Расчетная длина кирпичного простенка при расчете на устойчивость
Skiv
 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215

Здравствуйте!
Требуется рассчитать простенок между окнами (см. вложение, колонны показаны зеленым, перекрытие синим).
Сами стены самонесущие, крепятся к колоннам через соединительные элементы (арматура) с шагом 1,2м. К перекрытию стены не крепятся.
Не совсем понятно какую расчетную длину принимать.... если бы стены крепились к перекрытию тогда все ясно (можно было бы взять высоту этажа).
Применима ли в данном случае схема на рисунке 4.б СНиП II-22-81* т.е. l=1.5Н ?? H - высота этажа


Получается что в такой схеме при расчете на устойчивость стена (простенок) будет работать как центрально нагруженная. Так как при воздействии ветра (отсоса) стена будет работать как неразреная балка на опорах (колоннах). А не как если бы стена крепилась к перекрытию. .Т.е момент будет в другой плоскости и при расчете на устойчивость он учитываться не будет.

Вроде как нужно проверять сечение на изгиб по перевязанному сечению....


Есть какие нибудь мысли по этому поводу, хотелось бы разобраться?

стена из ячеистого бетона.. (в названии темы опечатка)

интересует как определить расчетную длину стены если она не крепиться к перекрытиям, но в то же время крепиться к колоннам.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: простенок.JPG
Просмотров: 680
Размер:	114.6 Кб
ID:	172137  


Последний раз редактировалось Skiv, 16.06.2016 в 11:47.
Просмотров: 15087
 
Непрочитано 16.06.2016, 07:36
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,079


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Вроде как нужно проверять сечение на изгиб по перевязанному сечению....
есть только эта мысль, а считать устойчивость здесь незачем.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 08:03
#3
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


Если простенок будет обладать не совсем маленькой гибкостью, то расчет нужен... но как ее определИть? или опредЕлить, больше какой она точно быть не может?
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 08:40
#4
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 317


Предполагаю, что данную стену нужно считать как внецентренyо сжатую по п 7.7 СП 15.13330.2012.
Уточните пожалуйста состав внешней стены из мелко штучных элементов.
И по моему в данном варианте не перевязанное сечение (п6.17 СП рисунок 1)

Последний раз редактировалось SashaS, 16.06.2016 в 08:46.
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 08:54
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


В нормах есть предельные значения отношения толщины простенка к высоте.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 08:57
#6
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
Уточните пожалуйста состав внешней стены из мелко штучных элементов.
Ячеистые бетонные блоки, толщиной 400мм/ утеплитель/ вентфасад

Цитата:
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
И по моему в данном варианте не перевязанное сечение (п6.17 СП рисунок 1)
при отсосе момент в другой плоскости (в горизонтальной), получается изгиб по перевязанному сечению...
Если ветер дует на стены, то стены упираются в конструкцию пола (момент а вертикальной плоскости), тогда да.... расчетную длину можно взять высоту этажа, и расчет как внецентренно-сжатого сечения.


Интересует случает когда отсос ветра, какую брать расчетную длину для простенка?
как ее определИть? или опредЕлить, больше какой она точно быть не может?


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
В нормах есть предельные значения отношения толщины простенка к высоте.
Ну это вроде бы требования независимые от результатов расчета.
Хотелось бы получить расчетную длину для расчета на устойчивость

Последний раз редактировалось Skiv, 16.06.2016 в 09:22.
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 09:29
#7
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 317


Вы считаете, что стенка по краям закреплена. Я предполагаю, что сверху и по бокам операние шарнирное (т.к. кроме гибких связей по бокам и «П» образных скоб сверху ничего нету).
Если вы считаете растяжение по горизонтали, то считаю, что вам необходимо воспользоваться формулой 20-22 СП. И по данной формуле вам расчетная длина простенка не требуется.
Если вы считаете изгиб по вертикале тогда расчетная длина простенка определяется по п7,3 СП
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 10:28
#8
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


При действии ветра простенок будет внецентренно сжат.
Я бы посчитал так:
Считаем неразрезную балку на ветер, добываем оттуда моменты в трех сечениях простенка. Вычисляем эксцентриситет в этих сечениях как M/N и выполняем соответствующие проверки по СП15.

Прочность на чистый изгиб по перевязанному сечению будет в некоторый запас, потому как в горизонтальном направлении стена тоже обжата от собственного веса (через коэф. Пуассона).
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 11:34
#9
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


SashaS
не понял:сверху это вверху стены (кровля) или в перекрытии?

Стена крепиться только на колоннах. Считаю что там конечно шарнир. (но стена как неразрезная балка, опоры которой колонны)

Цитата:
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
тогда расчетная длина простенка определяется по п7,3 СП
интересует как раз как определить расчетную длину стены если она не крепиться к перекрытиям, но в то же время крепиться к колоннам... центрально, или внецентренно сжата стена пока не важно.

Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Я бы посчитал так:
Считаем неразрезную балку на ветер, добываем оттуда моменты в трех сечениях простенка. Вычисляем эксцентриситет в этих сечениях как M/N и выполняем соответствующие проверки по СП15.
Дело в том, что эти моменты (которые горизонтальные) не коректно использовать в расчете на устойчивость, они не прибавляют и не убавляют устойчивости ...ИМХО
вопрос в расчетной длине остается открытым
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 11:46
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,079


При отсутствии вертикальной нагрузки (только собственный вес) проверка на изгиб и опрокидывание представляется определяющей.
Skiv, Вы по какой формуле считать собираетесь? N<mg*Фи*R*Ac?

----- добавлено через ~1 мин. -----
ну дак возьмите в запас расчетную длину l=2Н и для нее убедитесь, что свой вес даже с учетом моментов стена держит без проблем
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 11:49
#11
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


mainevent100
да, только не Ас, а А
при центральном сжатии N<mg*Фи*R*A

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ну дак возьмите в запас расчетную длину l=2Н и для нее убедитесь, что свой вес даже с учетом моментов стена держит без проблем
Если честно я так и сделал, получилось даже со средним )) запасом. (правда моменты я не учитывал) "H" у меня это высота этажа.
но вдруг в будущем не будет проходить, решил разобраться

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ну дак возьмите в запас расчетную длину l=2Н
"H" это высота этажа?

Последний раз редактировалось Skiv, 16.06.2016 в 12:09.
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 12:28
#12
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не считают каменные конструкции на устойчивость
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 12:32
#13
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Не считают каменные конструкции на устойчивость
вы имеете ввиду что расчет по формуле N<mg*Фи*R*A это не расчет устойчивости? т.е. формула верная, но это не устойчивость?
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 12:38
#14
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ну да. Есть в СП раздел расчет на устойчивость?
igr вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 12:43
#15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,079


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
N<mg*Фи*R*A это не расчет устойчивости?
это расчет на центральное сжатие.
Вы же хотели ветровое давление учитывать - тогда появляется момент, значит сжатие внецентренное
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 13:04
#16
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 317


Цитата:
не понял:сверху это вверху стены (кровля) или в перекрытии?
Да закрепление к перекрытиям
В зданиях с жесткой конструктивной схемой стены рассматриваются как вертикальные неразрезные балки с действующими на них нагрузками опертые на не подвижные опоры.
Вы пытаетесь растянутое сечение посчитать и учесть расчетную длину, которая необходима при расчете сжатых элементов, по-моему, подход к решению задачки в корне не верен.
Согласно вашей схеме у вас нет предпосылок считать стену на податливом основании.
Расчет на податливом основании производится по деформациям т.е. расчетной длины опять не требуется.
Применяя формулу N<mg*Фи*R*A*w как раз и учитываете расчет по вертикале тогда у вас длина 2Н при условии что нет верхнего закрепления к перекрытию
При расчете по данной формуле довольно сложно выполнить требование п7,10.
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 13:12
#17
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Почему?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 14:14
#18
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
N<mg*Фи*R*A это не расчет устойчивости?
это расчет на центральное сжатие.
Вы же хотели ветровое давление учитывать - тогда появляется момент, значит сжатие внецентренное
Я хотел определить какую расчетную длину брать.
Если с моментом тогда так (N/A)/R1+(M/W)/R2<1 , без Фи (потому что момент в горизонтальной плоскости, а не в вертикальной)

mainevent100
в посте №10 "H" это высота этажа?
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 14:19
#19
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,079


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
в посте №10 "H" это высота этажа?
да

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Если с моментом тогда так
ну вообще-то не так.
e=M/N, Ас=b*h*(1-2*e/h)
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 14:24
#20
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


mainevent100
Дело в том, что эти моменты (которые горизонтальные) не корректно использовать в расчете на устойчивость, они не прибавляют и не убавляют устойчивости ...ИМХО
Формула пост 18 это расчет по прочности


SashaS
Применяя формулу N<mg*Фи*R*A*w как раз и учитываете расчет по вертикале тогда у вас длина 2Н при условии что нет верхнего закрепления к перекрытию
При расчете по данной формуле довольно сложно выполнить требование п7,10.

Вот как бы это главный вопрос (с расчетной длиной). Какую ее брать? Если бы стена не крепилась бы к колоннам то тогда l=2H (думаю точнее будет если l=1,12H , так как стена самонесущая)
H - высота стены. Но у меня стена крепиться к колоннам, т.е расчетная длина вроде как должна быть меньше. Но насколько?

Последний раз редактировалось Skiv, 16.06.2016 в 14:30.
Skiv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчетная длина кирпичного простенка при расчете на устойчивость

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какова на Ваш взгляд расчетная длина колонн у данной схемы? Fag Металлические конструкции 109 17.03.2014 14:49
Какая расчетная длина колонны? kentik1924 Металлические конструкции 28 03.09.2013 07:18
Несущая способность кирпичного простенка 250х770 Leshyi Каменные и армокаменные конструкции 8 12.08.2013 16:26
Применение коэффициента Кs=1,3 при расчете на устойчивость на SCADе Ильнур SCAD 165 25.01.2011 14:06