13.07.2015, 09:48 | #1 | |
Как уйти от категории А в зарядном помещении?
Регистрация: 02.07.2015
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 4760
|
|
||||
Регистрация: 02.07.2015
Сообщений: 29
|
Мы такой вариант рассматривали, но по опыту поставщиков:1)срок эксплуатации в разы меньше, чем у обычных кислотных,2) время работы ниже, время зарядки выше 3) большинство заказчиков возвращаются к кислотно-щелочным из-за дороговизны эксплуатации.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 37
|
Возвращаться они могут сколько угодно, главное в проекте категории А не будет)
И насчет доказательств экспертизе площади помещений - согласуйте увеличение площади и объема с заказчиком. Это снимет вопросы с прохождением документации. Последний раз редактировалось Ширяев Артем, 13.07.2015 в 11:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
Если у вас по расчету обеспечивается В4 то и исходите из этого, в госте на аккумуляторные батареи написано, что зарядка аккумуляторов должна быть сблокирована с вентиляцией, т.е. если вентиляция отключена то зарядка батарей тоже отключится.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 6
|
1.Предложить заказчику использовать погрузчики с гелиевыми аккумуляторами. При зарядке практически не выделяют водорода. Есть письмо ВНИИПО по этому вопросу. Дорого и не каждый заказчик пойдет на это.
2. Чтобы получилась категория В4 (Д не получится из-за материала самих аккумуляторов) нужно предусмотреть две вентиляции - общеобменная и аварийная (я обычно задаю 6 крат), аварийная включается от сигнала датчика водорода, установленного в зоне 1/3 от высоты помещения в верхней части. Над зарядными местами желателен зонт. Все вентиляторы - во взрывобезопасном исполнении, воздуховоды нержавеющие. Вентиляция отдельная от всего здания. Ну вот вроде и все, проходил экспертизы не раз. |
|||
|
||||
инженер-технолог Регистрация: 18.03.2014
Сообщений: 73
|
Меня в Вашем примере не смущает увеличение площади, почему экспертиза должна предраться? Конкретных требований чтобы помещение было минимальным нет. Согласовываете с заказчиком внесение в ТЗ на проектирование площадь зарядной и всё ровно. Да и другого способа уменьшить величину избыточного давления взрыва я не вижу.
Помещения категории А встречаются потому что в зарядных побольше (больше 1-2 каров) кратность вентиляции для получения категории "В" уходит в двух-трехзначные числа. |
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Все уже придумано и обсуждено. Даже тот же состав участников, что и в этой теме http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1321746&postcount=14
Все без проблем проходят как В4. Цитата:
Заказчик мудак. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Допускается ли размещение категории Г и Д в одном помещении? | esquire | Технологические решения (ТХ) | 24 | 12.05.2014 20:55 |
Можно ли в помещении категории B1, по ПУЭ П II делать полы КМ4Г3B2Д3Т3 ? | drill_man | Архитектура | 1 | 07.03.2014 18:54 |
Электрооборудование в помещении категории В-1 | ЭЭх | Электроснабжение | 4 | 23.03.2013 09:29 |
Курсач. Бизнес-центр. У кого есть желание помочь, чтото подсказать, загляните) | FaberCastell | Архитектура | 7 | 18.09.2012 00:54 |