У меня очень похожая ситуация, и встал вопрос выбора между: помещение насосной, знакопеременные температуры, внутри куча опор под трубы Ф530 с разной нагрузкой, вот и ломаю голову между двумя вариантами . . .
- плитой на ростверке ( но вот пролет 9м, ведь по грунту работа тоже будет, боюсь трещин в местах концентрации напряжений "обрез фундамента"). - плавающая плита пола. Независимый пол, работа по грунту 100% Сам понимаю, оба варианта имеют место жить, но вот в первом, как то не по-человечески ?!!! Может кто сталкивался, что подскажет, мыслями поделится ... |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.12.2012
Сибирь
Сообщений: 41
|
wvovanw,
Спасибо, что носом ткнули. Нагрузки не учитывал, свая несет много, но для порядку необходимо учесть, хороший пригруз получается. Все-таки я склоняюсь к плавающему полу, с независимым фундаментом под оборудование 1000х1000 Ps Как миниатюру добавить? |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850
|
Пролет 9м, а в длину сколько? Может лучше сделать ж.б. "чашу" на сваях (или без)?
А так, вариант 3 уж точно лучше, чем 2. Ростверки на сваях, плита на естественном основании. Значит разница осадок будет приличная. Лучше отделять работу плиты от ростверка
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.12.2012
Сибирь
Сообщений: 41
|
грунт ИГЭ-302. Суглинок легкий полутвердой консистенции гравелистый (дресвяный) характеризуются естественной влажностью от 12.0 до 20.0%, при среднем значении 15.9%, плотность грунта естественного сложения от 1,93 до 2,29 г/см3, при среднем значении 2.08 г/см3, значением коэффициента пористости в пределах 0,34-0,66 д.е., при среднем значении – 0,51д.е.
Угол внутреннего трения (φ) – 22.5 градусов. Удельное сцепление (С) – 38.9 кПа. Модуль деформации (Е) – 29.4 МПа. R-297кПа это основание. по поводу подготовки В7,5 100мм и подсыпки непучинистым грунтом 300-500мм еще думаю |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
а что были случаи, что такое требуют?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
у нас всегда(юг Кузбасса), как минимум последние лет 10 - просто что помню.
ну а кроме того что прорыв канализации в полметре от стенки подвала с помывочной- верховодка чудесно по траншеям бежит - вы же их искусственным покрытием закрывать полностью не будете метров на 50 от здания? http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1500620520 вот как-то так, стандарт если есть экспертиза, а она у вас судя по всему(3 этажа + эксплуатируемый подвал) будет Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 21.07.2017 в 10:02. Причина: upd |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужно ли утеплять пол по грунту в отапливаемом торговом цент | андрей1 | Архитектура | 18 | 03.04.2022 16:29 |
Пол по грунту | Zombie | Архитектура | 26 | 17.11.2010 14:01 |
Пол по грунту и мостики холода в промздании | Layout | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.11.2008 12:25 |
Пол по грунту (недостатки) | Дмитрий Шапкин | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 04.08.2008 13:38 |
Пол по грунту под автобусный гараж | Nehitriy | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.07.2008 12:43 |