| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.10.2016, 17:40 | #1 | |
Степень опасности трещин в ж.б. плите и мероприятия по устранению.
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 2426
|
|
||||
стараюсь стать специалистом Регистрация: 11.10.2010
Оренбург, Бузулук
Сообщений: 60
|
Не совсем пойму, что вы называете в данном случае гидроизоляцией? Кровлю сооружения? Тогда мне не совсем понятно, каким образом атмосферные осадки вообще проникли сквозь монолитную ж/б конструкцию? Через микротрещины)) ? Интересно как можно объяснить сквозные микротрещины? Вообщем то я бы подверг сомнению такого рода выводы) иначе я просто плохо соображаю ближе к ночи.
P.S. да и очень уж "правильные" у вас трещины, параллельные, и как мне кажется "нехорошие"...
__________________
Ученье без размышления бесполезно, но и размышление без ученья опасно. Последний раз редактировалось СергеевОВ, 19.10.2016 в 23:31. Причина: добавление информации |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 19
|
Добрый день! Если вопрос еще актуален, то постараюсь помочь.
1. Необходимо в первую очередь оценить ширину раскрытия трещин. В соответствии с СП 63.13330.2012 допустимая ширина раскрытия 0,3 мм. 2. В зависимости от ширины раскрытия трещин - зависит и способ устранения. Если менее 0,3 мм их можно просто затереть цементными композициями, если более 0,3 - инъецировать полимерными композициями. Но это необходимо согласовать с авторами проекта. 3. Сложно судить по фото, но мне кажется что трещины не большие и находятся в допуске. Но это необходимо проверять. 4. Цитата:
Удачи. |
|||
|
||||
IT Регистрация: 22.10.2010
Лиски
Сообщений: 71
|
Предварительно:
•на фото №1 показан или наплыв бетона или участок оштукатуренной поверхности с трещинами в ней (выясните простукиванием); •видны следы морозной деструкции после глубокого насыщения водой с выходами влаги на поверхность бетона вдоль трещин, вымывание вяжущего из цементного камня; •медленное высушивание перекрытия может говорить об отсутствии пароизоляционного слоя, бетон «не дышит», долго удерживает влагу; •положение / ориентация трещин может указывать как на метод бетонирования / раннюю распалубку, так и на частичную потерю сцепления бетона с арматурным каркасом; •до рабочей арматуры процесс ещё не дошёл, нет следов ржавчины на поверхности; •глубина трещин менее толщины защитного слоя бетона (~15...25мм), но будет расти при динамических нагрузках; •судя по протяжным потёкам у вас либо невероятно большой уклон плит в направлении от наблюдателя, либо невероятно мощные потоки воздуха у потолка, не дающие сформироваться кальцитам; •неравномерное очаговое замокание с частичной потерей прочности в центре этого очага (контроль неразрушаюшими методами); •марка (плотность) бетона ригеля обычно выше прочности бетона перекрытия, с ним всё ОК (если только на фото №3 не показаны потёки масел). Чтобы грамотно устранить / замедлить процесс разрушения, ответьте себе на вопросы: Трещины в штукатурном слое, наплыве/расслоении или в теле бетона? Какая нагрузка на перекрытие, ее характер? Что расположено выше? Какая среда в помещении? Газ, пар, продукты сгорания, CO2? Помещение отапливается? Какой приблизительно годовой перепад температур? Маяки ставят на явные силовые трещины для контроля роста или стабилизации деформаций. В вашем случае, пока генезис трещин не определен, они не нужны. Скорее текущий ремонт с затиркой поверхности. Последний раз редактировалось mini, 02.02.2017 в 07:11. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Инициаторы трещин в ж/б конструкциях | swell{d} | Железобетонные конструкции | 55 | 23.02.2017 17:46 |
Причины появления трещин на фасаде кирпичного многоэтажного жилого дома | Paykay | Обследование зданий и сооружений | 18 | 17.08.2016 17:47 |
Нужно ли выполнять расчёт на раскрытие трещин при учёте усилий от подработки? | Akim_1989 | Основания и фундаменты | 5 | 28.01.2016 07:04 |
Класс конструктивной пожарной опасности | ASProekt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 10.02.2011 15:01 |