Всем хорошего дня! Предлагаю обсудить альтернативу фланцевому узлу. С учетом того, что фланцы в настоящее время сплошь и рядом делают некачественно. Задумался над альтернативой. Вот пока родилось такое. На одном незначительном объекте (без экспертизы) применил, вроде стоит. Пролет данной фермы 18 м, усилие в нижнем поясе до 80 т. Листы рассчитаны с запасом, сварные швы тоже. Как думаете имеет право на жизнь, или надо что-то доработать?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 902
Размер:	122.4 Кб
ID:	151771  

Просмотров: 10562
 
Непрочитано 19.06.2015, 00:41
#21
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


предлагаю всем участникам дискуссии, задуматься на минутку от 3д моделировании, нормальных изготовителях металла со станками с чпу, и наконец-то отойти от проектирования под гаражное изготовление.
Святославу отдельный привет
Весь этот геморрой конечно удобен, до тех пор пока в тендере победила контора, где уголовники в гараже используя автоген и напильник изготавливает металлоконструкции.
Но если вы не сидите в этом гараже в углу с кульманом на контракте, то скачайте любую 3д проргу для кмд, и стремитесь к лучшему.

Как уже было замечено выше. Нормальные каркасы собираются на болтах. И разбираются на них же. На нормальных стройках даже сварочного поста нет. Их технадзору это в страшном сне не превидится.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2015, 08:38
#22
solnishek


 
Регистрация: 09.07.2006
Сообщений: 109


Недавно решала сию задачу по просьбе заказчика. рассчитала передачу усилия через вертикальные накладки, по полкам накладку не делала, торцы закрыла заглушками. Пролет тоже 18 м. К Вашему узлу вопрос- почему оси поясов такие горизонтальные? а строительный подъем? Лет 12 назад сделала ферму 17,5 м без подъема- нормами же допускается на таких пролетах, так она дала прогиб, видимый глазом сразу.
Собственно поэтому я и уходила от горизонтальных накладок - полки под углом приходят.
Во верхнему узлу оказалось всё сложнее - туда приходят прогоны и связь.
Вообще мою 18-ти метровую ферму привезли целиком с завода в подмосковье- вы узнайте сначала- может её и делить не надо Вам? Узел, особенно доработанный, для исполнения на стройке мне не нравится, может чуть изменить профиль и проверить, что усилие без проблем передастся и по поясам?
Кстати именно фланцевое соединение хорошо стыкует трубы с учетом строительного подъема - опять же ошибка строителей в Вашем случае может быть искажение геометрии фермы, а фланец уже приходит с зафиксированным углом с завода- косо закрутить они его не смогут.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
зачем вообще делать фермы из ГСП, кроме красоты никаких преимуществ, при изготовлении ферму из уголков проще делать намного
затем что задание заказчика делать из ГСП((
__________________
С уважением, solnishek :)
solnishek вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2020, 09:51
#23
simackov.serghey


 
Регистрация: 10.07.2019
Москва
Сообщений: 23


Добрый день, дабы не плодить похожие темы, пишу сюда. От заказчика поступили типа чертежи КМ проекта, который прошел экспертизу. В них есть такой узел стыка верхнего и нижнего поясов ферм из прямоугольного профиля. Теперь, как у нас обычно водится, заказчик хочет добавить нагрузки там и здесь. Я пересчитываю конструкцию, узел мне этот не нравится, но его менять нельзя. Суть такова - к профилю привариваются накладки, потом сверлятся отверстия, в них вставляются втулки и обвариваются в приваренных накладках (кромка накладки по окружности разделана), потом сварка зачищается заподлицо. На объекте стягивается болтами через накладки. Интересно ваше мнение, правильно ли я рассчитал его Я сделал площадь сечения накладок больше площади сечения профилей, рассчитал болты на срез, на смятие, а также сварку, которой крепятся накладки к профилю. Может чего упустил? N =140кН, Моменты: в плоскости 1,3 кН*м, из плоскости 0,9 кН*м.
simackov.serghey вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2020, 10:26
#24
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328


Такая альтернатива...Основная проблема данного узла - это его податливость при сдвиге, которая приведет к прогибу ферм и, в зависимости от конструкции, к перераспределению усилий. Основные меры борьбы это уменьшение диаметра отверстий, строительный подъем ферм, учет податливости узлов при расчете.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2020, 10:28
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Жуть.
Цитата:
Сообщение от simackov.serghey Посмотреть сообщение
к профилю привариваются накладки, потом сверлятся отверстия, в них вставляются втулки и обвариваются в приваренных накладках
Что-то здесь лишнее. Смотри силовые потоки.
Усилие с пояса через стенки передаётся на приваренные накладки. С Фёдора на Якова с Якова на всякого накладок через втулки и болты на пластины. Где самое "тонкое" место? Там и порвётся. Мне кажется это стенки пояса.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2020, 10:33
#26
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от simackov.serghey Посмотреть сообщение
Я пересчитываю конструкцию
Ни в коем случае не следует "лезть" в чужой проект!!! Либо полная переделка/экспертиза (за деньги, разумеется), либо все вопросы к авторам КМ. Любое несогласованное изменение в проекте позволит авторам полностью отказаться от него.
По сути вопроса. Поскольку соединение не фрикционное, то и накладки и основное сечение должны быть проверены с учетом ослабления отверстиями. Узел обязан обеспечивать герметичность замкнутых полостей.
Впрочем, если сварка расчётная, то зачем болты?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2020, 10:48
#27
simackov.serghey


