Цитата:
И что это все значит ?? Первый раз считаю сейсмику... Добавлю, что периоды очень маленькие. Максимум 0,24 с. ----- добавлено через ~2 ч. ----- "Поигралась" уже с весом фундаментной плиты (ФП), с временными нагрузками на нее. Вес ФП обнулила, временные нагрузки на ФП при формировании комбинации масс не учитываю. Так рекомендуют Лировцы. Правда я не понимаю пока ПОЧЕМУ так можно делать и как вообще это объяснить в случае чего... Не добираю все равно требуемую сумму модальных масс. При 150 учитываемых формах Мх=82,86 Мy=89.56 Mz=69.96 rMx=73.43 rMy=56.04 rMz=67.50. При чем в интервале от 101-й формы отобрана только одна с небольшим вкладом (1%). Низ здания слишком жесткий я так понимаю... Уже и плотность стен 1-го этажа приняла с коэффициентом 0,9. И ничего. Последний раз редактировалось Julianna, 06.04.2017 в 01:20. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Это сколько же у тебя масс? Сократи количество масс до разумных пределов - максимум 50.
----- добавлено через 20 сек. ----- Ручками задай.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
На жестком тоже можно собрать массы в практически достаточном кол-ве, если установить минимальный порог 0.1%. А вообще, просятся диафрагмы (связи) в верхней части здания.
|
||||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Добавлять или менять схему не могу. Мне нужен просто расчет.
Да верхушка очень хлипкая. Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ayvengo, спасибо, что посмотрели! Можно поинтересоваться, что делают в случае, когда не набирается эта необходимая сумма модальных масс? ----- добавлено через ~4 мин. ----- И на каком все-таки основании считают обычно? Я слышала, что на жестком. В пособии по STARK пишется, что и так и сяк можно )... ----- добавлено через ~25 мин. ----- Offtop: Ayvengo, Вы не в курсе, можно как-то отключить предупреждение в свободно распространяемой версии STARK 2017, которое каждый раз выходит ? |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Перейти на несвободно распространяемую версию. |
||||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Руководство притормаживает )) ----- добавлено через ~4 мин. ----- Ayvengo, спасибо, Вы очень хорошо все объясняете! Нагрузками? Не первый раз это слышу (читаю), а вот как это конкретно сделать пока не поняла |
|||
|
||||
Да - передайте реакции. Впрочем, стоит ли на этот раз заморачиваться - у Вас по первому направлению собирается 85% масс и более 90 по второму. А если все таки делать раздельный расчет - то не забудьте потом отдельно просчитать верхушку на сейсмику.
|
||||
|
||||
Так у Вас же старая версия решателя. Исправьте, просто совпадающие нагрузки не видно.
|
||||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
|
|||
|
||||
Если один раз щелкнете по элементу в режиме одиночного выбора - удалится одна нагрузка. Но проще удалить и перезадать.
|
||||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Цитата:
Ayvengo, подскажите пожалуйста, при расчете сейсмических нагрузок по каждому из опасных направлений (поступательных), график коэффициента динамичности нужно каждый раз подгружать заново? Не подгружала, но все нагружения сформировались. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Только от поступательных воздействий (по 3-м) сформировалось 21+16+21=58 нагружений. Это нормально? Что делать с этой кучей нагружений? Или это не страшно )? Последний раз редактировалось Julianna, 08.04.2017 в 20:21. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопросы по Stark ES... | NOVICHEK | STARK ES | 1530 | 27.08.2015 16:03 |
Закрепление пространстенной фермы | NDee | Расчетные программы | 4 | 08.04.2010 08:39 |
расчёт деревянной фермы в SCADе. Где ошибка | Саша1983 | SCAD | 20 | 09.12.2008 08:04 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |