Непрочитано 23.09.2006, 01:33 #1
Водонепроницаемость свай
Алекс Од
 
конструктор
 
Одесса
Регистрация: 06.11.2005
Сообщений: 36

Привет Всем!
Нужен совет на такую вот проблемку. Как бы ее исправить с наименьшими затратами.
Дело в том, что в проекте были заложены сваи, изготавливаемые из сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-76 на бетоне марки по водонепроницаемости W 6. А на стройплощадке начали задавливать обычные сваи, из 1000 свай задавали уже больше сотни (эти сваи будут вытягивать), и еще 400 свай уже завезены на площадку. Вот в чем вопрос можно ли защитить сваи те, что завезены на стройку. Может, есть какие-то пропитки?
Просмотров: 5195
 
Непрочитано 23.09.2006, 04:07
#2
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Все зависисит от того по каким причинам принят сульфатостокий цемент и W6! вида агрессии и т.д. Возможно получиться отделаться обмазкой битумом
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2006, 12:11
#3
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Битумная обмазка ИМХО при задавливании/забивке свай может стереться. С такими ситуациями не знаком, но могу предложить поискать в интернете составы для лечения бетона - среди них возможно найдётся что-то вроде пропитки для бетона, улучшающей водонепроницаемость и устойчивость к агрессивным грунам или грунтовым водам.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2006, 21:08
#4
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Для железобетонных подземных конструкций существуют несколько видов проникающих составов (гидрофобизаторы), улучщающих влагостойкость(водонепроницаемость). Некоторые такие составы (при нанесении на поверхность ж\б) якобы способны проникать до 400-500мм в глубину. Пока сам не увижу не поверю. Скорее всего 20-30 см максимум и то зависит от марки бетона. В вашем случае этого за глаза хватит. А обычная обмазка действительно сотрется. Мы применяли их в прошлом году на одном объекте - на недел постараюсь поднять архив и посмотреть точнее.
 
 
Непрочитано 25.09.2006, 13:41
#5
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


..а если и не сотрется, то обязательно уменьшит коэф. трения о грунт, следовательно нес. способность сваи снизится, хотя и незначительно
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2006, 14:31
#6
Xo66iT

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 184
<phrase 1=


Проникающие составы Ксайпекс и Пенетрон в поисковике.
Xo66iT вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2006, 20:20
#7
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


насчет того что битумное покрытие сотрется то есть четкие указание где его нельзя использовать-это песчаные и гравелистые грунты а в глиныстых наздоровье! к тому же оно на порядок выдет дешевле! Что касается снижение коэф. трения то здесь дело темное- с одной стороны в нормах есть такая запись, а с другой в любой литературе можно найти, что при забивке грунт вокруг сви уплотняется и трение идет грунт по грунту а не грунт по свае. Причем тогда покрытие сваи?! Хоть медом намаж трение измениться не должно!
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2006, 20:45
#8
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Алекс80:
Цитата:
Что касается снижение коэф. трения то здесь дело темное- с одной стороны в нормах есть такая запись, а с другой в любой литературе можно найти, что при забивке грунт вокруг сви уплотняется и трение идет грунт по грунту а не грунт по свае. Причем тогда покрытие сваи?! Хоть медом намаж трение измениться не должно!
Ей-богу смешно Вы весь срок эксплуатации свайного основания будете по нему колотить чтобы оно "уплотнялось и терлось грунт-о-грунт"? - в процессе забивки ДОПУСТИМ обмазка не стёрлась и уплотнёный грунт трётся о не уплотнённый :roll: А дальше? Что-то мне кажется что потом уплотнённый грунт начинает релаксироваться, постепенно возвращаясь (не до конца конечно) к своему исходному состоянию (утрированно). Ну и что мы получим? Коэффициенты трения бетон-грунт и битум-грунт на сколько интересно отличается? :roll:
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2006, 23:07
#9
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


насчет релаксации грунта это все конечно очень интересно и возможно в этом что-то есть! Однако по ИМХО если посмотреть на таб.2 СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты" то при определении fi - (расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой поверхности сваи) ВЫ НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ учитываете материал сваи- металл, дерево, и.т.д . Иначе для повышения несущ. способности на бетонной поверхности насечки наносили бы для лучшего сцепления.
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2006, 23:26
#10
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Алекс:
Цитата:
......Иначе для повышения несущ. способности на бетонной поверхности насечки наносили бы для лучшего сцепления.
Возможно Вы и правы... Спать охота, по-этому вместо дальнейших споров отверчусь старинной прорабской поговоркой:
шуруп забитый молотком держится крепче чем гвоздь закрученый отвёрткой! :wink:
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2006, 14:10
#11
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Алекс80
при определении fi - (расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой поверхности сваи) ВЫ НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ учитываете материал сваи- металл, дерево, и.т.д . Иначе для повышения несущ. способности на бетонной поверхности насечки наносили бы для лучшего сцепления.
- может все и так, и обмазка не уменьшит фактическую нес. способность сваи ниже расчетной, но хоть меня убейте - какими силами кроме трения грунт может действовать на боковую пов-сть сваи, увеличивая ее нес. способность?
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Водонепроницаемость свай

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск