Непрочитано 14.05.2014, 03:41 #1
Какую конструкцию фундамента применить для четырехветвевой колонны?
alex-kenny
 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 3

Здравствуйте,я студент пятого курса Владимирского Государственного Университета. Во время написания диплома столкнулся с проблемой, проектирования фундамента под четырехветвевую колонну.

Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (32.7 Кб, 199 просмотров)

Просмотров: 1542
 
Непрочитано 14.05.2014, 23:56
#2
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Плитный фундамент на естественном или свайном основании. Может быть с подколонниками или без.
Какие реакции и грунт?
Какое расстояние между ветвями?

Последний раз редактировалось Паша П.М., 15.05.2014 в 00:09.
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2014, 00:18
#3
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Это - не колонна (в прямом смысле этого слова) - а стойка.

Конструкция и тип ф-та - зависит от грунтов и нагрузок.
Небольшая неточность в Вашей схеме - не совсем правильно заданы шарниры - не стоит разрезать ветви колонны (стойки) шарнирами - они должны быть сплошными - а раскосы и планки - должны примыкать (к ветвям) - через шарнир (но это не столь важно).
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2014, 04:05
#4
alex-kenny


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 3


Проект козырька над трибуной стадиона Металлист г. Ковров, здесь и расстояния и полученные нагрузки.Геологию скину чуть позже.

P.S. Благодарю за полученную информацию к размышлению

----- добавлено через ~8 ч. -----
ИГЭ-1 – Почвенно-растительный слой супесчаный мощностью 0,10-0,20м. Почва перед производством земляных работ срезается, складируется и в дальнейшем используется для рекультивации земель.
ИГЭ-2 – Песок мелкий серовато-коричневый, кварцевый, средней плотности, маловлажный, глинистый, водно-ледниковый, мощностью 0,6-1,8м.
ИГЭ-3 – Песок пылеватый светло-желтый доломитовый, средней плотности, влажный, местами с редкими включениями дресвы и мелекого щебня до 10-20%, элювиальный, мощностью 1,6-2,00м. Грунт обладает просадочными свойствами, которые проявляются незакономерно как в плане, так и по глубине. Начальное просадочное давление (Psl), по компрессионным испытаниям, равно 0,025МПа, а относительная деформация просадочности (εsl) составляет 0,024. Песок пылеватый доломитовый относится к I типу грунтовых условий по просадочности.
ИГЭ-4 – Щебенистый грунт известняка светло-желтый, маловлажный, средней прочности, иногда окремненный, с заполнителем из песка пылеватого доломитового от 10 до 20%, элювиальный, мощностью от 1,30 до 1,9м.
ИГЭ-5 – Известняк светло-желтый, местами бежевый, средней прочности, плотный, трещиноватый, плитчатый, местами окремненный, верхнекаменноугольный.
Вложения
Тип файла: rar расчет.rar (5.3 Кб, 29 просмотров)
alex-kenny вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2014, 19:31
#5
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


файлы, которые Вы представили - не подлежат прочтению (они не раскрываются).
Проверьте - может чем и поможем...
Но. На первый взгляд - грунты не очень хорошие. Всё зависит от нагрузок и, принятой Вами, конструктивной схемы здания/сооружения/(навеса).
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2014, 00:46
#6
alex-kenny


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 3


Схема такова.Нагрузку скинуть чтоб просматривалась проблематично((А файлы скинутые до сего попробовали у товарищей открыть,все открылось.Расчет в программе Лира 9.6
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (49.0 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: jpg 1.JPG (47.9 Кб, 117 просмотров)
alex-kenny вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какую конструкцию фундамента применить для четырехветвевой колонны?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какое максимальное и минимальное расстояние между подошвой колонны и верхом монолитного фундамента? Alesandro68 Металлические конструкции 36 11.07.2019 17:36
Какую конструктивную схему металлокаркаса применить? Семенов Сергей Металлические конструкции 7 01.04.2011 19:26
Какую балку применить? RedWhiteFan Конструкции зданий и сооружений 12 18.06.2010 21:41
Какую базу принять для сквозной колонны? Денис-31ПГС Конструкции зданий и сооружений 6 02.05.2010 19:57
Какую серию применить для АБК? Mercury Конструкции зданий и сооружений 3 13.11.2008 20:20