| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.08.2016, 00:40 | #1 | |
Какой утеплитель применять для эксплуатируемой кровли встроенного подземного паркинга
терплю боль
Гиперурания
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 959
|
||
Просмотров: 5398
|
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Да, 1-й этаж нежилой.
----- добавлено через ~5 ч. ----- Чтобы не создавать отдельную тему: - кто-нибудь когда-либо делал разуклонку на кровле паркинга из утеплителя? Есть большая вероятность, что с керамзитобетоном отметка верха кровли будет выше, чем вход в здание. В наследство от разработчиков ПД достался перепад между полом 1-го этажа и плитой покрытия паркинга всего 500 мм. |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539
|
У меня сейчас такой паркинг строится.делайте разуклонку из легкого бетона, сверху пенополистирол типа технониколь carbon prof 400. Сверху если машинки будут ездить или парковаться -распределительная ж.б. плита из бетона кл.В15 толщ.100 мм.далее техноэласт мост С в один слой по праймеру и асфальтобетон
|
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 3
|
Цитата:
Минвата как утеплитель подземной автостоянки - бред, а пеностекло - дорого. Часто встречал пироги, где 6-ти метровую зону утепляют пеностеклом (или, на очень худой конец - минватой), а остальную кровлю - пеноплэксом. Вопросы к конструкции снимались материалами от производителя: сертификаты на кровлю и альбом решений, согласованный с ВНИИПО МЧС. |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
Совместить в одной кровле пеностекло и пеноплэкс - не самая банальная задача. Поэтому, для всех проще применять что-то одно, вне зависимости от 6-метровой зоны. Мы применили пеностекло по всей поверхности. Минвата не подходит из-за деформаций. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 3
|
Скорее всего вы опечатались и имеете ввиду не пеностекло, а экструдированный пенополистирол - зачем пеностеклу заключение (видимо по пожарной безопасности), если оно НГ.
Если так, то фраза "Заключений по конструкциям паркингов с экструзией я не встречал" выглядит странно - если Вы не встречали, это не значит, что их нет. Как я писал ранее: предоставляются производителем. Хороший вариант. Только стоит, как космос. Пеностекло за куб стоит около 25000 руб. Экструзия стоит около 4000 руб/м3. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разрешается ли применять профлист С44 для покрытия кровли | пользователь 1 | Металлические конструкции | 22 | 13.08.2016 03:38 |
Как решить узел примыкания эксплуатируемой кровли к стене из сындвич панелей? | stas_org | Архитектура | 20 | 29.06.2016 15:33 |
СПДС или ЕСКД? когда какой гост применять? | Евгения Ларионова | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 20.04.2016 14:16 |
Реализуемость и армирование эксплуатируемой кровли из полимербетона | Ko22Rus | Железобетонные конструкции | 3 | 25.02.2016 14:16 |