09.11.2017, 22:06 | #1 | |
Как закрепить балку на колонне?
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89
|
||
Просмотров: 2763
|
|
||||
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89
|
так вот и вопрос про узел, момент...момент только от эксцентриситета будет огромный, от защемления пока и не скажу. Меня в принципе интересует узел (хоть шарнирный) для таких нагрузок. Примыкание к колонне сбоку.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89
|
ветвь одна, колонна 2,5-3м. балка не верхняя
----- добавлено через ~3 мин. ----- по прикидочным расчетам высота столика по узлу 7 должна быть 6 м. На планках - наврядли, есть же ограничения по применению узлов на планках(высота накладки) |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270
|
Для таких усилий и катеты больше нужно брать, и материалы прочнее.
А можно огласить размеры балки? И ее материал. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Тогда цельносварной рамный узел заводского изготовления. Соединение балки в пролёте на ВБ. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
Инфы мало. Технология есть? Чтобы понимать о чём речь вообще идёт... ещё на коэффициент надежности по ответственности 1.1 домножить - ещё 10 % сверху... схему, чертеж... разрез что-ли...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
и ещё.... может быть как-то по связевой схеме это разрулить с опиранием сверху.... смысл такой объём стали тратить не разогнав грамотно игру сил...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
4 м балка, 2000т реакция..
А там точно нужен рамный узел? Колонна не гавкнется от "рамного" момента? Ей и от одной продольной ой как хреново... 2000000/3150=635 см2 площадь поперечного сечения из стали 09Г2С только по прочности от одной только этой нагрузки. Это полтонны на метр погонный масса. С учетом всяких моментов, е, фи е и прочей научной лабуды... раза в 2-3 больше может вылезти. Хочу делать КМД на это Может, даже рублей по 200 за тонну соглашусь Offtop: П.С. Я бы побоялся такую конструкцию отдавать делать людям, которые на форуме решения ищут... П.П.С. Двухветвевая колонна и "опирание сверху" спасут отца русской демократии. Примыкание "сбоку" реакцией 2000т есть саботаж и вредительство, за которое в 38-м поставили бы к стенке П.П.П.С. А вообще, тут, возможно, с технологии надо начинать смотреть. А то как бы технологов к той же стеночке рядом не поставили бы Последний раз редактировалось Бармаглотище, 13.11.2017 в 15:24. |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как закрепить металлическую балку из двутавра к консоли жб колонны? | andrey_konstr | Металлические конструкции | 4 | 29.07.2016 14:44 |
Крепление стальной консоли под подкрановую балку к жб колонне | krendel-l | Металлические конструкции | 17 | 13.07.2014 20:31 |
Как закрепить люстру весом 1т на металлическую балку. | Nastya29 | Металлические конструкции | 30 | 16.02.2014 21:16 |
как закрепить "стульчик" на бетонной несущей колонне? | u4enik.22 | Железобетонные конструкции | 42 | 23.11.2011 00:41 |
Терраса вокруг здания. Как закрепить балку. | oolliiyy | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 17.05.2009 23:00 |