Здравствуйте, коллеги! Проектирую неподвижную опору в тепловой камере. Неподвижная опора в виде стальной рамы , стойки -двутавр 40 К2, балки-двутавр 40 , балка верхняя у перекрытия -два швеллера 40П. Горизонтальная нагрузка от одного трубопровода 43т. В качестве аналога мне предоставили чертеж на котором выполнен узел крепления стоек в плиту днища. Достаточно ли такого крепления ( без фундаментных болтов) , чтобы воспринять изгибающий момент 34тм?По какой серии мог быть выполнен данный узел?
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Сколько вертикальная составляющая? Может она полностью момент перекрывает, что аж от болтов отказались...
Offtop: Есть много вариантов исполнения подобных узлов, но что б без болтов - как то не по феншую Еще интересна планочка, которая выходит за габариты сечения (50мм от верха фундамента) - по мне так она вообще вредна.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Цитата:
S(сигма)=N/А + 6M/(BL^2) B - ширина профиля 40см L - глубина заделки 40см А - площадь заделки 1600см S= 43/1600 + 6*3400/(40*40*40) = 0,027 + 0,319 = 0,346 т/см2 Rb (бетона B25) = 0,147 т/см2 т.е. перегруз в 2 с лишним раза. При таком расчете в запас, надо заглублять стойку примерно на 65см p.s. Бетон B15 там точно не пройдет. И надо, конечно, чтобы днище (куда стойки монолитятся) было монолитно связано с остальными конструкциями здания. Последний раз редактировалось Skovorodker, 15.10.2017 в 03:24. |
|||