Цитата:
Сообщение от mityok2003
находится выше глубины промерзания грунта (в Томске 2.2 м)
|
Единственное могу предположить по поводу глубины, что под фундаментом заложили песчаную подушку
Цитата:
Сообщение от mityok2003
Лента там неармированная
|
Конструктивно поменяли схему здания, металлокаркас даст растягивающие (возникнет момент) усилия в бетоне, обязательно нужно армировать
Цитата:
Сообщение от mityok2003
Мой 2-ой- вопрос: могу ли я существующую наружную бетонную ленту, в месте там где будут у меня колонны, взять в обойму с 2-х сторон, немного подкопавшись под ленту для заложения сетки,затем установить в теле ленты анкера с армированием ее сеткой из 10ки(усиление). потом сверху ленты чуток снять бетона тоже под сетку. Получится я ленту со всех сторон обвяжу сетками и обетонирую все это толщиной 300 мм.
|
Решение по усилению в принципе не плохое, но я больше склоняюсь к тому, чтобы прорубить участок ленты в месте установки колонны и сделать полноценный армированный стакан (ширина подошвы по расчету)