Расчет фланцевых соединений

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.02.2009, 17:25
Расчет фланцевых соединений
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Возникли вопросы по расчету ФС согласно Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций:

- п. 5.4, табл. 2 - не сможем посчитать для болтов М30 и более;
- п. 5.4: "усилие на болт от действия внешней нагрузки" - не указано как определить это усилие
- пояснениние к ф. (1): Nн=Nв/К, тогда зачем далее идут другие формулы для определения Nн
- как расчитать ФС, если шаг болтов вдоль стенки не постоянен
- как получена (смысл) ф. (19)
- п. 5.7, ф. (23) - какая последняя буква и где ее взять
- п. 4.7 "с учетом дейтвия местного изгибающего момента" - как учесть момент не указано
Просмотров: 123177
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2012, 19:30
#81
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Если брать методику расчета из руководства по ФС
- там только упругая работа, поэтому и расчет сложнее (в предельном равновесии все понятно и просто).
Цитата:
Сахновский взял консоль пластины фланца опертой балкой?
- при изгибе фланцы начинают упираться краями друг в друга.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 20:37
#82
Антипенко А.П.


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 50


А почему в рекомендациях болты только 20-е и больше. При этом толщина фланца от 20мм ... А если нагрузки вовсе не велики?
__________________
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =))
Антипенко А.П. вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 08:24
#83
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Антипенко А.П. Посмотреть сообщение
А если нагрузки вовсе не велики?
Тогда зачем ВП болты? Используйте 5.6 или 8.8
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 08:54
#84
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от Антипенко А.П. Посмотреть сообщение
А почему в рекомендациях болты только 20-е и больше. При этом толщина фланца от 20мм ... А если нагрузки вовсе не велики?
Раньше Солидные проектировщики проектировали Солидные Вещи...под них и рекомендации
Если надо бери болтики 10 и толщину фланцев 10 - типа какие проблемы, сэр Антипенко?
forass вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 11:06
#85
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
...типа какие проблемы, сэр Антипенко?
проблема в том, как потом проходить экспертизу. экспертиза - это буквоедство, в нормах нет таких толщин и диаметров болтов, значит нельзя так делать и всё.
 
 
Непрочитано 11.12.2013, 11:20
#86
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
проблема в том, как потом проходить экспертизу. экспертиза - это буквоедство, в нормах нет таких толщин и диаметров болтов, значит нельзя так делать и всё.
Вы хотите сказать, что математический аппарат, настроенный в Рекомендациях... на расчет фланцевых узлов не сработает при болтах меньше 20 и больше 27
Де-юре,Вы,palexxvlad, почти правы. Де-факто - нет.
Offtop: Моделировать что либо для установки истины не буду - лень, да и ни к чему это.
forass вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 11:26
#87
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


forass, я не говорю про математический аппарат, который еще настраивать и настраивать "в Рекомендациях". я про реалии Российского проектирования ФС. кому нужно Ваше де-факто, если эксперт завернет это де-факто и заставит соблюсти конструктивные требования, даже если это будет выглядеть просто уродски в натуре. Вы, что, ни разу с этим не сталкивались?
 
 
Непрочитано 11.12.2013, 11:32
#88
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Вы, что, ни разу с этим не сталкивались?
Сталкивался, но по другим вопросам. По фланцевым соединениям вопросов не было - Offtop: не всякий "эксперт" в экспертизе Эксперт
Что то мы не о том.
Еще раз - Вы утверждаете, что расчет фланцевого соединения из болтов 10 при фланцах толщиной 10 по рекомендациям будет не корректен? Я правильно Вас понимаю?
forass вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 11:39
#89
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


forass, что по-Вашему "не корректен"? если это значит "не правильный" - я этого не утверждаю(равно как и не утверждаю обратного). но одно могу сказать - эта методика настолько куцая и упрощенная, что шаг вправо-влево от принципиальной схемы узла делает эту методику просто непригодной для проектирования. а так, да хоть 4-х миллиметровые болты и фланцы можно считать.
 
