| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Существует ли норматив на допуски по высоте ступеней?

Существует ли норматив на допуски по высоте ступеней?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.08.2012, 19:28 #1
Существует ли норматив на допуски по высоте ступеней?
bons
 
Регистрация: 29.06.2012
Сообщений: 14

Где то в голове засело, что разница в высоте ступеней на одном лестничном марше не должна превышать 12 мм. Но вот найти не могу . Подрядчик накосорезил . Здание- торговый центр класса С
Просмотров: 73525
 
Непрочитано 30.08.2012, 21:25
#2
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


если лестница индивидуального изготовления - допуск сам задать должен. по серии/госту - в исходниках.
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 21:53
1 | #3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,731


СНиП 31-06-2009
5.3. Применение ступеней с разными параметрами высоты и глубины в пределах марша не допускается.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 30.08.2012, 22:46
1 | #4
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


Раз здание - торговый центр, то явно общественное. Тогда по СП 118.13330.2012 (:
п. 6.10 Число подъемов в одном марше между площадками (за исключением криволинейных лестниц) должно быть не менее 3 и не более 16. В одномаршевых лестницах, а также в одном марше двух- и трехмаршевых лестниц в пределах первого этажа допускается не более 18 подъемов.
п. 6.11 Размер проступей лестниц должен быть 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м), а размер подступенок - 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м).
Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м.
Применение в пределах марша ступеней с разными параметрами высоты и глубины не допускается. В порядке исключения допускается изменять рисунок трех нижних ступеней
главной лестницы.

Так что, ИМХО, подрядчик обязан переделать лестницу (хотя бы облицовку).

Те же требования к лестничным ступеням в общественных зданиях - п. 5.3 СНиП 31-06-2009.


А если лестница еще и эвакуационная - то согласно СП 1.13130.2009:
4.3.4. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:
0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;
1,0 м - во всех остальных случаях.
В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.
В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.
При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами.
(в ред. Изменения №1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 №639)
На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки.

По ГОСТ 9818-85 допуск на высоту ступеней достаточно жесткий и составляет 3 мм, если я правильно понял таб.9.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2012, 22:49
#5
bons


 
Регистрация: 29.06.2012
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
СНиП 31-06-2009
5.3. Применение ступеней с разными параметрами высоты и глубины в пределах марша не допускается.
Это я знаю, но ведь идеал то не достижим
Может я посталю допуск в 1 микрон и такую лестницу НИКТО И НИКОГДА НЕ ИЗГОТОВИТ!
Ведь есть же допустимые отклонения! Вот я и спрашиваю, для высоты ступеней они какие?
bons вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 22:51
#6
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от bons Посмотреть сообщение
Может я посталю допуск в 1 микрон и такую лестницу НИКТО И НИКОГДА НЕ ИЗГОТОВИТ!
Делайте по 14му квалитету.
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2012, 23:02
#7
bons


 
Регистрация: 29.06.2012
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Так что, ИМХО, подрядчик обязан переделать лестницу (хотя бы облицовку).

По ГОСТ 9818-85 допуск на высоту ступеней достаточно жесткий и составляет 3 мм, если я правильно понял таб.9.
Насколько я понял, то данный ГОСТ регламентирует только готовые ступени, площадки и марши, что никоим образом не относится к монолиту по металлическим косоурам
По высоте гуляет где то 8-10 мм
bons вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 23:52
#8
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Может, это будет полезным почитать:

Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
ГОСТ 21.113-88 Система проектной документации для строительства. Обозначения характеристик точности
ГОСТ 21778-81 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения
ГОСТ 21779-82 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски
ГОСТ 21780-2006 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности
ГОСТ 23615-79 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Статистический анализ точности
ГОСТ 23616-79 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности
ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления
ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений
ГОСТ 26607-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски
kechua вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2012, 00:24
#9
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


http://mosweld.ru/snips.htm

тут указано: Высота ступеней в пределах одного марша не должна различаться более чем на 5 мм, что обеспечивает равномерный уклон по всему маршу.
Но нормативный источник не указан.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2012, 19:58
#10
bons


 
Регистрация: 29.06.2012
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
http://mosweld.ru/snips.htm

