Не соблюдается максимальное допустимое расстояние между болтами
Igor1985
 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518

В моем узле крепления накладки по верхнему поясу стропильных ферм к оголовку колонны не соблюдается максимальное допустимое расстояние между болтами (получается 155мм). Можно ли учитывать эти болты в работе многоболтового соединения или необходимо исключать их из работы и добавлять дополнительные?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 179
Размер:	103.3 Кб
ID:	214905  

Просмотров: 1497
 
Непрочитано 05.06.2019, 11:37
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Учитывать можно с понижающим коэф.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2019, 12:09
#3
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


С каким? И где про это в нормах написано?
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2019, 12:10
#4
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Учитывать можно с понижающим коэф.
Ссылку на норматив, пожалуйста!
__________________
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2019, 13:00
#5
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


ИМХО, максимальное расстояние между болтами устанавливается исходя из требований недопущения щелевой коррозии между листами, и требований устойчивости накладки в пролете между болтами
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2019, 13:23
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Ссылку на норматив, пожалуйста!
И ключи от квартиры!
Собственно податливость пластины. Всё элементарно считается.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2019, 14:36
#7
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И ключи от квартиры!
Собственно податливость пластины. Всё элементарно считается.
Пошли отмазки?
В нормативах (конкретно СП16) четко указаны расстояния между болтами, минимальные максимальные. Жду ссылки на пункт СП, где указано, что можно уменьшать увеличивать и с каким коэффициентом.
__________________
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию

Последний раз редактировалось Meknotek, 05.06.2019 в 15:33.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2019, 15:20
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Жду ссылки на пункт СП, где указано, что можно уменьшать и с каким коэффициентом.
Долго ждать будешь. Тут речь о МАКСИМАЛЬНЫХ расстояниях. Фирштейн?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2019, 15:31
#9
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Долго ждать будешь. Тут речь о МАКСИМАЛЬНЫХ расстояниях. Фирштейн?
Хорошо, жду ссылки на нормы где указано, что можно увеличивать и с каким коэффициентом. Фирштейн?

Просто опасаюсь, что тоже придется долго ждать. Давай, Бахил, сними с гвоздика в туалете СП16 и полистай. Вдруг там есть?
__________________
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2019, 15:42
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


В нормах нет. Есть в СТУ.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Не соблюдается максимальное допустимое расстояние между болтами

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нормируется ли расстояние по горизонтали между окнами смежных этажей, если по вертикали менее 1200 мм? Arch-04 Пожарная безопасность 25 16.05.2017 10:32
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? Armin Конструкции зданий и сооружений 22 21.04.2017 09:23
Расстояние в свету между забивными сваями трения Лопушок Основания и фундаменты 12 10.08.2015 15:05
Максимальное расстояние между сваями в свайном кусте? ILIYA Конструкции зданий и сооружений 2 03.03.2015 07:58
Допустимое раскрытие швов между пустотными плитами перекрытий, допустимое смещение плит относительно друг друга Якорь Железобетонные конструкции 27 25.03.2013 12:58