22.03.2017, 12:13 | #1 | |
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 102
|
||
Просмотров: 4442
|
|
||||
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 102
|
Хоть кто-то.. Сваи не лишние т.к. грунт под плитой из строительного мусора..
Вопрос, если делатьподушку м/у сваями и плитой, горизонтальные нагрузки уменьшаться как? или их вообще не будет? ----- добавлено через 33 сек. ----- А зачем 2м?? метра не хватит? |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Никак.
Для 12 этажей минимум 1,2. Сваи в сейсмике - как клизма покойнику.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385
|
Все правильно Вы делаете. Наверное смотрели этот документ: Рекомендации по проектированию свайных фундаментов с промежуточной подушкой для зданий и сооружений, возводимых в сейсмических районах.. Если нет, Наверное здесь на форуме (в библиотеке) он есть. Если нет тут, то в интернете точно.
Как там "пружины" расставить не знаю. Вручную под резервуары считали, тогда "пружин" в калькуляторе не было)))). Считайте фундаменты раздельно, см. руководство.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Цитата:
Возможно что сваи - лучшее решение будет,,,просто грунт верхний непонятный...больше на насыпной смахивает,,,
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216
|
Полностью согласен. В данном случае правильным будет сделать б/н сваи с плитным ростверком без всяких песочных подушек с заделкой свай в скальные грунты. То есть делать все как положено, ничего не выдумывая, с расчетом и конструкциями на 9 баллов.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
|||
|
||||
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 102
|
Вопрос такой.. при выполнении расчета с жесткой заделкой свай в ростверк, получились выдергивающие усилия на сваи(порядка 190т). расчет на несущую способность по боковой поверхности сваи показал 90т. Решение : усилить основание буронабивными сваями.(т.е. вариант с подушкой). Теперь сам вопрос:
1)надо посчитать сваю по материалу на сжимающую нагрузку с учетом сейсмики.. как правильнее в скаде задать сваи, чтобы получить сжимающие усилия без выдергивания(т.к. соединения теперь с ростверком нет, поэтому и выдергивания нет)? Пробовал вводить односторонние связи, с отключением связи на растяжение.. всеравно есть выдергивающие усилия. 2)или всетаки считать надо без учета сейсмики? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- буронабивные 670 или 750мм ----- добавлено через ~3 мин. ----- ну мы чтото типа того и делаем, тольковместо местных материалов сваи будем делать из бетона. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~20 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 ч. ----- и зачем 2м ? мне 1.2 хватило ----- добавлено через ~2 ч. ----- С этим соглашусь 100% |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой программный комплекс выбрать для расчета фундаментов? | ALEX-LCL | Расчетные программы | 66 | 15.09.2017 08:51 |
Нужно поставить цистерну 6 тонн на 20фут контейнер. Какой двутавр выбрать? | Сергей 999 | Металлические конструкции | 17 | 28.04.2016 01:03 |
Какой сварной шов выбрать? | brokman | Металлические конструкции | 34 | 27.12.2015 20:01 |
Какой Autocad выбрать для проектирования навесных вент фасадов? | Solovyev | AutoCAD | 10 | 21.09.2011 14:00 |
какой материал выбрать? | CAJoker | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 15.09.2010 14:42 |