 
Непрочитано 11.12.2013, 12:21
#90
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
эта методика настолько куцая и упрощенная
Offtop: "Так других, Филипп Филиппыч, и как бы и нет" (с) где то так
Так-с... если я Вас правильно все таки понимаю, Вы предлагаете каждый узел выходящий за пределы Рекомендаций - "моделировать".
Что для меня, как бы не приемлемо Offtop: (времени жаль).
forass вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 12:23
#91
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


forass, я ничего не предлагаю. просто констатирую факты. Вы спрашиваете
Цитата:
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
...типа какие проблемы, сэр Антипенко?
вот я эти проблемы и озвучиваю

----- добавлено через 51 сек. -----
Цитата:
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
"Так других, Филипп Филиппыч, и как бы и нет" (с)
есть и другие, более универсальные, но не в наших нормах
 
 
Непрочитано 11.12.2013, 12:37
#92
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


forass, зря вы находите "Рекомендации" хоть немного универсальными и претендующими на современную адекватность.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 14:45
#93
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
зря вы находите "Рекомендации" хоть немного универсальными и претендующими на современную адекватность.
"Зря" - как то не инженерный подход
Предложите современную адекватность
forass вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 17:32
#94
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Рекомендации - неплохая методика, практичная и реальная. Некая универсальность тоже есть - диапазон профилей весьма широк и разнообразен. Насчет адекватности современности - для российской современности - самое то. Если бы например из Руководства взяли ГОТОВОЕ решение для тц максимы, все было бы в порядке.
Насчет маленького фланца на мелких винтиках - может проще применить трубное соединение на конусной резьбе, как у нефтяников?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 10:20
#95
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Насчет маленького фланца на мелких винтиках - может проще применить трубное соединение на конусной резьбе, как у нефтяников?

А лучше на муфтах с клеем, как у японцев.
 
 
Непрочитано 12.12.2013, 11:08
#96
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
а так, да хоть 4-х миллиметровые болты и фланцы можно считать.
Верно, если в машиностроении(особенно специальном), да еще из высокопрочных сталей. Для строительства мелкий крепеж не пройдет, для нормальной работы стыка его необходимо закрыть, для чего вполне могут использовать неконтролируемую затяжку и порвать мелкий крепеж(+коррозия,неблагоприятная среда и т.д.).
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
А лучше на муфтах с клеем, как у японцев.
При необходимости разборки соединения придется вероятно греть.
Kot2012 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2013, 11:31
#97
Aleksei2013


 
Регистрация: 11.01.2013
Сообщений: 170


Доброе время суток. Кто может подсказать, какое из уравнений верное для расчета фланцевого соединения. Дело в том что в примере расчета ФС приложение 7 при расчете усилий в растянутой части стенки одна формула (верхняя), а в на странице 16 формула 12 другая, так по какой правильно считать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 407
Размер:	67.4 Кб
ID:	119711  
Aleksei2013 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2013, 12:54
#98
bahil


 
Сообщений: n/a


По любой, которая подходит для конкретного случая.
 
 
Непрочитано 30.12.2013, 12:59
#99
Aleksei2013


 
Регистрация: 11.01.2013
Сообщений: 170


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
для конкретного случая.
А можно поподробнее.
Aleksei2013 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2013, 13:09
#100
bahil


 
Сообщений: n/a


Можно, для этого надо просто составить уравнения равновесия внутренних и внешних усилий и распределения напряжений.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет фланцевых соединений

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет и конструирование болтовых соединений Владимир Попов Конструкции зданий и сооружений 81 04.04.2016 08:35
Руководство по проектированию монтажных фланцевых соединений. batonnnn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.02.2008 23:56
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет соединений на зубчатых пластинах cherkon Конструкции зданий и сооружений 1 07.05.2007 11:45