Нужна ли распорка по нижнему поясу фермы?
rekrut222
 
Орел
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 286

Нужна ли распорка по нижнему поясу фермы с нисходящими раскосами по краям? Стоит одна по центру. А то после того чего-то их болтает от ветерка

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Распорка.jpg
Просмотров: 1460
Размер:	216.1 Кб
ID:	171215  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Распорка 1.jpg
Просмотров: 1017
Размер:	49.5 Кб
ID:	171216  

Просмотров: 18902
 
Непрочитано 29.05.2016, 08:14 Расчет нижнего пояса
#21
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419


Эта распорка - вовсе не распорка, а способ уменьшения длины нижнего пояса фермы из плоскости.
Например - в даном случае вы должны считать, судя по принятой вами схеме, что длина нижнего пояса фермы из плоскости = целой длине нижнего пояса фермы, если длина фермы 24м - то и длина пояса из плоскости = 24м
а в плоскости = каждое пересечение стоек с поясом т.е. если каждые 1,5 м стойка = 1,5 м, таким образом у Вас будет расчет не экономичен т.к. стержень расчитывается на 24м, переасход стали на лицо, для этого и дают раскосы и нижний пояс с ригелем, поставив 3 ригеля по нижнему поясу вы можете уменьшить теоретическую длину из плоскости в 3-4 раза и оптимизировав расчет. Другое дело что можно дать во втором перекрестном сечении этот ригель, по центру и с другой стороны.
Почитайте книги - там все написано еще с 40г - Книга Стрелецкого, Горьева на худой конец.
dambra вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 09:18
#22
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от dkspb
В горизонтальной плоскости согласно Примечанию 1 к табл.33 СП 16 гибкость растянутых не подвергающихся динамическим нагрузкам элементов не ограничивается
да вы серьезно? Вот так вот 24метровый нижний пояс и кругляка готовы сделать без раскреплений?
А почему бы и нет? что с ним может произойти?
dambra, Поясните мне неразумному, зачем Вы хотите уменьшать расчетную длину растянутого элемента в горизонтальной плоскости?
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 10:44
#23
Бобёр


 
Регистрация: 02.12.2014
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
Извините за мою некомпетентность, но почему одним связевым блоком нельзя обойтись?
При чем здесь некомпетентность? я не говорю что одним нельзя обойтись - это Вы говорите, что у Вас перемещения большие. Вот смоделируйте с двумя связями и посмотрите что будет. Что не запрещено - то разрешено. В нормах нигде не встречал минимального количества вертикальных связей по фермам. Зато есть вот такой пункт:

15.4.5 В уровне нижних поясов стропильных ферм следует предусматривать поперечные
горизонтальные связи в каждом пролете здания у торцов, а также у температурных швов
здания. При длине температурного блока более 144 м и при кранах большой
грузоподъемности ( 50 т) следует предусматривать также и промежуточные поперечные
горизонтальные связи примерно через каждые 60 м.

По нормам получается их нужно ставить вообще во всех зданиях с фермами.
Сам никогда не ставил их в бескрановых зданиях. Фахверк всегда цепляю за верхний пояс.
Бобёр вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 10:45
#24
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419


Это длинная тема и в 2 словах мне не удастся Вам объяснить, но попробую: У Вас в плоскости ограничивает перемещение стержня стойки ферм - ведь для этого они и предназначены, а из плоскости ограничения нет. Зачем же тогда выприменяете фермы а не балки? А Если вы добавите из плоскости раскрепление - у Вас образуется раскрепление и стержни не дают сдвинутся стержню в 2 направлениях, таким образом у вас образуется диафрагма жесткости и пространственная система. А что толку от вашей схеме на фото? С торца подует ветер и вся ваша система сложится . Кроме этого как я и писал выше: Нагрузка по вертикали разумеется больше чем от ветра с торца, но именно нагрузка с торца будет решающей при подборе сечения нижнего пояса, таким образом получаем сечение неэкономичное и неоптимальное.
Вот у Вас же есть связи в верхнем поясе? А зачем вы их там поставили? Это связи для верхнего пояса и длину из плоскости верхнего пояса вы принимаете по связям. А эти ригели внизу - это те же связи для нижнего пояса, которые дают возможность оптимизации конструкции. Можно эти ригели дать по верхнему поясу в узлах связей, а от нижнего пояса пустить раскосы.
Есть случаи когда эти ригеля или "распорки" можно не давать,например: если верхний пояс фермы получается намного больше нижнего, небольшая ферма - 9-12м, там где этот пояс принесет только дополнительные издержки при изготовлении и в финансовом плане будет выгоднее дать большее сечение нижнего пояса, и т.д.
Но как конструктору - лучше всегда создавать пространственный каркас а не плоский. Учитывать как здание и система работает целиком
Вот видео преподователя который доходчиво рассматривает эту тему:
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=Iu5PxfCs7qQ&index=6&list=PLRg82kZ234fLj_e0Jo9k4xbHCcBtlqR5hВы можете открыть еще книги и почитать.
Фото на сайте с уже примененными решениями:http://topengineer.ru/sample/3dmodel/proectorovanie-ram
[IMG]C:\Users\Dmitrij\Desktop\1.jpg[/IMG]
[IMG]C:\Users\Dmitrij\Desktop\2.jpg[/IMG]
dambra вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 11:51
#25
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от Бобёр Посмотреть сообщение
При чем здесь некомпетентность?
Ёрничаю.
Цитата:
Сообщение от Бобёр Посмотреть сообщение
это Вы говорите, что у Вас перемещения большие
Я такого не говорил. По моему это топикстартер что-то про перемещения писал.
Цитата:
Сообщение от Бобёр Посмотреть сообщение
15.4.5 В уровне нижних поясов стропильных ферм следует предусматривать поперечные
горизонтальные связи
в каждом пролете здания у торцов
Но мы, насколько я понимаю, обсуждаем не горизонтальные связи.
Цитата:
Сообщение от Бобёр Посмотреть сообщение
По нормам получается их нужно ставить вообще во всех зданиях с фермами.
Сам никогда не ставил их в бескрановых зданиях.
Я тоже.
Цитата:
Сообщение от Бобёр Посмотреть сообщение
Фахверк всегда цепляю за верхний пояс.
По торцам всегда даю не фермы, а балки. Фахверковые колонны с шагом 6м являются для них опорами.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2016, 14:10
#26
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Например - в даном случае вы должны считать, судя по принятой вами схеме, что длина нижнего пояса фермы из плоскости = целой длине нижнего пояса фермы, если длина фермы 24м - то и длина пояса из плоскости = 24м
Почему целой? В середине фермы то стоит распорка