тут указано: Высота ступеней в пределах одного марша не должна различаться более чем на 5 мм, что обеспечивает равномерный уклон по всему маршу.
Но нормативный источник не указан.
Получается, что четких нормативов нет? А соответственно и допуск может быть любым, основанным исключительно на пожеланиях Заказчика, на возможностях Подрядчика, ежели другое не прописано проектом?
bons вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2012, 20:37
#11
pavber

осмотр, лечение
 
Регистрация: 31.08.2012
Донецк, Украина
Сообщений: 115


СНиП 3.03.01-87 "НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ"

п.2.113. Требования, предъявляемые к законченным бетонным и железобетонным конструкциям или частям сооружений,
приведены в табл. 11.
Таблица 11 - п.5. Размер поперечного сечения элементов - предельные отклонения +6 мм; –3 мм
-----------------------------
Таким образом, в монолитной лестнице если одна ступень имеет фактически допустимый "проектный размер +6мм", а другая "проектный размер -3мм", то взаимная предельная разница размеров ступеней должна быть не более 9 мм.
-------------------------------

Последний раз редактировалось pavber, 31.08.2012 в 20:40. Причина: исправлена опечатка
pavber вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2012, 21:15
#12
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Отношение ширины ступени к высоте:
370/140; 300/120; 350/150; 300/150; 310/160; 290/170; 280/175; 270/180; 260/190; 230/200; 210/210; 200/230.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2012, 22:54
#13
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


Вопрос, на самом деле, интересный.
Помню, в бытность мою прорабом, а потом начальником участка на одном из объектов (монолитный ж/б жилой дом) геодезист при выполнении исполнительных съемок давал отклонения только лестничных площадок, но не ступеней, от проектного положения. Тогда я об этом не задумывался (некогда было, да и зеленый еще был). А сейчас вот сижу репу чешу. Действительно, допуска-то как такового на предельные отклонения отметок ступеней от проектного в нормах не встречал. Понятно, что ступени должны быть одной высоты. Но человек - не машина, и ошибка, пусть и пара-тройка мм, всегда будет присутствовать. Помнится, что из 13 лестничных колодцев на 2 маршах у нас были проблемы - перелили бетона, и когда пришли отделочники - заказчик потребовал переделать, что и без вопросов сделали.

Предельные отклонения при устройстве лестничных маршей и площадок регламентируются СНиП 3.03.01-87 , п.37, таб.12. В них как раз говорится о предельном отклонении ступеней от горизонтали (2 мм), о предельном отклонении площадок лестниц от горизонтали (5 мм), о предельном отклонении верха лестничных площадок от проектной (5 мм). И в проекте нового СП Несущие и ограждающие конструкции также нет требований к монолитным лестницам (не являются несущими конструкциями). Хотя я считаю необходимым ввести хотя бы отдельный пункт по лестницам.

Т.о. четких нормативных требований к допуску на высоту монолитных ступеней жб лестниц нет (по крайней мере, я не нашел). Есть допуск на стальные лестницы и площадки, на сборные, а на монолитные нет. Поэтому, тут, скорее всего, допуски надо обговаривать с заказчиком и проектировщиком, но они должны быть в разумных пределах (например, разность высот смежных ступеней не более 5 мм, при том что отклонение отметок лестничных площадок от проектной - всё те же 5 мм) - как-то так.
Безумные допуски давать не разумно (как, например, сейчас работаю с проектом фундаментов под стальные стойки, в котором отклонение оси фундаментных болтов М20 от проекта +- 1 мм! - бред полный).
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2012, 23:53
#14
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Безумные допуски давать не разумно (как, например, сейчас работаю с проектом фундаментов под стальные стойки, в котором отклонение оси фундаментных болтов М20 от проекта +- 1 мм! - бред полный).
Для Вас бред, а Астроновские здания именно таких допусков на фундаменты требуют.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2012, 00:15
#15
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Для Вас бред, а Астроновские здания именно таких допусков на фундаменты требуют
не только для меня. А наверняка и для большинства производственников, а тем паче с нашей, россиянской, культурой производства.
А что, и много таких астроновских (считай европейских) зданий у нас в стране строится на общем фоне конструкций из МК, скажите мне пожалуйста?
Вы попробуйте выставить сначала фундаментные болты с таким допуском - а потом и делайте выводы. Хорошо сидеть в теплом офисе, в мягком кресле и чертить в каком-либо графическом редакторе допуск +- 1мм, а каково на площадке в минус 20, снег?? Хорошо, если Заказчик не жлоб и оплатит необходимые кондукторы, но уже в кондукторах допуск на отверстие + 2 мм к диаметру фундаментного болта.
Так что давая такие допуска, надо оценивать реальные возможности производства, а не фантазировать. И отделять зерна от плевел. В моем случае допуск +-1 мм т.н. проектировщики указали на фундаментные болты стойки кабельной эстакады, а не на какой-то там Астрон (тем паче в котором основные элементы рамы изготавливаются из стали С345, что не дешево).

