Непрочитано 30.10.2013, 12:31 #1
Правильно ли запроектировано опирание монолитной плиты перекрытия на стальные колонны?
vl74
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868

Сетка колонн 6х6 м, опирание монолитного железобетонного t=200мм перекрытия происходит точечно на оголовки колонн (внутренние колонны по 6 и 7 осям) . Рабочая арматура перекрытия приваривается к колонне. Присутствует косвенное армирование (по расчету на продавливание так понимаю).
Вопрос: имеет право на существование подобный узел ?

Изображения
Тип файла: tif 1.tif (121.3 Кб, 646 просмотров)
Тип файла: tif 2.tif (15.5 Кб, 427 просмотров)
Тип файла: tif 3.tif (34.5 Кб, 362 просмотров)
Тип файла: tif 4.tif (46.7 Кб, 330 просмотров)

__________________
From Siberia with love

Последний раз редактировалось vl74, 30.10.2013 в 12:39.
Просмотров: 4888
 
Непрочитано 30.10.2013, 12:50
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А где ж узел сопряжения их между собой?

Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Присутствует косвенное армирование (по расчету на продавливание так понимаю).
Тогда оно не косвенное. И почему "я так понимаю" - армирование не Вы делали?
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 12:52
#3
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Делал не я. Собственно и сомнение в опирании плиты на оголовок колонны.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2013, 14:44
#4
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


стремно как то... надо считать и разбираться
forass вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2013, 02:01
#5
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Сварка арматуры к колонне в тавр... это сомнительное решение, уж раз так сильно хочеться там арматуры, то пропустить уж через отверстие в колонне. А так, можно было разложиться по граням колон и далее, колонна то небольшого сечения. Про поперечную арматуру... ну надо считать, для чего она там. Про опорный столик на колонне, вполне может существовать, только опять же надо его считать.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2013, 13:02
#6
bahil


 
Сообщений: n/a


Плохое решение. Не надо связывать ж/б с металлом. Вокруг колонны сделать дырку и опереть шарнирно на столики.
 
 
Непрочитано 02.11.2013, 14:08
#7
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644


не вытягивайте из бетона арматуру ... лучше выполните в плите отверстие квадратного (прямоугольного) сечения и обрамите его, это отверстие, закладными деталями с приваренными к ним стальными элементами с отверстиями. далее связывайте сталь + сталь на болтах
kopekopa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли запроектировано опирание монолитной плиты перекрытия на стальные колонны?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно собрать нагрузку на плиты перекрытия? constantine77 Железобетонные конструкции 13 29.09.2013 13:52
Правильно ли опирание перекрытия на балку? cardinalus Конструкции зданий и сооружений 15 17.06.2013 12:53
расчет монолитной ж/б плиты перекрытия Son1cs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.01.2012 16:03
Пример расчета монолитной безбалочной плиты перекрытия с капителями shvedochk@ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.10.2011 23:51
Правильно ли я понимаю работу монолитной плиты перекрытия Sanechek Железобетонные конструкции 15 05.07.2011 10:41