| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.08.2006, 14:42 | #1 | |
расчет и конструирование болтовых соединений
Инжинирия
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 37966
|
|
||||
Инжинирия Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 7
|
Дорогие друзья!
Нормативы нормативами. А опыт, практика, все же лучше. Вот например как в соединение лучше расстовлять болты. По расчету, допустим, требуется 4-е болта. Высота сечения 400мм ([40П). Как лучше поставить в ряд все четыре или увеличев фасонку два в верху, два в низу. А? Или еще. Где в нормативной литературе сказано каким является болтовое соединение, допустим на болтах кл. точности В. До связи.
__________________
Vpopov BELAM |
|||
|
||||
Инжинирия Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 7
|
Доброго всем утра, Друзья!
Созрел новый вопрос. Как выбирать толщину фасонки, при крепление к ней балки из 2-х швеллеров 2][36П, толщина стенки 7,5мм? И как определяться с диаметром болтов, если стоит задача расчитать и сконструировать соединение при этом известны только усилия в балке? Надеюсь, что старые вопросы Вы тоже неоставите без внимания.
__________________
Vpopov BELAM |
|||
|
||||
Владимир Попов
Ты, бы дал картиночку. А, по поводу как варить не надо, то в нормативах этого сайта есть книжечка: Аварии стальных конструкций. И о фасонках и о стенках и уж как их варить все сказано. А, подбираются они из условия прочности, ну и запас как минимум 2 "на дурака"(ЛИБО СТАЛЬ ПРИВЕЗУ НЕ ТУ, ЛИБО СВАРЯТ КОСО, ну и тому подобное") А, вопросы подбора болтов, также хорошо описаны и в СНИПе и пособии и справочниках, ну и книгах, которые также имеются здесь в наличии. Желаю удачи!
__________________
ICQ 190-123-330 |
||||
|
||||
ИНЖЕНЕР Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281
|
По моему, Вы, Владимир Попов, пудрите нам мозги. Рисунки давайте, схемы, вы же не из праздного любопытства спрашиваете, а видимо есть конкретная работа. вот и давайте ближе к ней. Не стесьняйтесь. Здесь все свои.
А то что вы спрашиваете, попахивает недетским дилетанством. :!: :!: :!:
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик...... |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Археолог блин ))))))
СНиП II-23-81 конечно. Стальные конструкции. болты расчет пп.11.6-11.14 конструирование пп 12.4-12.20 расстановка болтов и обрезы табл.39
__________________
куплю справку |
|||
|
||||
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407
|
|
|||
|
||||
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407
|
Точно, там или от толщины или от диаметра, надо выбирать наибольше значение
ну тогда прирно 280 мм между болтами в любом направлении 90 мм до края вдо усилия и 40 поерек усилия. Но для точности надо видеть сам пакет и как он рабтает |
|||