dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > В чем причина возникновения дефектов в ригелях покрытия по серии ии-04

В чем причина возникновения дефектов в ригелях покрытия по серии ии-04

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 26.12.2016, 13:41
В чем причина возникновения дефектов в ригелях покрытия по серии ии-04
Dub
 
монолит
 
Екатеринбург
Регистрация: 15.04.2008
Сообщений: 137

Dub вне форума Вставить имя

Доброго дня!
При обследовании трехэтажного здания, выполненного по серии ИИ-04 обнаружил такие вот дефекты (см. вложения).
В зоне опирания плит покрытия на полку ригеля таврового сечения на боковой поверхности идет трещина вдоль ригеля.
Когда вскрываешь трещину, от ригеля можно легко отбить целый кусок полки - то есть идет скол полки ригеля.
Диафрагмы есть только в лестничных клетках и работаю на ветер направленный перпендикулярно длинной стороне, вдоль здания диафрагмы есть, но в них помимо заводских проемов, пробита куча отверстий и они фактически не работают (нарушено армирование и жесткость).
Какова причина появления таких дефектов (недостаточная глубина опирания плит, горизонтальные перемещения здания...)?
Может кто-то сталкивался ? Чем опасны такие дефекты и нужно ли усилять ригеля?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис1.jpg
Просмотров: 395
Размер:	203.7 Кб
ID:	181414  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис2.jpg
Просмотров: 367
Размер:	281.1 Кб
ID:	181415  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис3.jpg
Просмотров: 336
Размер:	155.0 Кб
ID:	181416  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис4.jpg
Просмотров: 346
Размер:	98.3 Кб
ID:	181417  


Последний раз редактировалось Dub, 26.12.2016 в 13:49.
Просмотров: 3499
 
Непрочитано 18.01.2017, 15:27
#21
Hasan

Экспертиза пром безопасности
 
Регистрация: 10.07.2007
Екатеринбург
Сообщений: 92
Отправить сообщение для Hasan с помощью ICQ Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™


Нет, это ВИК...
Hasan вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 18.01.2017, 15:39
#22
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 508
Отправить сообщение для hexD с помощью ICQ


был такой объект,
почитайте может что то будет по вашей части
http://www.tezis.org/lib/exe/fetch.p...erii_ii_04.pdf
hexD вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2017, 09:19
#23
Dub

монолит
 
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 137


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
http://www.tezis.org/lib/exe/fetch.p...erii_ii_04.pdf
спасибо, первым делом эту статью прочитал, еще до обследования
Dub вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.01.2017, 03:52
1 | 1 #24
mini

IT
 
Регистрация: 22.10.2010
Лиски
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Dub Посмотреть сообщение
на сколько известно там слабые суглинки в той местности и вода стоит почти на нуле....
Это и есть ваша причина.
Последствия - неравномерные осадки каркаса.
Прогноз - повреждение узлов соединений элементов каркаса, разрушение элементов жёсткости, смещение и уменьшение величины опирания плит перекрытий и лестничных маршей, разрушение рустов, швов между плитами, появление трещин в конструкции пола, повреждения кровли.
Что предпринять - достать в технадзоре информацию о вводе в эксплуатацию здания, изучить его Журнал наблюдения, ремонты, перепланировки, новое оборудование, требовать результаты геодезических измерений осадок каркаса (если по периметру цоколя обнаружите забитые костыли / реперы). Обязательно описать все обнаруженные трещины и установить время их появления при опросе персонала. В зависимости от результата и конечной задачи, после фиксации текущего состояния объекта ограничиться рекомендациями по его дальнейшему детальному обследованию до следующего капремонта. Если вода не грунтовая, а верховодка, рекомендуйте выполнить вертикальную планировку территории и отвести воду от фундаментов здания. Если деформации проявились не раньше 2-3 лет, разработайте схему установки маяков на несущих конструкциях с целью оценки стабилизации деформаций. Это очень поможет тем, кто придёт обследовать здание после вас.
mini вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2017, 09:53
#25
Dub

монолит
 
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 137


Цитата:
Сообщение от mini Посмотреть сообщение
Последствия - неравномерные осадки каркаса.
спасибо за развернутый ответ
Dub вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2017, 14:04
#26
Dub

монолит
 
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 137


Цитата:
Сообщение от Hasan Посмотреть сообщение
но учитывали жесткую заделку в колонны (все "рыбки" целы были)
Здравствуйте еще раз, у меня вопрос тут возник, читал серию ии-04 касательно ригелей. Не могу разобраться как работают рыбки. Предположим задаем нагрузку и защемление на опорах и момент от нагрузки в защемлении больше 5,5 тс*м, то есть рыбка "потекла", означает ли это что узел станет шарнирным и уже этот момент учитывать нельзя и брать чисто шарнирную схему без опорных моментов ???? Или этот узел как-то хитро сконструирован, что всегда держит эти 5,5 тс*м, при любой нагрузке в пролете?
Dub вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 31.01.2017, 16:11
1 | 1 #27
Hasan

Экспертиза пром безопасности
 
Регистрация: 10.07.2007
Екатеринбург
Сообщений: 92
Отправить сообщение для Hasan с помощью ICQ Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™


Нет. После того как рыбка потекла он становится шарниром, и балка превращается в разрезную.

