| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как по результатам испытаний устанавливают марку кирпича?

Как по результатам испытаний устанавливают марку кирпича?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.11.2018, 19:28 #1
Как по результатам испытаний устанавливают марку кирпича?
msv_mnv
 
обследования зданий
 
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614

Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, как по этому протоколу испытаний кирпича (см. фото), установить его марку?
Искренне буду признателен всем откликнувшимся за вашу помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: кирпич.png
Просмотров: 129
Размер:	201.7 Кб
ID:	208452  

Просмотров: 2563
 
Непрочитано 26.11.2018, 19:32
1 | 1 #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Поработаю гуглом из личного интереса.
Ответ не знаю.

ГОСТ 7025-91 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости
ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе
ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытания на горючесть

Цитата:
3.2 ...
Предел прочности при сжатии образцов в партии вычисляют с точностью до 0,1 МПа (1 кгс/см2) как среднее арифметическое значение результатов испытаний установленного числа образцов.
ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие
Цитата:
4.1.3 По прочности кирпич подразделяют на марки М100, М125, М150, М175, М200, М250, М300; клинкерный кирпич - М300, М400, М500, М600, М800, М1000; камни - М25, М35, М50, М75, М100, М125, М150, М175, М200, М250, М300; кирпич и камень с горизонтальными пустотами - М25, М35, М50, М75, М100.
Цитата:
5.2.3 Марку кирпича по прочности устанавливают по значениям пределов прочности при сжатии и при изгибе, кирпича с горизонтальным расположением пустот и камня - по значению предела прочности при сжатии. Значения пределов прочности при сжатии и изгибе должны быть не менее значений, указанных в таблице 7.
Надо ещё изгиб...
Видимо порядка М150-М175, подозреваю, будет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2018, 21:00
1 | #3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


msv_mnv, да очень просто - по среднему значению.
Tyhig, совершенно точно, и на изгиб,я бы еще выполнил отбраковку, //стат обработку// но тут не требуется.
//раньше вроде результаты оценивались по среднему в серии и по минимальному результату
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2018, 21:06 марка кирпича
#4
msv_mnv

обследования зданий
 
Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614


Спасибо всем откликнувшимся. Но я так и не понял, какая марка кирпича М150, М175, М200? Ладно, будем дальше выяснять. Еще раз всем откликнувшимся спасибо.
msv_mnv вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2018, 21:08
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Но я так и не понял, какая марка кирпича
строго говоря надо бы еще и на изгиб испытать.
А среднее на сжание 18.32МПа , Марка М175 (больше 175кг/см2)
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2018, 21:29
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
так и не понял, какая марка кирпича
Не понял ГДЕ? По данным лаборатории или по данным стукалки? Подозреваю последнее...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Аа, увидел. Какого времени камень
?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2018, 23:35
#7
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Но я так и не понял, какая марка кирпича М150, М175, М200? Ладно, будем дальше выяснять.
Повторю предыдущих ораторов: ГОСТ 530-2012 Табл. 7. Марка кирпича - это среднее значение предела прочности на сжатие в кгс/см2 (МПа*10) по результатам испытания не менее 5 шт., с округлением в меньшую сторону до 25 кгс/см2 (до М300) при этом для каждой марки нормируется среднее значение прочности на изгиб и минимальные значения прочности на изгиб и сжатие.
По-хорошему отбирают 5 (лучше 10 кирпичей) испытывают на изгиб, потом половинки укладывают одна на другую (такова метода) и испытывают на сжатие .
Учитывая небольшое количество испытаний и, особенно, если Вы сами не контролировали отбор проб принять марку по минимальной - не больше М150.
Неплохо проследить, чтобы половинки в пробе, подготовленной к сжатию были примерно одинаковы. А то бывает сломают при изгибе на 1/5 и 4/5 и в таком виде испытают получив некорректный результат.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как по результатам испытаний устанавливают марку кирпича?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение НС сваи по результатам динамических испытаний 27legion Основания и фундаменты 21 16.09.2022 09:48
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Верификация модели грунта по результатам лабораторных испытаний Скороход Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.12.2017 09:11
Несущая способность свай по результатам динамических испытаний? Помогите Alena-1212 Основания и фундаменты 2 18.11.2017 10:56
определение расчетных сопротивлений древесины по результатам испытаний oleque Конструкции зданий и сооружений 6 02.12.2008 10:02