Как закрепить балку на колонне?
Real_Steel
 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89

Как закрепить(рамно) балку на колонне (H=4 м, пролет 33 м) с опорной реакцией >2000 т?
Просмотров: 2763
 
Непрочитано 09.11.2017, 22:38
#2
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Offtop: Если не секрет, что за жуть дает такую нагрузку?
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2017, 22:43
#3
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Offtop: Если не секрет, что за жуть дает такую нагрузку?
одна большая этажерка с бункерами с углем
Real_Steel вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 22:54
#4
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
Как закрепить(рамно) балку на колонне (H=4 м, пролет 33 м) с опорной реакцией >2000 т?
Узелок бы. А то крепить рамно подразумевает момент, а в исходных только опорная реакция.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2017, 23:22
#5
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Узелок бы. А то крепить рамно подразумевает момент, а в исходных только опорная реакция.
так вот и вопрос про узел, момент...момент только от эксцентриситета будет огромный, от защемления пока и не скажу. Меня в принципе интересует узел (хоть шарнирный) для таких нагрузок. Примыкание к колонне сбоку.
Real_Steel вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 23:25
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
как закрепить балку на колонне?
Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
Примыкание к колонне сбоку.
так как все-таки? второй вариант получше.
Сколько ветвей у колонны?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 23:42
#7
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
Меня в принципе интересует узел (хоть шарнирный) для таких нагрузок. Примыкание к колонне сбоку.
Узел 7 по серии 2.440-2 подойдёт? Или на планках приварить/приболтить.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2017, 23:46
#8
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
так как все-таки? второй вариант получше.
Сколько ветвей у колонны?
ветвь одна, колонна 2,5-3м. балка не верхняя

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Узел 7 по серии 2.440-2 подойдёт? Или на планках приварить/приболтить.
по прикидочным расчетам высота столика по узлу 7 должна быть 6 м. На планках - наврядли, есть же ограничения по применению узлов на планках(высота накладки)
Real_Steel вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2017, 00:40
#9
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
по прикидочным расчетам высота столика по узлу 7 должна быть 6 м.
Для таких усилий и катеты больше нужно брать, и материалы прочнее.
А можно огласить размеры балки? И ее материал.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
На планках - наврядли, есть же ограничения по применению узлов на планках(высота накладки)
Тогда цельносварной рамный узел заводского изготовления. Соединение балки в пролёте на ВБ.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2017, 10:06
| 1 #10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Инфы мало. Технология есть? Чтобы понимать о чём речь вообще идёт... ещё на коэффициент надежности по ответственности 1.1 домножить - ещё 10 % сверху... схему, чертеж... разрез что-ли...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2017, 12:31
#11
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
балка не верхняя
Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
с опорной реакцией >2000 т?
Черная дыра на балку действует? Просто любопытство.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2017, 12:34
#12
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


и ещё.... может быть как-то по связевой схеме это разрулить с опиранием сверху.... смысл такой объём стали тратить не разогнав грамотно игру сил...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2017, 13:16
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
Как закрепить балку на колонне?
Да как угодно!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2017, 15:05
| 1 #14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


4 м балка, 2000т реакция..
А там точно нужен рамный узел? Колонна не гавкнется от "рамного" момента? Ей и от одной продольной ой как хреново... 2000000/3150=635 см2 площадь поперечного сечения из стали 09Г2С только по прочности от одной только этой нагрузки. Это полтонны на метр погонный масса. С учетом всяких моментов, е, фи е и прочей научной лабуды... раза в 2-3 больше может вылезти.
Хочу делать КМД на это
Может, даже рублей по 200 за тонну соглашусь

Offtop: П.С. Я бы побоялся такую конструкцию отдавать делать людям, которые на форуме решения ищут...
П.П.С. Двухветвевая колонна и "опирание сверху" спасут отца русской демократии. Примыкание "сбоку" реакцией 2000т есть саботаж и вредительство, за которое в 38-м поставили бы к стенке
П.П.П.С. А вообще, тут, возможно, с технологии надо начинать смотреть. А то как бы технологов к той же стеночке рядом не поставили бы

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 13.11.2017 в 15:24.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2017, 04:43
#15
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
П.П.С. Двухветвевая колонна и "опирание сверху" спасут отца русской демократии. Примыкание "сбоку" реакцией 2000т есть саботаж и вредительство, за которое в 38-м поставили бы к стенке
Идеальный вариант ( я про опирание и расстрел ).
Yuzer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как закрепить балку на колонне?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как закрепить металлическую балку из двутавра к консоли жб колонны? andrey_konstr Металлические конструкции 4 29.07.2016 14:44
Крепление стальной консоли под подкрановую балку к жб колонне krendel-l Металлические конструкции 17 13.07.2014 20:31
Как закрепить люстру весом 1т на металлическую балку. Nastya29 Металлические конструкции 30 16.02.2014 21:16
как закрепить "стульчик" на бетонной несущей колонне? u4enik.22 Железобетонные конструкции 42 23.11.2011 00:41
Терраса вокруг здания. Как закрепить балку. oolliiyy Конструкции зданий и сооружений 18 17.05.2009 23:00