| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.08.2017, 10:51 | #1 | |
Расчёт шпунта по Клейну. Почему Zc=0.8*h2?
проектировщик
Калининград
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 180
|
||
Просмотров: 2958
|
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
То есть, защемление всегда берётся с запасом (не обязательно именно 0,8, можно и 0,6, и 0,5 если есть опасения) - это раз. И ещё, из величины h2 мы никаках не можем найти zc - это два. Потому что защемление я могу принять какое угодно, и zc от этого никак не зависит. h2 !—› zc |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Не по Клейну. Это метод Крея (Германия 1926-28 гг).
Цитата:
Далее было установлено, что оптимум получается, если точку брать 0.8h/ |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Нет, я понял, в чём вопрос. Формула бредовая просто. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 180
|
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Посмотрите в книге Костерина https://dwg.ru/dnl/10209 . Там шпунт консольного типа рассчитывается довольно просто. Активное давление грунта уравновешивается его пассивным давлением. И находят заделку в грунт - как для условной консоли с нагрузками с разных сторон.
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Вот, как и обещал. Это из учебника Картозия, Борисов "Инженерные задачи механики подземных сооружений". Даже студент разберётся. По крайней мере, я, будучи студентом, смог.
К этому расчёту, в принципе, только коэффициенты по СП и тех. регламенту нужно накрутить. А так, чисто по строительной механике, он правильный. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Формула (105) Почему расчёт в Excel прочности сжато-изгибаемого элемента не соответствует SCAD? СП16.13330.2011 | Sokrat | SCAD | 10 | 18.02.2016 13:08 |
Расчёт фундамента на срез и продавливание | petia | Основания и фундаменты | 10 | 07.08.2014 12:35 |
Почему вибропогружатель ломает шпунт | Arslanov | Технология и организация строительства | 17 | 20.06.2014 14:09 |
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? | МишаИнженер | Robot | 13 | 02.03.2010 12:26 |
Расчёт инверсионной кровли на всплытие | Зяблик | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 26.09.2008 07:46 |