Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 48
|
Про выпуски-то все понятно и про грунтовые условия тоже. Я просто не стала расписывать все подробности и возможные вариации на тему... Конечно все мероприятия выполняются. Вопрос-то в том :а как делать, если все-таки заделка на 100мм? В Снипах же пишут, что заделка свай от 50 до 100мм, значит когда-то и 100 делают. А как?
Вопрос не касается конкретной ситуации. Но за ответ спасибо! Это возможность сопоставить свои решения с мнением спецов. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 64
|
Наталья!
Ленточный ростверк армируется как неразрезная балка. Свая - опора балки. Соответственно над сваей в сечении ростверка будут растянуты верхние волокна, а в пролете нижние. Как находить усилия в сечении есть в пособии. Жестко заделать сваю в ростверк можно заведя арматуру сваи в его тело на величину анкеровки арматуры в бетон. Величина анкеровки определяется по СНиП Ж.б. конструкции без предварительного напр. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 48
|
pahan4ik! Спасибо большое, с этим вопросов нет. Слушайте, а армируете отдельными каркасами или стержнями? Я все как-то каркасами... с учащенными хомутами ближе к опоре, то есть к свае...
swell{d}, у нас есть заказчики, которые вообще возопили, когда увидели что сваю надо заделывать в ростверк. Сказали что всю жизнь строят и все время ростверк просто лежит на сваях сверху. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 64
|
Армирование считаю лучше закладывать пространственными каркасами, изготовленными в заводских условиях. Отдельными стержнями крайне не удобно. Хомуты учащать не обязательно. Просто надо проверить наиболее нагруженное сечение по наклонной трещине. Там формула не сложная.
Заказчики, подрядчики могут говорить что угодно и что выгодно им. Вы должны аргументировать только строительными нормами. Требуется выполняйте и тыкайте носом в СП. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 48
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Цитата:
swell{d} а вы что отвечаете про 30 мм? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 48
|
Цитата:
Вот чтоб не задавали подобных вопросов еще раз, я и спрашиваю КАК оно обычно делается? Понятно,что с гнутьем это не очень хорошее решение..., но другого на ум не пришло ))) И вот теперь я набравшись ума-разума и полезных советов, сделаю попроще этот узелок. Спасибо еще раз! |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Отвечаю вопросом на вопрос - а почему мы колонны тогда в плиту на 50мм не заделываем?
+ есть картинка в старом питерском тсн, где при жёсткой заделке свая срезана по низу ростверка. Я бы выложил, но я с телефона сейчас |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Видел лично, на болотистых грунтах приподнятые ростверки со свай морозным пучением при слабом нагружении от верха. Строители брак по заделке в тело ростверка гнали. Причем сваи на морозное пучение рассчитаны были.
Этой весной под Волгоградом прикол был. Под башню связи ростверки под сваи сделали со срубкой арматуры - забыли строители (по инерции или чертежей не читали))))) про выдергивающие нагрузки. Заделка головы 100мм. Так ее ветром с ростверками, с оборудованием и завалило. Для таких сооружений заставляю еще и отгибы к выпускам из свай приваривать и соединять их с верхней сеткой. Лучше перестраховаться от прорабов-конструкторов. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
swell{d} да не - не надо. Этот узел я знаю. Наверное я не правильно вопрос составил - правильнее было бы - Но при 50 мм проще решаются вопросы защитных слоев, сохранности голов свай от грязи (очищать проще), точность при устройстве свай ниже (что проще для строителей - один хрен они всегда делают "коробок +- полкоробка"). Так стоит ли так жестко оговаривать 30 мм? Какая за этим конструктивная мысль?
Podpolie +1 |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Я везде закладываю 100мм щебня, 2 слоя п/э пленки и 100 тощего бетона подготовки. По ним уже выдержать 30мм заделки - не такая проблема и скорее - дань нормам.
|
|||
|
||||
Цитата:
гнуть и варить, ихмо технологически неоправданно - если все так очково и печально, надежней 4 коротыша воткнуть Цитата:
а нафига ? ну посчитайте разрыв доп.прутков супротив разрыва бетона
__________________
не убегай от архитектора, умрешь уставшим и не пропорциональным... Последний раз редактировалось maxara, 14.11.2013 в 18:06. |
||||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Видимо забыто слово "привариваю" или "привязываю"?
Цитата:
Тут вопрос философский - что дороже/труднее, да и пенопласт бывает разный (твердый). А-а-а?? |
|||
|
||||
лично я незабываю привязывать - а вот что с дальше подрядчик делает в реале...
Цитата:
а кстати интересный вопрос - народ : что будет лучше до 3х этажей ? ага, очень хочется к основным - но может надежней паралельными, да еще с большим радиусом чем основные ?
__________________
не убегай от архитектора, умрешь уставшим и не пропорциональным... |
||||
|
||||
Задам вопрос в данной теме. В пособии по проектированию жб ростверков свайных фундаментов приводится пример расчета ростверка на изгибающий момент и последующий подбор арматуры. Так вот, там определеются сперва моменты по х, у у колонны и стакана, а затем подбирают арматуру на эти моменты согласно рабочей высоты (в первом случае это высота всего ростверка, во втором это высота только плитной части).
Схема на картинке. На картинке отметил красным участки для которых определен момент и арматура. А вот в районе синей линии, как я понимаю момент такой же как и в районе красной линии у колонны. но рабочая высота сечения там уже меньше и арматуры значит больше будет. Помогите разобраться? |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование монолитных колонн | Assol | Железобетонные конструкции | 38 | 08.09.2016 19:10 |
Конструктивное армирование монолитных стен | mainevent100 | Железобетонные конструкции | 71 | 16.06.2015 15:09 |
замена монолитных железобетонных ростверков на металлические | Константин том | Основания и фундаменты | 3 | 10.02.2010 14:52 |
Армирование монолитных балок | qaseer | Железобетонные конструкции | 2 | 11.07.2008 14:16 |
Поперечное армирование монолитных ж.б колонн | Constructor450 | Железобетонные конструкции | 28 | 15.05.2008 19:23 |