| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.08.2018, 20:36 | #1 | |
Как можно закрепить ограждение на карнизе рулонной плоской кровли?
Регистрация: 31.01.2009
Сообщений: 43
|
||
Просмотров: 3040
|
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
Экспертиза права. Рассчитывайте ограждение на нагрузки по СП20 и крепите к основанию. Если хлипкие плиты - то сквозной монтаж (стягиваете пластины крепления стоек между собой через плиту покрытия), если плиты в удовлетворительном состоянии, толщиной более 10 см - то возможно крепление на анкерах (химических, распорных).
На крайний случай усиляете зону установки обетонкой, например. Места установки стоек дополнительно гидроизолировать обмазкой битумной мастикой. Если не хотите дырявить основное битумное покрытие кровли, то устраивайте опорные кирпичные тумбы в 2-3 ряда высотой, к которым и будете крепить стойки ограждения. Результат в любом случае будет зависеть от рук исполнителей.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
Вы уверены в этом? Даже чердачного утепленного пространства нет минимального? Получается, что утеплитель сверху?
Для средней полосы РФ при таком раскладе минимум 200 мм экструдированного пенополистирола должно быть. Или утеплитель (если он есть) не меняете при кап.ремонте? В случае наличия утеплителя делаете утолщенную армированную стяжку над ним, кирпичную базу и анкеруете. Базу желательно с плитой также связать (для избежания значительного мостика холода можно и стеклопластиковой арматурой, как вариант). Кроме того, для пустотки есть варианты с химическими анкерами (только расход клея большой будет).
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
А разве при капремонте нужно выполнять требования современных норм? Я почему-то думал, что это требуется при РЕКОНСТРУКЦИИ.
Собственно, я к чему... может ли прокатить на основании того, что это капремонт, ограждения высотой 600мм по ГОСТ 25772? И мотивировать как раз тем, что конструкция парапетных плит не предназначена для восприятия нагрузки от ограждений большей высоты, а изменение конструкции парапетных плит, их усиление и т.д. будет являться уже реконструкцией, как вмешательство в несущую способность тех или иных элементов. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2009
Сообщений: 43
|
Дело еще в том, что на этих домах и не было никогда никакого ограждения, и как-то они обслуживались уже более 30 лет после вступления в силу п.2.8 СНиП 2.01.02-85. Сегодня идем по этому вопросу в Фонд капремонта на совещание. Подрядчики, кстати, тоже категорически против устройства этих ограждений.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли использовать праймер битумный в качестве пароизоляции в мягкой рулонной кровле | shex | Архитектура | 7 | 08.03.2017 13:18 |
У здания может быть вместо кровли наружное ограждение для защиты от атмосферных осадков? | alldmc | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.02.2017 14:35 |
Можно ли молниеотвод высотой 13,5 м закрепить на дорожной плите? | naden | Основания и фундаменты | 13 | 24.03.2016 10:31 |
Подскажите можно ли закрепить сендвич панели к колоннам, при горизонтальной раскладке без установки дополнительных фахверковых колонн? | Hezard | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.05.2012 12:11 |