Непрочитано 02.02.2018, 16:14 #1
Спорное соединение "шлейфом" проводника РЕ
DenveRus37
 
Senior Designer
 
Russia
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 86

Коллеги, рассудите пожалуйста по следующему вопросу:
В вложении ниже узел перехода кабеля из здания с ВВГнг(А)-LS 5x25 в СИП 4х25+1х25. Подключение небольшой нагрузки (контейнер) протяжонность СИПа все 6 метров. Вопрос - правильно ли замечание, что заземление выполнено не в соответствии с ПУЭ 1.7.139 и соединение через "орех" является шлейфом, что нарушает запрет на шлейф РЕ проводника?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СИП-кабель.PNG
Просмотров: 190
Размер:	46.2 Кб
ID:	198644  

__________________
Engineering brain
Просмотров: 4003
 
Непрочитано 03.02.2018, 00:12
#2
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628


Орех ведь не нагрузка чтобы шлейфом считаться По такой логике любой тип соединения (клемники, скрутка, спайка) - шлейф.
mavik вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2018, 05:15
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от DenveRus37 Посмотреть сообщение
заземление выполнено не в соответствии с ПУЭ 1.7.139
Если не в соответствии с ПУЭ 1.7.139, то выполняйте в соответствии с
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 09:17
#4
Клаус


 
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
Орех ведь не нагрузка чтобы шлейфом считаться
-- и это верно.


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий
-- и это тоже.

Орех крутая штука, но я бы не стал применять его на открытом воздухе. Я бы склонился в сторону герметизирующих зажимов или муфт на подобии этой http://techelectro.ru/prod/muffs/muf..._pktp_b_sip_1/
__________________
Читайте интернет -- там всё написано!
Клаус вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 09:44
#5
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
я бы не стал применять его на открытом воздухе
- и это верно
Хотя раньше делали именно так. (см. типовой проект 3.407-82 "Вводы линий электропередачи до 1кВ в здания" - голые провода соединяют с изолированными проводами с помощью тросового зажима К-296). Но для соединения СИП с кабелем все же лучшим решением будет муфта.

Последний раз редактировалось mavik, 06.02.2018 в 09:54.
mavik вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 12:21
| 1 #6
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Уважаемые Коллеги.
Для информации.
ПУЭ


СОЕДИНЕНИЯ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ,
ЗАЩИТНЫХ ПРОВОДНИКОВ И ПРОВОДНИКОВ СИСТЕМЫ УРАВНИВАНИЯ
И ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ
1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравни-
вания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность элект-
рической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки.
Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие
и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434
«Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соеди-
нений.

Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.
1.7.140. Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний за исключением соедине-
ний, заполненных компаундом или герметизированных, а также сварных, паяных и спрессованных
присоединений к нагревательным элементам в системах обогрева и их соединений, находящихся в по-
лах, стенах, перекрытиях и в земле.
1.7.141. При применении устройств контроля непрерывности цепи заземления не допускается включать их ка-
тушки последовательно (в рассечку) с защитными проводниками.
1.7.142. Присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциа-
лов к открытым проводящим частям должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или
сварки.
Присоединения оборудования, подвергающегося частому демонтажу или установленного на дви-
жущихся частях или частях, подверженных сотрясениям и вибрации, должны выполняться при помо-
щи гибких проводников.
Соединения защитных проводников электропроводок и ВЛ следует выполнять теми же методами,
что и соединения фазных проводников.
RIG1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2018, 13:30
#7
DenveRus37

Senior Designer
 
Регистрация: 29.01.2015
Russia
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Уважаемые Коллеги.
Для информации.
ПУЭ
Именно так и аргументировал!
__________________
Engineering brain
DenveRus37 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Спорное соединение "шлейфом" проводника РЕ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Равнопрочное соединение контактно-точечной сваркой не обеспечивается? K'TyH Конструкции зданий и сооружений 26 27.06.2017 10:20
Как сделать подвижное соединение между квадратной трубой и пластинами Anatoly11111 Машиностроение 33 20.06.2017 13:29
Зачем нужно соединение с атмосферой в кожухотрубном теплообменнике? studTim Отопление 1 06.06.2011 07:34
WI-FI соединение плоттера с компьютерами proekt Прочее. Программное обеспечение 9 27.02.2008 12:25