| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.06.2016, 19:23 | #1 | |
Прошу помочь, спроектировать перекрытие над бассейном.
Регистрация: 24.06.2016
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 7480
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Можно и так, и так. При балках могут быть проблемы с несущей способностью пилонов - надо просчитать. А плиты можно и пустотные применить, сейчас на 15 м многие заводы выпускают, например http://kraftbeton.ru/content/plity-p...-300mm-i-400mm.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Много думал на эту тему коллективным разумом + сам.
Предлагаю деревянную (не ЛВЛ) арочную ферму с затяжкой.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Не увидел я там пилонов. Может, всё-таки, пилястры?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Вполне приемлемый вариант
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Студент, что ли? Или проектировщик начинающий?
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
|
||||
Регистрация: 24.06.2016
Сообщений: 4
|
|
|||
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Так всё-таки: студент или проектировщик?
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Эльдар Мокаев, хорошо. Тогда может быть деревянные арки с ж.б. плитами ? Шаг то ферм маленький...
От пожарной сертификации узлов (около 2 млн. руб.) можно попытаться уйти используя обычный брус. На него есть СНиП. По идее пожарную сертификацию это должно исключить. Теоретически. Не уверен. Интересно так ли это. Плиты можно положить и на круглую кровлю. Это не проблема.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Причиной обрушения бассейна в Чусовом была коррозия фасонки опорного раскоса, фермы были из парных уголков - пространство между уголками невозможно прокрасить - именно поэтому их вроде как запретили использовать в бассейнах http://ria.ru/incidents/20051227/42739964.html. Стальная двутавровая сварная балка и ребристые сборные плиты - наиболее приемлемый вариант, ИМХО
----- добавлено через ~2 мин. ----- без комментариев http://msmart.me/2009/11/bassejn-del...iruya-faktami/
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 24.06.2016 в 22:31. |
|||
|
||||
Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 314
|
"кровля нужна плоская" ... состав покрытия есть?
Был у нас тут прецедент - заказчик хотел над бассейном эксплуатируемую кровлю (нагрузка около 1 т/м2). Пролет около 16,5 м. Фермы не пошли (были зажаты по высоте). Рассматривали сварные рамы переменного сечения - прошли. Но заказчик увидев это ... а выглядело оно совсем не ажурно ... согласился на неэксплуатируемую кровлю ... а там и покрытие легенькое, с учетом водоотвода и т.п. приняли вариант с фермами. |
|||
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
ребристые плиты на моём веку попадались трёх типов(при размерах 6х1,5м) - высотой 22см(2ПГ-II???), 25см, и 30см(ПВр-???). Какие можно найти на ближайшем заводе в вашем регионе? Или студент всё-таки? Нужно знать ещё много исходных данных(как тут выше написали): снеговой район, состав "пирога" и т. д. Без этих данных НИКТО тебе просто физически не сможет помочь. Или и дальше будешь молчать как партизан?
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 24.06.2016 в 22:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.06.2016
Сообщений: 4
|
Цитата:
|
|||
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
для студента - да, кессонное перекрытие - самое то. Для реальной жизни где-нибудь в далёкой провинции - не факт
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419
|
Если хочешь сделать хороший проект, а не совок - то могу предложить такое решение:
1) Делаешь облегченную балочную клетку стальную: Балки главные, стальные перфорированные с 8-ми гранными отверстиями либо круглыми (для уменьшения веса конструкции) пролетом 15 м. 2) Перекрытие ЖБ по профнастилу толщиной 80мм, дополнительно усиленное арматурными стержнями - по расчету. Обоснование такое: - комуникации (вентиляция, свет и т.д.) будут проходить в отверстиях балок. - как 2 вариант, вместо проф. настила каждые 6м - дать второстепенные балки каждые 3м и сделать уже в поперечном направлении перекрытие - это позволит использовать меньший лист профнастила. - вместо перфор. балок можно сделать облегченные фермочки, только не из уголков(ибо так никто уже в совр. мире не делает ввиду антикорроз. защиты) а из труб и тоже самое перекрытие. http://oprofnastile.ru/perekrytie-po...ofnastilu.html |
|||
|
||||
Факт!я сам ездил на завод,который изготавливал пластиковую опалубку для наших кесонных перекрытий. Он находится в такой попе мира,что у меня от ям на дороге слегка поломался двигатель,а это все дело было в 300 км от Питера=(
По теме: погляди Линовича, там описан расчет кессонов,твой пролет для них-самое то. Либо плоское перекрытие с пустотообразователями, снизишь св,получишь небольшие прогибы по итогу=) |
||||
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Offtop: То есть "нужно применить плиты, но я всё равно, назло заданию, применю кессоны"? "Студент" "Эльдар Мокаев", перелогиньтесь! Достали уже, когда прекратится этот неприкрытый пиар кессонов? У кого-то бизнес накрывается, что ли?
Offtop: Да и неактивны студенты сейчас, сессия заканчивается во всех ВУЗах ч/з три дня. Никакой Вы не студент
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 25.06.2016 в 10:35. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242
|
Offtop: Шикарно, мое почтение. Просто шикарно.
Студенту можно еще рассмотреть балки двускатные по ПК-01-06 пролетом 15 м (заводы вполне согласятся изготовить) и по ним плиты ребристые 1,5x6. Предварительно в зоне пилястр устроить опорные подушки и не забыть про анкеровку стен / пилястр в покрытии. Только непонятно, зачем именно плоская кровля. Последний раз редактировалось Sam, 25.06.2016 в 11:01. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прошу помочь рассчитать сейсмическое воздействие на коленке | KAM90 | Металлические конструкции | 11 | 18.04.2016 19:56 |
Прошу помочь разобраться в креплении узла | KAM90 | Металлические конструкции | 18 | 16.03.2016 10:04 |
Прошу помочь подготовить файл с топокартой для импортирования в другие программы | lema | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 12.03.2016 11:32 |
Прошу помочь в создании узла Advance Steel 2015 | Александр_2508 | Advance Steel | 1 | 07.02.2016 19:28 |
Прошу помочь в поиске чертежа двигателя RA90S2 | pewpewowned | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.10.2013 22:45 |