| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Местная устойчивость стенок верхнего пояса фермы из ГСП, расчетная формула

Местная устойчивость стенок верхнего пояса фермы из ГСП, расчетная формула

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.09.2015, 16:35
Местная устойчивость стенок верхнего пояса фермы из ГСП, расчетная формула
Antonio_v
 
Инженер- проектировщик
 
Россия
Регистрация: 30.11.2008
Сообщений: 184

Добрый день!
Возник вопрос по устойчивости стенок верхнего пояса подстропильной фермы в узле опирания стропильных ферм. По какой формуле рассчитать данный узел?
Из нормативной литературы нашел два варианта:
1. Пособие по проектированию МК, стр. 64. При данном варианте нагрузка, которую понесет пояс 250x12 из стали С345 равна 71,5 тонне, что менее необходимых мне 110 тонн. Следовательно стенки пояса необходимо усилить накладками.
2. Формула Л.2 СП 16.13330.2011, стр. 160. В данном случае несущая способность стенок пояса порядка 0,58<1.
Разница большая, какая формула применима в данном случае?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: К варианту 1.PNG
Просмотров: 669
Размер:	130.0 Кб
ID:	157762  Нажмите на изображение для увеличения
Название: К варианту 2.PNG
Просмотров: 492
Размер:	42.2 Кб
ID:	157763  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел фермы.PNG
Просмотров: 476
Размер:	49.6 Кб
ID:	157764  

Просмотров: 8886
 
Непрочитано 01.10.2015, 12:03
1 | #21
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Наверное, логичнее брать меньшее значение из проекции раскосов и ширины подкладки
Думаю в Вашем конкретном случае - да.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
посчитать затем как У-образный, только угол раскоса усилие не понятно какое принять. Наверно, угол 90 гр
Да, именно 90.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 12:58
1 | #22
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Усилие в стойке принять равным усилию от опирания стропилок. Но это всё для прочности пояса. А для прочности раскосов (и швов) всё оставить без изменения.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 16:31
#23
Матроскин


 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177


eilukha, я правильно понял вашу мысль,что для проверки раскоса и и его сварных швов надо брать реальное усилие в одном раскосе и фактический угол примыкания этого раскоса к поясу?
__________________
Я дерусь просто потому, что я дерусь.
Матроскин вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 16:42
#24
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
для проверки раскоса и и его сварных швов надо брать реальное усилие в одном раскосе и фактический угол примыкания этого раскоса к поясу?
- да, меняется только тип узла на У-образный.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 16:56
#25
Матроскин


 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177


eilukha, ок спасибо
__________________
Я дерусь просто потому, что я дерусь.
Матроскин вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Местная устойчивость стенок верхнего пояса фермы из ГСП, расчетная формула

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Расчетная длина нижнего пояса фермы из плоскости Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 32 11.04.2013 11:25
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
расчетная длина пояса фермы Oleg21 Конструкции зданий и сооружений 4 07.11.2009 17:51
Расчетная длина сжатого пояса фермы из плоскости Sarman Конструкции зданий и сооружений 17 25.10.2009 20:30