как определить толщину фундаментной плиты
natali
 
Регистрация: 24.05.2005
Сообщений: 12

и подобрать армирование
Просмотров: 28207
 
Непрочитано 11.10.2006, 04:14
#41
Billy


 
Регистрация: 05.03.2005
Латвия
Сообщений: 105


Толщину фундамента обычно брали минимальной из условия продавливания бетона, если не было каких-то более высоких соображений.
Но предварительная проверка продавливания по СНИП 2.03.01-84 недостаточна. Рекомендовалось после расчета и определения Q проверить на поперечную силу по наклонным сечениям, чтобы не требовалась поперечная арматура.
Теперь стало сложнее. СП 52-101-2003 требует при расчете продавливания учесть сосредоточенные моменты от колонны в обоих направлениях.
Billy вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2006, 10:37
#42
MLG


 
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104


Серёга - Bilder, решение лента - фундамент в первую очередь зависит от геологии, а не от нагрузок :wink:
MLG вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2006, 19:36
#43
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Серёга - Bilder, решение лента - фундамент в первую очередь зависит от геологии, а не от нагрузок
- ну а избушку на болоте тоже на фундаментную плиту стаить будете? :wink: - чтоб утонула и не всплыла! :twisted:

- а серьёзно если - я согласен совершенно, но при грунте
Цитата:
.... суглинок тугопластичный....
-как писал автор, мне кажется всё совсем не плохо и можно и на ленточный фундамент попробовать посчитать...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2006, 23:30
#44
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
<phrase 1=


А это прикольный метод:
Дизайнеров напрягаем и требуем их ещё до задумки концепции здания выдать "решение по оконным переплётам", далее принимаем толщину утеплителя равной 3,79 от толщины оконной рамы. Разделив толщину утеплителя на массу кирпича получим необходимую толщину перекрытий! По умолчанию - покрытие сделаем на всякий случай раза в 2 больше... Колонны... - наверно надо задаться пиковой нагрузкой на электросеть и умножив на эмпирический коэффициент 0.33 получим ширину колнны! Ну а далее по уже предложенному выше:


ко всему выше сказанному = расчет по пирамиде продавливания + некий запас из опыта т.е. утеплитель не причем (толщина оконной рамы тоже, тем более электричество (я его ваще боюсь (набираю и боюсь!)))
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2006, 23:37
#45
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
<phrase 1=


Забыл дописать,
Это решение принимается только на уровне - архитектор = колонна диаметром 600 ,конструктор = плита значит толщиной 1200. Т.е. я не знаю как конкретно из заданных автором темы условий точнее прикинуть толщину ФП. Для 1 -го разговора с заказчиком пойдет, а дальше надо считать!!!!
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2006, 20:58
#46
OlegVR

на любимой работе
 
Регистрация: 10.10.2006
Казань
Сообщений: 117


Ребята, без шуток. Оказалось, чтобы не выдал расчет на продавливание, полюбэ толщина фундаментной плиты менее 600 не прокатывет. Экспертизу не проходит, блин. У них там есть какин-то секретные документы, что, типа, плита толщиной менее 600 мм не проходит по II-й группе ПС.
OlegVR вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2006, 14:25
#47
MLG


 
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104


:P :P :P Толщина плиты задается расчетом, а следовательно зависит от конструктивной схемы и нагрузок. то, что вы пишите про "секретные док-ты" - полный бред.
MLG вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2006, 21:00
#48
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
<phrase 1=


У них там есть какин-то секретные документы, что, типа, плита толщиной менее 600 мм не проходит по II-й группе ПС.
У наших экспертов тоже есть. Вряд ли документы, скорее желание прикрыть энное место. Например требование предоставить расчет на динамическое воздействие от автомобилей на стоянке. Скоро мля на динамику от прохожих считать заставлять будут!
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2006, 01:12
#49
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


OlegVR:
Цитата:
Ребята, без шуток. Оказалось, чтобы не выдал расчет на продавливание, полюбэ толщина фундаментной плиты менее 600 не прокатывет. Экспертизу не проходит, блин. У них там есть какин-то секретные документы, что, типа, плита толщиной менее 600 мм не проходит по II-й группе ПС.
Я тоже считаю что бред.
Чтобы доказать обратное предлагаю простой метод:
рассчитайте армирование для плиты толщиной 600мм. Если действительно достаточно было бы всего 300мм, при 600мм - получится наверняка либо очень-очень слабенькое армирование не проходящее даже по минимальному проценту, либо вообще конструктивно армировать придётся... и вот эти вот результаты вместе со своими расчётами армирования на плиту 300мм (или сколько там ещё получится на продавливание) - на экспертизу! С таким не поспоришь особо. Ну а расчёт по 2-ой группе П.С. - это Вам в любом случае делать - так вот и сделайте что полагается, если всё по-честному - то не придерутся...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2006, 03:07
#50
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


http://www.geoteck.ru/femfoundations...hods/index.htm

доступно описывается метод подбора толщины плиты (в зависимости от принятой конструктивной схемы - гибкая или жесткая плита).
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  