Не соблюдается максимальное допустимое расстояние между болтами
Igor1985
 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518

В моем узле крепления накладки по верхнему поясу стропильных ферм к оголовку колонны не соблюдается максимальное допустимое расстояние между болтами (получается 155мм). Можно ли учитывать эти болты в работе многоболтового соединения или необходимо исключать их из работы и добавлять дополнительные?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 179
Размер:	103.3 Кб
ID:	214905  

Просмотров: 1490
 
Непрочитано 05.06.2019, 11:37
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202


Учитывать можно с понижающим коэф.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2019, 12:09
#3
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


С каким? И где про это в нормах написано?
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2019, 12:10
#4
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Учитывать можно с понижающим коэф.
Ссылку на норматив, пожалуйста!
__________________
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2019, 13:00
#5
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,811
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


ИМХО, максимальное расстояние между болтами устанавливается исходя из требований недопущения щелевой коррозии между листами, и требований устойчивости накладки в пролете между болтами
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2019, 13:23
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Ссылку на норматив, пожалуйста!
И ключи от квартиры!
Собственно податливость пластины. Всё элементарно считается.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2019, 14:36
#7
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И ключи от квартиры!
Собственно податливость пластины. Всё элементарно считается.
Пошли отмазки?
В нормативах (конкретно СП16) четко указаны расстояния между болтами, минимальные максимальные. Жду ссылки на пункт СП, где указано, что можно уменьшать увеличивать и с каким коэффициентом.
__________________
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию

Последний раз редактировалось Meknotek, 05.06.2019 в 15:33.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2019, 15:20
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Жду ссылки на пункт СП, где указано, что можно уменьшать и с каким коэффициентом.
Долго ждать будешь. Тут речь о МАКСИМАЛЬНЫХ расстояниях. Фирштейн?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2019, 15:31
#9
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Долго ждать будешь. Тут речь о МАКСИМАЛЬНЫХ расстояниях. Фирштейн?
Хорошо, жду ссылки на нормы где указано, что можно увеличивать и с каким коэффициентом. Фирштейн?

Просто опасаюсь, что тоже придется долго ждать. Давай, Бахил, сними с гвоздика в туалете СП16 и полистай. Вдруг там есть?
__________________
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2019, 15:42
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202


В нормах нет. Есть в СТУ.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Не соблюдается максимальное допустимое расстояние между болтами

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нормируется ли расстояние по горизонтали между окнами смежных этажей, если по вертикали менее 1200 мм? Arch-04 Пожарная безопасность 25 16.05.2017 10:32
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? Armin Конструкции зданий и сооружений 22 21.04.2017 09:23
Расстояние в свету между забивными сваями трения Лопушок Основания и фундаменты 12 10.08.2015 15:05
Максимальное расстояние между сваями в свайном кусте? ILIYA Конструкции зданий и сооружений 2 03.03.2015 07:58
Допустимое раскрытие швов между пустотными плитами перекрытий, допустимое смещение плит относительно друг друга Якорь Железобетонные конструкции 27 25.03.2013 12:58