Непрочитано 18.08.2016, 15:43
Будет ли потеря давления в системе отопления
jondo
 
дизайнер
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 28.02.2007
Сообщений: 4

Здравствуйте. Такой вопрос:

В двухэтажном доме из точки "Старт" по трубе идет вода в системе отопления. Давление не менее 5 атмосфер.
Диаметр труб 3 см. Как видно в радиатор 2, вода идет не напрямую, а пройдя отрезок А - В.
Вопрос в том, хватит ли такого давления, чтобы вода поднялась и прошла через радиатор 2.
Интересует, какая будет потеря в давлении на пути к радиатору 2, ведь поток
пройдя отрезок АВ получается разделяется на 2 пути.
Не будет ли такого, что поток так не поднимется до радиатора 2 ?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поток.jpg
Просмотров: 154
Размер:	21.4 Кб
ID:	174876  

Просмотров: 6783
 
Непрочитано 24.08.2016, 12:32
#21
Zee


 
Регистрация: 25.05.2013
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Offtop: Ну что вы взъелись?
Liukk - машиностроитель, сантехнику он не проектирует, лучше спокойно объясните.
1.взъелись (я для примера) потому как пишет безапеляционно и уверенно ахинею, даже не вчитавшись в суть вопроса ТС.

2. ShaggyDoc всё по-моему спокойно объяснил.
Zee вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2016, 14:56
#22
xmih


 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 182


Цитата:
Сообщение от jondo Посмотреть сообщение
Не будет ли такого, что поток так не поднимется до радиатора 2 ?
Поток поднимется, потери лишь от скорости воды зависят. Но надо о регулировке подумать, вентиль воткнуть. Чтобы иметь возможность влиять на распределение потока, а не получить постоянную ситуацию с температурой в батарее1=70гр.С и в батарее2=45гр.С, и потом наращивать секции на батарее2, ибо тут жарко, а там дубак...
xmih вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2016, 16:08
#23
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707


Господа строители и сантехники. Законы физики не зависят от того, что кто-то в них не видит смысла. Уравнение Бернулли опровергнуть на форуме нельзя.
Попробую объяснить "на пальцах" для тех, кто давным-давно забыл курс гидравлики. Жидкость на растяжение не работает! Если разряжение превышает 10м (а при наличии растворённого воздуха и менее) происходит разрыв столба жидкости. Именно по этому атмосферного давление и равняется в среднем 760мм ртутного столба. Даже если трубку взять длиной 1м (как в своё время и сделал Торричелли) и заполнить её ртутью под завязку, то выше 760 мм ртути будет так называемая "Торричеллиева пустота". И именно поэтому всасывающие насосы, расположенные на поверхности, без дополнительных прибамбасов не поднимают воду с глубины более 10м (а то и менее)
2. Чтобы поднять воду на высоту 10м необходимо создать геометрический напор 10м или (см. уравнение Бернулли) 1атм или 0,1МПа.

Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Под потолком устанавливается бак, в который воду и заливают,
Вот только чтобы закачать воду в этот бак под потолком как раз и необходимо создать геометрический напор равный разнице высот насоса и бака. Но это теоретически, а практически на 20..30% больше (с учётом потерь, кпд насоса, загазованности воды и пр.)

Цитата:
Сообщение от Composter Посмотреть сообщение
Liukk, вам нужно понять что такое статическое давление и что такое динамическое давление.
Это нечто новенькое. Вообще-то, по физике процесса, в уравнения входят: давление, скоростной напор и герметрический напор, а также потери на трение (вязкость) и сжимаемость жидкости (см, интеграл Бернулли для реальной жидкости (при наличии вязкости и сжимаемости))
Вы ещё мне в подобных терминах про уравнение Навье-Стокса раскажите, долго смеяться буду.

Рекомендую всем почитать книгу по технической гидромеханике и не сыпать тут псевдо научными терминами.
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2016, 16:17
#24
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Вы ещё мне в подобных терминах про уравнение Навье-Стокса раскажите, долго смеяться буду.
"А мужики-то не знают!" (С)
Вся страна, проектирующая, монтирующая и эксплуатирующая системы отопления десятки лет- не знает. Это над Вами смеются, теоретик-гидромеханик наш абстрактный.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2016, 16:34
#25
Composter

Отопление и вентиляция
 
Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445


Цитата:
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Это нечто новенькое. Вообще-то, по физике процесса, в уравнения входят: давление, скоростной напор и герметрический напор, а также потери на трение (вязкость) и сжимаемость жидкости (см, интеграл Бернулли для реальной жидкости (при наличии вязкости и сжимаемости))
Вы ещё мне в подобных терминах про уравнение Навье-Стокса раскажите, долго смеяться буду.
Рекомендую всем почитать книгу по технической гидромеханике и не сыпать тут псевдо научными терминами.
Если для Вас динамическое и статисчкое давление что то новенькое то почитайте хотя бы староверова , откроете много нового. У него есть очень хорошая книга Справочник проектировщика часть 1 отопление глава 10.7 Расчетное циркуляционное давление в системе , очень много нового в физике для себя откроете.
Composter вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2016, 17:02
#26
xmih


 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 182


Уважаемые господа-товарищи. jondo создал тему, чтобы получить помощь в развеянии его сомнений.
Чем же Вы тут стали заниматься? Зачем же кидаться друг в друга Вашими знаниями и выяснять кто умнее и во сколько раз превосходнее других? Призываю Вас подружиться, извиниться друг перед другом и перестать быть такими напыщенно-высокомерными. Каждый умен в своём. У каждого свой жизненный опыт, свой набор знаний, своё мировоззрение. И свой язык, к сожалению. Одно и то же слово Каждым понимается по своему.
xmih вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2016, 17:04
#27
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Liukk, ты работаешь совсем в другой специфике и уже совсем забыл самые основы.
Циркуляционому насосу не нужно тратить энергию на поднятие столба жидкости, ибо в одной части системы жидкость поднимается, а в другой опускается, полностью уравновешивая подъем, насос работает только на сопротивления. (почитай про системы отопления с естественной циркуляцией, они вообще только на разности плотностей горячей и остывшей воды работают, без насоса).
Разряжения в системах отопления вообще не возникает, ибо работают они на избыточном давлении, так что рассуждать про 760мм рт.ст. бессмысленно.
Само избыточное давление создается не циркуляционным насосом, он предназначен только для циркуляции.
Все здесь прекрасно понимают о чём ты, так же как прекрасно понимают где ты не прав.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Будет ли потеря давления в системе отопления

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Как найти перепад давления на клапане ventru72 Инженерные сети 3 03.12.2014 15:49
Расчёт падения давления igord Водоснабжение и водоотведение 36 27.09.2013 15:14
Удельная потеря давления на трение SvetlyachOK Инженерные сети 2 11.09.2011 12:57
LISP получить список установленных в системе (векторных) шрифтов или хотя бы узнать, установлен ли указанный Ax3 LISP 9 08.02.2011 14:11