6 ветровой район!!!???
3) проектировать фонарь)) получается по принципу п.1?
Кровля в качестве л.к не используется, т.к. снег с неё никто чистить не будет (5 снеговой район).

Последний раз редактировалось Petrosian.Y, 07.10.2013 в 16:16.
Просмотров: 11165
 
Непрочитано 08.10.2013, 18:12
#21
Алекс_А


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от Petrosian.Y Посмотреть сообщение
Как Вы пишите в рабочих чертежах этот пункт? какое применяете стекло по толщине? если какая-то схема разметки стекла? и на какую величину Вы выполняете насечки?
прикрепил.
Вложения
Тип файла: pdf Насечки.pdf (27.0 Кб, 197 просмотров)
Алекс_А вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2013, 10:32
#22
Petrosian.Y


 
Регистрация: 07.10.2013
Сообщений: 8


Алекс_А, спасибо. Что значит на чертеже поз. 1, 2, 4? дайте, пожалуйста, пояснения, Вы наносите насечки со стороны внутреннего воздушного зазора на то стекло, которое будет вылетать вторым?? а какое обычно Вы закладываете расстояние между стеклами?
Petrosian.Y вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 12:10
#23
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,825
<phrase 1=


Алекс_А, а зачем применять двойное остекление в холодном профиле?
PS и на #19 ответ будет?
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 12:56
1 | #24
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от zenon Посмотреть сообщение
Алекс_А, а зачем применять двойное остекление в холодном профиле?
PS и на #19 ответ будет?
Потому что у Авангарда нет теплого штапикового профиля

PS. Чертеж насечек - шляпа. Чем их нужно делать? На какую глубину?

PPS.В показанном узле - стекла будут работать совместно как в пакете.

Цитата:
Что значит на чертеже поз. 1, 2, 4?
С добрым утром. Это стандартная нумерация сторон стекла снаружи-внутрь.

Последний раз редактировалось twilight, 09.10.2013 в 13:01.
twilight вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2013, 09:25
#25
Алекс_А


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от Petrosian.Y Посмотреть сообщение
Что значит на чертеже поз. 1, 2, 4? дайте, пожалуйста, пояснения, Вы наносите насечки со стороны внутреннего воздушного зазора на то стекло, которое будет вылетать вторым?? а какое обычно Вы закладываете расстояние между стеклами?
Извиняюсь что не ответил ранее, -редко предоставляется на работе возможность не только прочитать сообщения а еще и ответить на них.
Здесь уже написали постами выше, - 1,2,3,4 - стороны стекла. отсчет со стороны улицы.
В данном случае, насечки наносились на внутреннее стекло в поз. #2. Расстояние между стеклами получаем автоматически - в зависимости от использования конкретной системы на объекте.

Цитата:
Сообщение от zenon Посмотреть сообщение
а зачем применять двойное остекление в холодном профиле?
PS и на #19 ответ будет?
ТЗ от заказчика, - холодная нетермоизолирующая алюм. система с двумя нитками остекления.
ответ на пост #19 - не помню, надо поднимать норм. док-цию.


Цитата:
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
PS. Чертеж насечек - шляпа. Чем их нужно делать? На какую глубину?
PPS.В показанном узле - стекла будут работать совместно как в пакете.
twilight, насечки выполнялись алмазным стеклорезом. На порядка 250 стекол, в момент монтажа потрескались порядка 15 стекол, их мы заменили. Т.к мы еще собираем статистику по нашим объектам - прошло 10 месяцев - пока ни одного треснутого нет.
Чтобы стекла не работали совместно, - необходимо исключить совместную работу стекло-упругая прослойка-стекло.
Для этого (а также для вентиляции межстекольного пространства, с целью понижения явления запотевания и выпадения конденсата) - производим вырубку уплотнителя.

P.s Для Petrosian.Y, - лет 6 назад был взрыв в котельной, так там не только стекла повылетали - саму стоечно-ригельную систему сорвало (несмотря на крепление ее анкерами в бетонные перекрытия) и отбросило отдельные фрагменты (ригеля) на 20 м. Стены не пострадали.
Алекс_А вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2013, 10:20
#26
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Алекс_А Посмотреть сообщение
twilight, насечки выполнялись алмазным стеклорезом. На порядка 250 стекол, в момент монтажа потрескались порядка 15 стекол, их мы заменили. Т.к мы еще собираем статистику по нашим объектам - прошло 10 месяцев - пока ни одного треснутого нет..
Я знаю чем можно поцарапать стекло. Я говорю о том что в вашем чертеже это никак не указано. Можно фрезой на треть толщины резануть, а можно каким-нибудь ГОСТ 4028-63 пошаркать. Царапина есть? Есть. А то что она ничего не дает из-за формы и глубины никого не трогает.

Цитата:
Сообщение от Алекс_А Посмотреть сообщение
Чтобы стекла не работали совместно, - необходимо исключить совместную работу стекло-упругая прослойка-стекло.
Для этого (а также для вентиляции межстекольного пространства, с целью понижения явления запотевания и выпадения конденсата) - производим вырубку уплотнителя.
Не "а так же" а "по каталогу производителя системы для вентиляции".
Совместную работу вы так не исключите. Тупо не хватает расхода.

Цитата:
Сообщение от Алекс_А Посмотреть сообщение
P.s Для Petrosian.Y, - лет 6 назад был взрыв в котельной, так там не только стекла повылетали - саму стоечно-ригельную систему сорвало (несмотря на крепление ее анкерами в бетонные перекрытия) и отбросило отдельные фрагменты (ригеля) на 20 м.
Это означает что стекла не сработали как ЛСК
twilight вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2013, 14:31
#27
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,825
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Алекс_А Посмотреть сообщение
ТЗ от заказчика, - холодная нетермоизолирующая алюм. система с двумя нитками остекления.
ответ на пост #19 - не помню, надо поднимать норм. док-цию.
для этого и привел кусок из указанного Вами документа в посте #13
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2013, 16:48
#28
Алекс_А


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Это означает что стекла не сработали как ЛСК
там остекление было в одно стекло, толщ. #4мм.

Хорошо еще что в "старых" нормах СНиП 2.01.07-85 допускалось в опред. случаях не учитывать пульсационную направляющую (в этом случае, расчетное сопротивление на изгиб при приложении ветровой нагрузки к данным стеклам, получалось выше допустимого).
Алекс_А вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какие применять оконные блоки для легкосбрасываемых конструкций в условиях крайнего севера?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Конструкции наружных инженерных сетей в условиях крайнего севера Geo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.07.2012 14:04
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41