Напомню, что согласно вышеупомянутого СНиП Несущие и ограждающие конструкции допуск для фундаментных болтов регламентируется таб. 11, п.8 и составляет в плане 5 мм внутри контура опоры и 10 мм вне контура опоры.

Хотя, судя по виденному мной на объекта, и эти допуски выдерживаюся процентах в 30-45 от общего количества. Зачастую отклонение переваливает за 10-15 мм.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)

Последний раз редактировалось studioserg, 01.09.2012 в 00:23.
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2012, 00:27
#16
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Хотя, судя по виденному мной на объекта, и эти допуски выдерживаюся процентах в 30-45 от общего количества. Зачастую отклонение переваливает за 10-15 мм.
Что, без резака нельзя?
Как там по-русски?
Кабы не клин, да не мох, так и плотник бы сдох.....
А если без шуток, то кндуктор на установку анкеров делается за полдня.
И по поводу теплого офиса.... Конечно, бывает и так. Но редко.
Кстати, никогда не задумывались, как собираются башни сотовой связи на болтах?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2012, 00:40
#17
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Что, без резака нельзя?
Можно, когда технадзор и прочие наблюдатели не видят.

Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А если без шуток, то кндуктор на установку анкеров делается за полдня.
можно и за пару часов собрать, а можно и за день не справится. Всё зависит от проектного решения (количество болтов, диаметры, расположение в плане, допуски).

Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Кстати, никогда не задумывались, как собираются башни сотовой связи на болтах?
нет не задумывался, т.к. технология их монтажа мне известна.

И опять же таки, повторюсь -
Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
И отделять зерна от плевел
, т.е. назначать допуски в зависимости от ситуации и технических возможностей исполнителей.


Однако, slava217, Вы отвлеклись от темы вопроса. Есть у Вас что по существу, что бы Вы хотели сообщить автору темы (по поводу допуска на высоту ступеней лестницы)?
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2012, 00:46
#18
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Есть у Вас что по существу, что бы Вы хотели сообщить автору темы (по поводу допуска на высоту ступеней лестницы)?
По сути я вам уже сообщил. Не можете определиться с допуском- работайте по 14у квалитету...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2012, 01:06
#19
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
работайте по 14у квалитету
это Ваше утверждение, но оно не подтверждено нормативными требованиями: почему по 14-му квалитету, а не по 10-му или по 18-му, например?

Кроме того, понятие квалитета больше подходит машиностроению, чем строительству (порядок допусков совсем несоразмерный - мм и мкм).

Раз Вы так любите 14-ый квалитет, то сможете ли обеспечить допуск ступеней обычной монолитной лестницы в 1000 мкм? Если да - то интересно, каким образом?

Offtop: а то вдруг при приемке работ, выполненных по 14-му квалитету, при просмотре случайного поперечного среза лестничноо марша выяснится, что отклонение составило 1010 мкм вместо положенных Вами 1000 мкм?
__________________
С уважением, StudioSerg.:)

Последний раз редактировалось studioserg, 01.09.2012 в 01:51.
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2012, 08:52
#20
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
ступеней обычной монолитной лестницы в 1000 мкм
Почему не смогу?
Обеспечиваем же мы на поддонах для производства пустотных плит такие точности.
slava217 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Существует ли норматив на допуски по высоте ступеней?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу норматив по высоте подсыпки площадки для работы крана. Bobchel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2011 12:58
Перепад по высоте ступеней в монолитном перекрытии Vitush Kraft Железобетонные конструкции 5 04.10.2010 19:07
Cуществует ли такой ВРД 66-23-005-82 (там, якобы, норматив по углу наклона ступеней)? Тарасов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 06.07.2010 07:54