 
Регистрация: 10.07.2019
Москва
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Впрочем, если сварка расчётная, то зачем болты?
Стык монтажный

----- добавлено через ~42 мин. -----
Может на предыдущем фото плохо видно сечение


----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Где самое "тонкое" место? Там и порвётся. Мне кажется это стенки пояса.
Я так понимаю, что по задумке автора, для этого и привариваются накладки, чтобы "тонкое" место сделать более "толстым". Стенка могла рваться бы в местах прохождения втулок, если бы не было сварки, но это усилие воспринимает шов на закруглениях профиля, чем обеспечивается совместная работа профиля и накладок. Поправьте, если я что-то неправильно понимаю.
simackov.serghey вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2020, 13:49
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от simackov.serghey Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что по задумке автора, для этого и привариваются накладки, чтобы "тонкое" место сделать более "толстым".
Похоже на то. Мутный узел. Ни разу не встречал решений "со втулками". Машиностроители делали?
Правильно говорит IBZ:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ни в коем случае не следует "лезть" в чужой проект!!!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2020, 13:53
#29
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Втулки нужны, чтобы обеспечить герметичность.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2020, 14:02
#30
simackov.serghey


 
Регистрация: 10.07.2019
Москва
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Машиностроители делали?
Да, похоже на то.
simackov.serghey вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2020, 14:23
#31
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Offtop: 1) Сварной шов крепления трубы ГСП к первой внутренней пластине не соответствует СП 16 и ГОСТ. Этого шва просто нет в нормах. Соответственно на стадии ПД заложивший этот шов проектировщик должен был дать сечение шва, его допуски, указания по сварке аналогично ГОСТу.
2) Сварной шов крепления втулки к этой же внутренней пластине испытывает нагрузку от болта. Втулка заходит в ГСП с зазором, после приваривается. Сила от болта держится фактически швом втулок. Неравномерно передаются напряжения на шов от болта. Как его считать ? Каким нормам должен соответствовать расчёт этого шва ? Шов не соответствует СП 16. Нет СТУ на расчёт шва.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2020, 16:48
#32
AAE_01


 
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 97


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Сварной шов крепления трубы ГСП к первой внутренней пластине не соответствует СП 16 и ГОСТ.
По ГОСТ 5264 и 14771 тип шва У2.
AAE_01 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2020, 19:02
#33
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Согласен, ошибся. С нюансами. Извините.

ГОСТ 30245-2003
2 Радиус наружного закругления угла R=2*t при <=6,0 мм; R=2,5*t при 6<t<=10 мм; при T>10,0 мм R=3*t.

ГОСТ 5264
Допустимое R от s до 2s.

ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе
без ограничений по R.

То есть шов У2 по ГОСТ 5264 допускается для ГСП толщиной до 6 мм включительно, а для ГОСТ 14771-76 без ограничений.
В новом ГОСТ 2012 года это осталось так же.

Тогда прошу подсказать как считать такой шов У2 ? Это ведь не угловой шов ? У него же нет катета ? Что брать за катет в таком расчёте ? В СП 16 оперируют катет*бета...

Остаётся претензия к шву втулки. Нет методики расчёта такого шва. Он не будет работать равномерно, болт сдавит один его край.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 26.05.2020 в 19:08.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2020, 11:34
#34
AAE_01


 
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 97


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Тогда прошу подсказать как считать такой шов У2 ? Это ведь не угловой шов ? У него же нет катета ?
Offtop: Я с такого рода задачами, к сожалению, не сталкивался. Могу лишь высказать своё видение.
Касаемо катета, на мой взгляд, он есть. Им нужно задаваться при конструировании и расчёте шва как углового.
Другое дело - контроль обеспечения заданного катета при изготовлении.
AAE_01 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2021, 15:16
| 1 #35
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


К теме замены фланцевого узла. Вот такой вариант
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 175
Размер:	82.8 Кб
ID:	242469  
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2021, 17:18
#36
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Швов не маловато? 4*23см

----- добавлено через ~15 мин. -----
И усилия успеют перейти на свободные грани?
csp вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2021, 21:45
#37
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Или так:
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Узел 5.dwg (171.6 Кб, 26 просмотров)
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2021, 01:34
#38
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Или так:
Вложения
Замысловато (не видя конструкции в целом.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2021, 04:36
#39
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Вот такой вариант
Тоже так не раз делали
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 131
Размер:	220.4 Кб
ID:	242482  
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2021, 06:10
#40
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Как вариант.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20211108_100633.jpg
Просмотров: 348
Размер:	62.5 Кб
ID:	242483  
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Альтернатива фланцевому узлу ферм из профиля по ГОСТ 30245-2003

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) Red Nova LISP 666 07.06.2023 14:00
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 13.10.2022 11:50
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Нумерация гостов (строительных) Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2009 22:08