Анкерные системы Schöck Dorn
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Тощина защитного покрытия металлоконструкций в элементах теплотрассы?

Тощина защитного покрытия металлоконструкций в элементах теплотрассы?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 06.09.2017, 11:34 #1
Тощина защитного покрытия металлоконструкций в элементах теплотрассы?
Проектировщик_ск
 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 17

Проектировщик_ск вне форума Вставить имя

В тепловой камере есть элементы металлические (стремянка, решетка). Замечание экспертизы - запроектировать антикоррозионную защиту согласно табл. Ц.1 СП28.13330. Но согласно этой таблице в колодце/камере нету газов (предложенных в таблице). как назначить толщину защитного покрытия?
Просмотров: 285
 
Непрочитано 06.09.2017, 12:22
#2
Ильнур

КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
 
Регистрация: 30.05.2007
Уфа
Сообщений: 17,986


Скорее эксперт имел ввиду разлив теплоносителя, а не газы. Или теплоноситель - газ?
__________________
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2017, 13:08
#3
Проектировщик_ск


 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 17


если будет розлив воды (газов нет) то по табл.Ц.1 сп 28.13330 какие это условия эксплуатации? В жидких средах? Мне не понятно.
Проектировщик_ск вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.09.2017, 15:57
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 2,475


Цитата:
Сообщение от Проектировщик_ск Посмотреть сообщение
табл.Ц.1 сп 28.13330 какие это условия эксплуатации?
Ц1 это итоговое назначение типа и толщины ЛКП в зависимости от степени агрессии и среды. Там ввы выбираете худшее для всех вариантов. Сперва же нужно проработать все таблицы прил. Х, возможные для Вашего случая, при этом для газовой среды еще проверить подходим ли под какую группу газов идем по Б2.
При этом из таблицы видно, что внутри помещений и снаружи требования к покрытию одинаковые (что только атмосферостойки наружные нужны), а в жидких средах уже меняется.
Николай Г. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.09.2017, 16:00
#5
Ильнур

КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
 
Регистрация: 30.05.2007
Уфа
Сообщений: 17,986


По табл. Х1,Х2 или Х3 как минимум "Среднеагрессивная", значит 220 мкм группы IV - это ПВ или ЭП эмали по соотв. грунту.
Вам должны дать данные для установления степени агрессивности среды. Лучше сразу степень агрессивности.
__________________
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2017, 11:10
#6
Проектировщик_ск


 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 17


спасибо
Проектировщик_ск вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Тощина защитного покрытия металлоконструкций в элементах теплотрассы?

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Как опираются плиты покрытия на стеновые панели? kopekopa Железобетонные конструкции 0 19.11.2015 17:56
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Расчет покрытия огнезащитного слоя металлоконструкций _SSSS_ Прочее. Архитектура и строительство 5 08.07.2014 18:35
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы