Монолитные колонны с большой гибкостью
konstryktor
 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233

Здравствуйте. В проекте заложены колонны 60х60 высотой от перекрытия порядка 11-12 м, на них опирается покрытие (фермы в 2х направлениях). Вопрос:
Будет ли в данном случае стальной каркас уменьшать расчетную длину колонн? Соединения в покрытии в основном болтовые.
Если принять коэффициент расчетной длины равным 2, то колонна не пройдет по гибкости (135 против предельных 120). Чем это грозит? По расчету проходит, но есть некоторые сомнения...

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
схема.dwg (454.0 Кб, 400 просмотров)

Просмотров: 1322
 
Непрочитано 25.06.2015, 16:10
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


В pdf схему выложите. У меня dwg не открывается. Но судя по описанию, покрытие само по себе не уменьшит расчетную длину колонн. Нужны связи или диафрагмы. А уже при их наличии покрытие, закрепленное от смещения в горизонтальной плоскости, будет держать и свободные колонны.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2015, 16:18
#3
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=116904 вот есть тема наподобие вашей
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2015, 16:26
#4
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
В pdf схему выложите. У меня dwg не открывается. Но судя по описанию, покрытие само по себе не уменьшит расчетную длину колонн. Нужны связи или диафрагмы. А уже при их наличии покрытие, закрепленное от смещения в горизонтальной плоскости, будет держать и свободные колонны.
Выложил в pdf. Вертикальных связей нет, но есть 2 монолитные лестничные клетки, которые смогут удерживать верх колонн при наличие жесткого диска покрытия.
Вложения
Тип файла: pdf схема-Model.pdf (7.9 Кб, 36 просмотров)
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2015, 16:35
#5
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Закрепите диск перекрытия к монолитным ядрам жесткости от смещения и смело принимайте мю 0.7
vv_77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Монолитные колонны с большой гибкостью

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расположение связей по высоте сечения ригеля и колонны GybelindaV Металлические конструкции 14 10.12.2012 14:22
Рабочая документация на монолитные колонны. Ленивый проектировщик) Сазоныч Железобетонные конструкции 19 19.11.2012 09:18
Расчет рамы с ступенчатыми колоннами в СКАДе. Смущает эпюра моментов в нижней части колонны. Николай695 SCAD 2 17.07.2012 18:46
Ищу варианты оформления чертежей армирования! (монолитные стены, колонны и т.д.) bereg100 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 15.05.2012 16:46
Посоветуйте решение при большой сдвигающей силе на базу металлической сплошной колонны Fag Металлические конструкции 34 29.01.2012 00:04