Цитата:
Сообщение от Only_Kate
У меня очень маленький опыт работы, с усилением сталкиваться не приходилось,
|
1. Начинают описывать проблему обычно с геологии и гидрогеологии, а не с перекрытий.
2. Далее указывают текущую высоту подвала.
Цитата:
Сообщение от Only_Kate
Каким образом можно решить проблему с этими фундаментами? Как их усилить? У меня очень маленький опыт работы, с усилением сталкиваться не приходилось, а заказчик очень серьезный и нужно что-то делать, так как сроки уже на исходе. Более опытные коллеги во мнениях по этому вопросу расходятся, конкретного задания не дают, колме как делай подбетонку на нужную отметку.
|
Из вашего описания и куцей картинки можно предложить только одно - залить всё джетом до глубины 5 м ниже подошвы.
Стоять будет вечно и абсолютно надёжно
Цитата:
Сообщение от Only_Kate
по результатам расчета одного коллеги требует усиления (увеличения ширины подошвы), по результатам расчета другого коллеги уширений никаких не требуется! Как в такой ситуации быть, понятия не имею!!
|
Посчитать то тут на форуме каждый 2-ой может, но
1) А ЧТО НАПИСАНО В АРЗ? Вы вправе лезть в глубину?
2) За чьи деньги ведутся работы? За государственные или частные?