Толщину фундамента обычно брали минимальной из условия продавливания бетона, если не было каких-то более высоких соображений.
Но предварительная проверка продавливания по СНИП 2.03.01-84 недостаточна. Рекомендовалось после расчета и определения Q проверить на поперечную силу по наклонным сечениям, чтобы не требовалась поперечная арматура. Теперь стало сложнее. СП 52-101-2003 требует при расчете продавливания учесть сосредоточенные моменты от колонны в обоих направлениях. |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
- а серьёзно если - я согласен совершенно, но при грунте Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
|
А это прикольный метод:
Дизайнеров напрягаем и требуем их ещё до задумки концепции здания выдать "решение по оконным переплётам", далее принимаем толщину утеплителя равной 3,79 от толщины оконной рамы. Разделив толщину утеплителя на массу кирпича получим необходимую толщину перекрытий! По умолчанию - покрытие сделаем на всякий случай раза в 2 больше... Колонны... - наверно надо задаться пиковой нагрузкой на электросеть и умножив на эмпирический коэффициент 0.33 получим ширину колнны! Ну а далее по уже предложенному выше: ко всему выше сказанному = расчет по пирамиде продавливания + некий запас из опыта т.е. утеплитель не причем (толщина оконной рамы тоже, тем более электричество (я его ваще боюсь (набираю и боюсь!)))
__________________
С уважением!!! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
|
Забыл дописать,
Это решение принимается только на уровне - архитектор = колонна диаметром 600 ,конструктор = плита значит толщиной 1200. Т.е. я не знаю как конкретно из заданных автором темы условий точнее прикинуть толщину ФП. Для 1 -го разговора с заказчиком пойдет, а дальше надо считать!!!!
__________________
С уважением!!! |
|||
|
||||
на любимой работе Регистрация: 10.10.2006
Казань
Сообщений: 117
|
Ребята, без шуток. Оказалось, чтобы не выдал расчет на продавливание, полюбэ толщина фундаментной плиты менее 600 не прокатывет. Экспертизу не проходит, блин. У них там есть какин-то секретные документы, что, типа, плита толщиной менее 600 мм не проходит по II-й группе ПС.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
|
У них там есть какин-то секретные документы, что, типа, плита толщиной менее 600 мм не проходит по II-й группе ПС.
У наших экспертов тоже есть. Вряд ли документы, скорее желание прикрыть энное место. Например требование предоставить расчет на динамическое воздействие от автомобилей на стоянке. Скоро мля на динамику от прохожих считать заставлять будут!
__________________
С уважением!!! |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
OlegVR:
Цитата:
Чтобы доказать обратное предлагаю простой метод: рассчитайте армирование для плиты толщиной 600мм. Если действительно достаточно было бы всего 300мм, при 600мм - получится наверняка либо очень-очень слабенькое армирование не проходящее даже по минимальному проценту, либо вообще конструктивно армировать придётся... и вот эти вот результаты вместе со своими расчётами армирования на плиту 300мм (или сколько там ещё получится на продавливание) - на экспертизу! С таким не поспоришь особо. Ну а расчёт по 2-ой группе П.С. - это Вам в любом случае делать - так вот и сделайте что полагается, если всё по-честному - то не придерутся... |
|||
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
|
http://www.geoteck.ru/femfoundations...hods/index.htm
доступно описывается метод подбора толщины плиты (в зависимости от принятой конструктивной схемы - гибкая или жесткая плита).
__________________
С уважением, Drulya. |
|||