----- добавлено через ~3 мин. -----
И немного не понятно... Зачем в расчетной схеме прикладывать опорные моменты? Они возникают там если в пролете прикладывается нагрузка
Hasan вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2017, 16:22
#28
Dub

монолит
 
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 137


Цитата:
Сообщение от Hasan Посмотреть сообщение
И немного не понятно... Зачем в расчетной схеме прикладывать опорные моменты? Они возникают там если в пролете прикладывается нагрузка
По концам ригеля условная заделка, то есть в схеме это шарнир и плюс момент задается опорный, в серии точно такая же схема к расчету.
Dub вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 31.01.2017, 16:43
#29
Hasan

Экспертиза пром безопасности
 
Регистрация: 10.07.2007
Екатеринбург
Сообщений: 92
Отправить сообщение для Hasan с помощью ICQ Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™


Я видел эту схему, но если на ригеле с защемленными концами нет нагрузки то откуда опорным моментам взяться? Опорные моменты зависят от величины нагрузки на ригель...
Hasan вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2017, 16:49
#30
Dub

монолит
 
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 137


Цитата:
Сообщение от Hasan Посмотреть сообщение
Я видел эту схему, но если на ригеле с защемленными концами нет нагрузки то откуда опорным моментам взяться? Опорные моменты зависят от величины нагрузки на ригель...
я чет мысли не схватываю...
Dub вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 31.01.2017, 16:49
#31
Hasan

Экспертиза пром безопасности
 
Регистрация: 10.07.2007
Екатеринбург
Сообщений: 92
Отправить сообщение для Hasan с помощью ICQ Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™


Да и не суть важно
Hasan вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2017, 13:24
#32
Dub

монолит
 
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 137


Поговорил со специалистами, которые часто обследуют подобные здания. Говорят узел с "рыбками" законструирован так, что несет только 5,5 тс*м, все что больше уходит в пролет. Не могу этого понять, ведь если момент на опоре больше чем 5,5 то вроде как там момент должен быть 0 и шарнир? Спросил как это все так выходит, расчетная схема узла какая, ну мол вот так узел запроектирован и все, типа рыбка приваривается к колонне, швы зачеканиваются, снизу тоже ригель приваривается к закладной колонны, типа даже когда "рыбка потекла" узел продолжает нести 5,5тс*м. Пытаюсь для себя понять и не получается, может кто может обьяснить? При этом если взять ригель по серии ии-04 под нагрузку 5.2 тс/м, там на опоре момент больше чем 5,5 получается, таким образом люди вроде как правильно говорят, это уже изначально в серии заложен такой тип работы узла...Может быть за счет того что ригель опирается на консоль колонны, получается типа такое защемление на опоре?
Dub вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.02.2017, 10:10
#33
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


растягивающие напряжения в металле рыбки достигают предела текучести (см. диаграмму Прандтля) и усилие, которое воспринимает рыбка достигает Nт=бт*Amin, образуется пластический шарнир (а не идеальный "строймеховский" шарнир). Но напряжения в рыбке после этого никуда не исчезают и узел начинает воспринимать фиксированный момент Mпл=Nт*h, где h - расстояние между центром тяжести рыбки и сварными швами по консоли железобетонной колонны.

Последний раз редактировалось Insel, 04.02.2017 в 10:40.
Insel вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2017, 10:52
#34
Dub

монолит
 
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 137


Цитата:
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
растягивающие напряжения в металле рыбки достигают предела текучести
Спасибо за ответ, немного прояснилось. Надо будет помозговать еще.
Dub вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2017, 12:20
#35
Dub

монолит
 
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 137


Попалось мне тут заключение по обследованию такого же здания, там тоже обнаружены такие же дефекты в ригелях - скол полки ригеля. Пишут, что причиной стало отсутствие связей между плитами...но в моем случае русты между плитами целые, значит плиты работают как жесткий диск ...вроде как...
Dub вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.02.2017, 13:17
#36
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 539


может при распалубке углы потрескали или при транспортировке и т.п. На повреждения от перегруза либо перемещения каркаса совсем не похоже. Нужно посмотреть глубину опирания плит и сравнить с минимально допустимой, там где меньше - усилить. Узел воспринимает проектный момент до момента разрыва рыбы - при увеличении момента более проектного он поворачивается (рыба удлиняется) и несет свой момент пока у рыбы харя не треснет).
крокодил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2017, 13:58
#37
Dub

монолит
 
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 137


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
несет свой момент пока у рыбы харя не треснет
очень красочно )))
Dub вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > В чем причина возникновения дефектов в ригелях покрытия по серии ии-04

НАНОКАД 10 лет
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу серии ИЖ 1...4 Система крупнопанельного домостроения ГМС-2001 roman111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.06.2015 14:43
Замена бетона покрытия В30 на В25 на (мостовом пролете)? ILIYA Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 12 05.07.2012 11:59
входил ли в нагрузку на балки по серии ПК-01-06, 1.462-3 вес плиты покрытия? Кирилл1990 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.06.2011 11:44

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||