13.08.2006, 15:04 | #1 | |
Опирание кирпичной стены 120
Регистрация: 29.07.2006
Сообщений: 38
|
||
Просмотров: 5264
|
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Если уголок пришпандорен к фундаменту как следует(из картинки непонятно), то ничего страшного в узле нет. А вот высота стенки впечатляет. Я бы обязательно поставил фахферковые стойки с шагом 1200 и кладочную сетку к ним бы прихватил. Можно для порядка полку уголка на отгиб проверить, усилить при необходимости.
А если уголок приварен только к колоннам, как это показано, то его вывернет нафиг где-то на 10-м ряду кладки. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2006
Сообщений: 38
|
На узле уголок крепится только к колонне. Шаг стоек - 3000 мм.
Можно уменьшить вылет стенки до 54 мм (тогда стойки не по оси фундамента будут). Как можно нормально пришпандорить уголок к ленточному фундаменту? Или уж лучше увеличить ширину фундамента? [ATTACH]1155469413.dwg[/ATTACH] Фундамент - ленточный (из узла не видно). |
|||
|
||||
ИНЖЕНЕР Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281
|
Хочу сказать словаими киногероя:Ну вы блин даете. Эта стенка как ее не крепи к основанию, непройдет по гипкости, 6.3 высотой это вам не шутка. Тут выход как сказал АIK фахверковые колонны, хотя опятьже необходимо всу эту "конструкцию" проверить на ветер. Я лично дуже сомневаюсь что 120 мм пройдет стойка, разве коробочка из двух швеллеров N14-N16 полками друг к другу, а в них то и закладывать уже "заполнение", рабочие конечно всех ваших родственников вспоннят, но что поделаешь. А то что стойки шире стенки не беда, я думаю штукатурить то ее будут.
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик...... |
|||
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Цитата:
[ATTACH]1155474764.dwg[/ATTACH] |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2006
Сообщений: 38
|
С фасада у нас будет лицевая кладка и желательная - сплошная от цоколя до кровли. Между стойками каркаса стенка будет утеплятся и обшиваться ЦСП. Междуэтажное ж.б. монолитное перекрытие на высоте 3,8 м от цоколя по металлическим балкам.
Можно ли как-то раскрепить кирпичную стенку в уровне перекрытия, но так, что бы на фасаде не было видно и обойтись без стоек фахверка? VVITTALIK: Вы предлагаете ставить стойки фахверка внутри кирпичной стенки (т.е. не опирать стенку на стойки, а перерезать стенку стойками фахверка)? У нас нет сейсмики, под нами Балтийский щит. Фундамент проектируемый, но уже запроектированный (под кирпичные стены, а теперь вот решили делать каркас). Прилагаю файлик с планами и разрезом, чтоб было понятно. Стойки фахверка получаются тогда по краями проёмов. [ATTACH]1155477892.zip[/ATTACH] |
|||
|
||||
ИНЖЕНЕР Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281
|
Уваж AIK, вы представляеете сколько такая конструкция будет стоить. Под расширяющимеся болтами вы я думаю имеете ввиду Анкера (MINGO, или HILTY или другой фирмы). Такой анкер стоит 20$ за штуку. так что это в копеечку выйдет.
Кстати как вариант, заказчику можно предложить вместо кирпичной стенки фасадные системы RANILA А по поводу моего решения, да, я предлагаю зазрезать кладку, можно кстати не швеллеры, а двутавр использовать, сетки же в швах кладки приварить к этим стойкам. Или как вариант, фахверки установить за под лицо с колоннами каркаса, а кладку прикрепить(через сетки или отдельные стержни) к ним. Хотя мне кажется что первый вариант надежней.
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик...... |
|||
|
||||
ИНЖЕНЕР Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281
|
вот, не факт что это окажется дешевле чем у AIK, но зато надежней, да и быстрей. Вот. Такую подушку затить по периметру. Прирываясь в местах коллон. Оставляя лишь самый крайний стержень, да я думаю рабочие сами отрежут как надо.
Да, еще по поводу узла AIK. Как у Станиславского:Не верю, не верю что он у вас пройдет на скол. Вы можете сказать что плече маленькое и там будут в основном сжимаюжие усилия? все равно надо проверить. :idea: [ATTACH]1155486713.dwg[/ATTACH]
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик...... |
|||
|
||||
ИНЖЕНЕР Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281
|
тамже предусмотреть закладухи под стойки фахветка, можно поясок сделать чуток потолще, или закладухи двусторонние.
Звсверлить на полимерцементоном раствое арматурных стержней, буквой Г загнутых. это уже если совсем боязно шо не устоит. Тут главное остановится вовремя, а то можно такого накрутить. :!:
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик...... |
|||
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Цитата:
|
|||