Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как отличаются объемный вес грунта основания фундамента и объемный вес обратной засыпки

Как отличаются объемный вес грунта основания фундамента и объемный вес обратной засыпки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.04.2014, 22:26 #1
Как отличаются объемный вес грунта основания фундамента и объемный вес обратной засыпки
msv_mnv
 
обследования зданий
 
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614

Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! При изучении отчета по обследованию, в частности раздела касающегося определения расчетного сопротивления грунта под подошвой фундамента, столкнулся с такими данными:
- осредненное расчетное значение удельного веса грунта, залегающего ниже подошвы фундамента с учетом взвешивающего действия воды γII = 10,5 кН/м3;
- осредненное расчетное значение удельного веса грунта, залегающего выше подошвы фундамента γII’ = 16,5 кН/м3.
Вопрос в следующем – возможно ли такое, чтобы объемный вес грунта под подошвой (деформации которого в результате длительной эксплуатации стабилизировались) был меньше объемного веса грунта обратной засыпки?
Искренне буду признателен за оказанную вами профессиональную помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!
Просмотров: 6193
 
Непрочитано 11.04.2014, 22:30
1 | #2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Ниже подошвы с учетом взвешивающего действия воды наверное.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2014, 22:31
1 | #3
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


А это ни о чем говорит:
Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
с учетом взвешивающего действия воды
?

Добавлено: Долгоиграющая тема вдогонку.

Последний раз редактировалось AlphaGeo, 11.04.2014 в 22:37.
 
 
Непрочитано 11.04.2014, 22:41
1 | #4
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
был меньше объемного веса грунта обратной засыпки?
А если обратная засыпка была произведена другим грунтом?
TVN вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2014, 22:52
1 | #5
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! При изучении отчета по обследованию, в частности раздела касающегося определения расчетного сопротивления грунта под подошвой фундамента, столкнулся с такими данными:
- осредненное расчетное значение удельного веса грунта, залегающего ниже подошвы фундамента с учетом взвешивающего действия воды γII = 10,5 кН/м3;
- осредненное расчетное значение удельного веса грунта, залегающего выше подошвы фундамента γII’ = 16,5 кН/м3.
Вопрос в следующем – возможно ли такое, чтобы объемный вес грунта под подошвой (деформации которого в результате длительной эксплуатации стабилизировались) был меньше объемного веса грунта обратной засыпки?
Искренне буду признателен за оказанную вами профессиональную помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!
объемный вес грунта с учетом взвешивающего действия воды это какие то танцы с бубнами у нас по формулам получаются.
в частности у вас вместо грунта под подошвой фундамента находиться вода. По хорошему вес бетона 2,4 т/м3 а вес воды 1 т/м3 и фундамент должен затонуть
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2015, 17:28
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Так зависит удельный вес грунта с учётом взвешивающего действия воды от пористости или нет? Почему разные формулы для одного понятия?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2015, 10:36
#7
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Так зависит удельный вес грунта с учётом взвешивающего действия воды от пористости или нет? Почему разные формулы для одного понятия?
Зависит, Рчастицгрунта-Рводы/1+е где е коэф пористости
Рчастиц грунта для песков 2,65 т/м3 для суглинок 2,75 т/м3
итого формула выглядит для песков (2,65-1)/(1+е)
Demmer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как отличаются объемный вес грунта основания фундамента и объемный вес обратной засыпки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. L`esprit Основания и фундаменты 7 11.09.2014 11:28
Применим ли третий член формулы определения расчетного сопротивления грунта основания для фундамента под внутреннюю стену с подвалом? beak Основания и фундаменты 40 03.03.2013 10:32
"Гамма" над подошвой фундамента, грунта обратной засыпки Piliastra Основания и фундаменты 2 13.09.2012 17:26