| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Чем грозит нарушение радиуса загиба арматуры?

Чем грозит нарушение радиуса загиба арматуры?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.07.2017, 16:25
Чем грозит нарушение радиуса загиба арматуры?
Nik1992
 
Регистрация: 30.06.2016
Сообщений: 42

Добрый день!
Отгибы стержней рабочей арматуры были выполнены с нарушением радиуса загиба - 20мм против 80мм для ∅20А500С. К тому же в местах сгиба стержни начали корродировать (возможно грели). Чем это грозит в дальнейшем?
Конструкция: плитный ростверк H=900мм, расстояние от грани плиты до грани забивной сваи (350х350) - 126мм (по исполнительной).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 001.jpeg
Просмотров: 750
Размер:	2.21 Мб
ID:	190685  

Просмотров: 10611
 
Непрочитано 07.07.2017, 10:06
#21
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,171


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
С точки зрения железобетона ничего плохого не должно быть. Наоборот, прямой угол лучше работает на анкеровку, чем скруглённый.
Ну вы даете. А зачем тогда придумали требование к смятию бетона, например в пособии СП 52-101-2003?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 358
Размер:	12.0 Кб
ID:	190721  
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 10:15
#22
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
С точки зрения железобетона ничего плохого не должно быть. Наоборот, прямой угол лучше работает на анкеровку, чем скруглённый.
А не наоборот? Радиусы как раз для бетона, чтобы не расколоть.

У топикстартера верхняя зона однозначно сжатая, защитный слой не отколется? Вроде и конструктивно все, но оставить как есть мне бы было ссыкотно, честно говоря
san40 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 10:16
#23
Искромэн


 
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 136


Что вы человека пугаете, ничего там не будет этим стержням, по краям плит пешки ставятся из 6-10 А240, конструктивно, а тут 20 А500С, ну нагрели, ну снизилась прочность, не критично в общем.
Искромэн вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 10:17
#24
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468


Гнать таких строителей, у которых даже гибочных станков нет, с объекта. Они и дальше 22 этажа так-же делать будут. Радиусы загиба не просто так придумали, это передача усилий арматуры на бетон. Здесь этого уже нет. Т.е нормативные требования не выполняются. Металл при нагреве отжигается до уровня заклепки. При дефектоскопии (или даже визуальном осмотре стержней) скорее всего бОльшая часть стержней имеет трещины, т.е. никакую анкеровку не обеспечат.
vant вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 10:18
#25
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Значительное уменьшение радиуса гиба может привести к трещинам в растянутой зоне
это если не греть.

Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что при нагреве свыше определенной температуры просто уходит термическое упрочнение стали и она просто теряет определённый процент прочности, например становится А400С.
термоупрочненную А500 делают из А240

Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Я просто тогда недопонимаю, если ее делать свариваемой, то в месте сварки будет нагрев и будет разупрочнение... Хотя может при конструировании сварные швы относить в зоны малых напряжений и тогда вполне приемлемо.
вопрос в нормативах не освещен, лампочки в прожекторах перегорели, на новые денег нет...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 10:18
#26
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от Искромэн Посмотреть сообщение
Что вы человека пугаете, ничего там не будет этим стержням, по краям плит пешки ставятся из 6-10 А240, конструктивно, а тут 20 А500С, ну нагрели, ну снизилась прочность, не критично в общем.
Обратите внимание, что здесь не П-шки, а рабочие Г-шки, ситуация несколько отличается.
san40 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 10:31
#27
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
Гнать таких строителей,
Вы в поле не работали наверно, да?)
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
вопрос в нормативах не освещен, лампочки в прожекторах перегорели, на новые денег нет...
Чего?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 10:46
#28
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Ну вы даете. А зачем тогда придумали требование к смятию бетона, например в пособии СП 52-101-2003?
Согласен. Не подумал с ходу, что острый угол может банально проколоть бетон.

Цитата:
Сообщение от san40 Посмотреть сообщение
А не наоборот? Радиусы как раз для бетона, чтобы не расколоть.
Но всё-таки, я считаю, что первопричина именно в арматуре а не в бетоне. Ведь гнуть нельзя везде, насколько я помню, а не только с краёв.
Да и то что большим стержням нужен радиус больше, чем малым тоже скорее в пользу теории про арматуру говорит.

Где-то я это всё читал... Но вот где не вспомню...
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 10:56
#29
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Да и то что большим стержням нужен радиус больше, чем малым тоже скорее в пользу теории про арматуру говорит.
берем леску и пачку масла, экспериментируем...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 11:03
#30
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Вы в поле не работали наверно, да?)
Да ну.
Худо-бедно, но объектов 400 за последние 25 лет стоят. И надзоры регулярно пару раз в неделю, а иногда бывает и почаще. И заставлять строителей перевязывать плиты (балки, колонны, стены, ростверки - нужное подчеркнуть) это достаточно частое явление на объектах. А иногда и стройки останавливать приходиться. Авторский надзор должен начинать "воспитание" строителей с нулевого цикла, иначе они такого нафигачат - мало не покажется всем.
vant вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 11:12
#31
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
берем леску и пачку масла, экспериментируем...
Лучше жесткую проволоку.
Взять острый угол и закруглённый. И запаять в масло. И подёргать какой прочнее в нём сидит.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 11:41
#32
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,171


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Но всё-таки, я считаю, что первопричина именно в арматуре а не в бетоне.
Минимальный радиус для арматуры - да, а вот п. 5.36 - для бетона . Т.е. минимальный радиус загиба - это Необходимое, но не достаточное условие
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 13:26
#33
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Минимальный радиус для арматуры - да
верно, если гнуть на холодную, арматура меньшего радиуса просто не вынесет, потрескается на крайних волокнах.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 11:50
1 | #34
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
сам не присутствовал при испытаниях термички из А500с
upd. теперь присутствовал: А500с д22 соединение С1-Ко по 14098, усилие разрушения стыка (временное сопротивление) 630-640МПа у 3-х образцов
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2017, 07:29
| 1 #35
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Обратите внимание на то, что минимальные радиусы гиба указаны для стержней арматуры независимо от того термомеханически упрочненная она или нет.
Это требование касается разупрочнения арматуры.
Если в речь идет об анкеровке арматуры отгибом, то нужно выполнять требования по недопущению смятия бетона, при этом радиусы гиба могут быть гораздо больше чем при условии обеспечения прочности стержня.
А лучше всего почитать нормы... Там все черным по белому написано!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-07-12_08-57-56.png
Просмотров: 351
Размер:	307.5 Кб
ID:	190897  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-07-12_09-27-42.png
Просмотров: 256
Размер:	5.1 Кб
ID:	190899  
roman111 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Чем грозит нарушение радиуса загиба арматуры?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Длина заделки в ростверк выпусков арматуры сваи Жека ЦПП Основания и фундаменты 37 01.07.2021 06:40
Вопрос по перепуску арматуры в колоннах gunbin1985 Железобетонные конструкции 17 30.08.2018 10:00
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Нужно ли делать спецификацию арматуры на монолитное перекрытие? Павликов Роман Железобетонные конструкции 7 22.10.2014 11:05
Радиус загиба арматуры? shufr Железобетонные конструкции 13 03.02.2011 08:48