Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Регистрация: 20.03.2009
Сообщений: 2,081

Объект - резервуары для хранения нефтепродуктов, емкостью 30000 тонн, 50000 тонн. Фундамент - комбинированный свайно-плитный. Толщина ростверка = 400 мм. Сваи - длиной 12 метров, сечением 350*350 мм, основной шаг свай 2000 мм, 2100 мм. Основное армирование плиты фундамента - верхняя и нижняя сетки из арматуры ф20 мм АIII, с шагом 200 мм. Выполнил расчет в SCAD 11.3. Несущая способность свай по грунту = 120 тонн, допускаемая нагрузка на сваи = не более 85 тонн.
На оголовники свай - по результатам расчета в SCAD приходит нагрузка не более 70 тонн. При забивке свай, в связи с попаданием свай на твердое препятствие (вероятно валуны в намывных грунтах) произошло смещение части свай в плане, свыше допустимых значений. Смещения = 100 мм, 200 мм, 300 мм - в общем везде по-разному...максимальное смещение сваи = 455 мм (в плане). некоторые сваи в исполнительных съемках обозначены как сломанные. Свайные поля выполнены.

Пришло письмо со стройки : "Просим дать проектное решение о дальнейшем производстве работ..."
Нач. участка : Сидоров Иван Петрович

Уважаемые форумчане, какие посоветуете решения ?
(1. Перерасчет свайного поля в расчетной программе, с учетом смещения свай (для контроля, насколько увеличилась нагрузка на оголовки свай -?)
(2. Доп. армирование плиты ростверка)
(3. Посоветовать произвести техническое обследование объекта с выдачей заключений и рекомендаций)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 50000-2.jpg
Просмотров: 741
Размер:	24.7 Кб
ID:	63106  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 50000-1.jpg
Просмотров: 690
Размер:	43.9 Кб
ID:	63107  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нагрузки на сваи.jpg
Просмотров: 672
Размер:	70.9 Кб
ID:	63108  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 72.4.jpg
Просмотров: 1032
Размер:	63.9 Кб
ID:	63109  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 91.1.jpg
Просмотров: 700
Размер:	58.8 Кб
ID:	63110  


__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 19.07.2011 в 16:27.
Просмотров: 31805
 
Непрочитано 13.09.2017, 11:22
#41
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
В остальных случаях - срубка неправильно забитой сваи и дубль.
В данном случае (см. вложение) не очень понимаю, как можно срубить сваю (самая проблемная допустим в центре) и куда бить дубли )? Центр ростверка (как раз под основной нагрузкой) окажется "висящим", т.к дубль туда не забьешь.
Расстояние между сваями - 2.1d (центральной и крайней).
Отклонение центральной сваи больше допустимых (вдоль ряда 30,3 см>0.3d=10.5cм, поперек ряда - 9.3 см<0.3d=10.5cм). Отклонение крайней (правой верхней) сваи также более допустимых (поперек ряда - 8.35 см>0.2d=7cм).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-09-13_110927.jpg
Просмотров: 142
Размер:	46.9 Кб
ID:	193555  

Последний раз редактировалось Julianna, 13.09.2017 в 11:29.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 11:28
#42
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
В данном случае (см. вложение) не очень понимаю, как можно срубить сваю (самая проблемная допустим в центре) и куда бить дубли )? Центр ростверка (как раз под основной нагрузкой) окажется "висящим", т.к дубль туда не забьешь.
Расстояние между сваями - 2.1d.
Например срубить 138 сваю и рядом с ней дубль. И пересчитать. А 136 оставить
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 11:31
#43
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Например срубить 138 сваю и рядом с ней дубль. И пересчитать. А 136 оставить
Спасибо, Вас поняла )
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 11:45
#44
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Отклонение центральной сваи больше допустимых (вдоль ряда 30,3 см>0.3d=10.5cм, поперек ряда - 9.3 см<0.3d=10.5cм). Отклонение крайней (правой верхней) сваи также более допустимых (поперек ряда - 8.35 см>0.2d=7cм).
Вообще, этот куст я бы попытался оставить как есть. Крайние сваи практически без отклонений - значит усилия в сваях от моментов практически не изменятся. Центральная свая же не самая нагруженная по ф. 7.3 СП 24.
Если ростверк достаточно жесткий - думаю можно оставить (но это только мое мнение, подпись то Вам ставить).
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 11:59
#45
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Центральная свая же не самая нагруженная по ф. 7.3 СП 24
По линейному расчету - да.
Но если учитывать работу ростверка и ограничить несущую способность сваи, то усилия в сваях выравниваются практически).
На самом деле столкнулась первый раз с таким.
Julianna вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Отклонения свай от проектного положения в плане

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допустимые отклонения конструкций в плане shkaf_ leha Технология и организация строительства 27 30.08.2016 21:38
Отклонения буровых свай от проектного положения Bogdanus1 Основания и фундаменты 5 27.01.2014 10:43
Поворот свай в плане при устройстве свайного поля. Чем грозит? topotun Основания и фундаменты 6 08.06.2011 08:07
Проверочный расчет при отклонениях мет. колонн от проектного положения на 5см AspirantMK Конструкции зданий и сооружений 7 13.04.2010 17:56
Арматура для сохранения проектного положения стержней плиты Павел114 Железобетонные конструкции 4 20.11.2008 10:29