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
для этого и дают раскосы и нижний пояс с ригелем, поставив 3 ригеля по нижнему поясу вы можете уменьшить теоретическую длину из плоскости в 3-4 раза и оптимизировав расчет. Другое дело что можно дать во втором перекрестном сечении этот ригель, по центру и с другой стороны.
Чтобы уменьшить расчетную длину нижнего пояса из плоскости мне нужно еще горизонтальные связи поставить, так е как и по верхнему?

----- добавлено через ~16 мин. -----
Какую расчетную длину будет иметь верхний пояс из плоскости?

----- добавлено через ~40 мин. -----
К тому же насколько я знаю гибкость элементов, если конструкция не подвергается динамическим воздействиям, нужно проверять только в вертикальной плоскости
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 15:32
#27
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
На момент монтажа только одна диафрагма в центре - в.п. работает на 1/2 пролета, хоть ураскрепляйся (да и нечем им раскреплять).
По поводу гибкости н.п. - продольный ветер в торец здания на большом пролете при легком покрытии (особенно холодном) может легко дать "-" в н.п. со всемы вытекающими.
Поэтому, чтобы не проверять все эти тонкости, лучше поставьте 2 связевых блока как в "глупой серии" и забудьте, темболее если речь идет о трате металла на ненужные распорки - лучше уже сделать нужный связевый блок
Я не смотрел на первое фото, конечно же верт. связи по фермам д.б. по двум крайним блокам, если в торцах ставят фермы, и во втором и предпоследнем блоке, если торцы решаются балками.
dik-son вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2016, 15:41
#28
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
А что толку от вашей схеме на фото? С торца подует ветер и вся ваша система сложится .
В середине фермы "по коньку" в торцах здания стоят вертикальные связевые фермы и соединены они распорка, может на фото вы просто не заметили? Почему хоть она сложится?
rekrut222 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2016, 15:42
#29
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Вот нагляднее
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2016-05-29 15.40.04.png
Просмотров: 378
Размер:	213.4 Кб
ID:	171254  
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 16:10
#30
Бобёр


 
Регистрация: 02.12.2014
Сообщений: 29



Это я так к слову. Они тут вроде тоже ни к чему, но по нормам положено. Вот и с вертикальными - вроде не за чем, а в серии они есть.
Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
По торцам всегда даю не фермы, а балки. Фахверковые колонны с шагом 6м являются для них опорами.
Это тоже выход. Тут все зависит от количества унифицированных элементов. Если в здании 500 одинаковых ферм, я бы поставил и на торцы такие же. Ради экономии в 300 кг металла с двух торцов не стал бы вводить несколько новых типоразмеров.
Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
К тому же насколько я знаю гибкость элементов, если конструкция не подвергается динамическим воздействиям, нужно проверять только в вертикальной плоскости
А это откуда, если не секрет? может о прогибах речь идет? гибкость то и там и там должна быть адекватной, вне зависимости от нагрузок.
Бобёр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2016, 16:50
#31
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от Бобёр Посмотреть сообщение
А это откуда, если не секрет? может о прогибах речь идет? гибкость то и там и там должна быть адекватной, вне зависимости от нагрузок.
Примечание 1 в таблице 33 с гибкостями в СП 16 "В конструкциях не подвергающихся динамическим воздействиям гибкость растянутых элементов следует проверять только в вертикальных плоскостях
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 16:53
#32
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
В горизонтальной плоскости согласно Примечанию 1 к табл.33 СП 16 гибкость растянутых не подвергающихся динамическим нагрузкам элементов не ограничивается.
Я не совсем это имел ввиду. Собака зарыта именно в "граничных условиях".

Вот смотри. Берем любую ферму, у которой нижний растянутый пояс крепится к колонне, т.е. раскреплен из плоскости. Растяжение создает устойчивое равновесие - при приложении горизонтальных сил растяжение стремится вернуть пояс в прямолинейное состояние. Ну, как тетива у лука - стремится к прямолинейности.
А теперь - ферма "молодеченских" очертаний. На колоннах закреплена (из плоскости) эдакая кракозябра, состоящая из нижнего пояса и опорных раскосов. Вся эта кракозябра растянута - но вот равновесие у нее не устойчивое, при приложении горизонтальных сил "удерживать" ее будет только жесткость опорных узлов на кручение - а она там мизерная. Другими словами, мы получаем механизьму. Не обеспечена геометрическая неизменяемость, однако.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2016, 17:00
#33
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Вот смотри. Берем любую ферму, у которой нижний растянутый пояс крепится к колонне, т.е. раскреплен из плоскости. Растяжение создает устойчивое равновесие - при приложении горизонтальных сил растяжение стремится вернуть пояс в прямолинейное состояние. Ну, как тетива у лука - стремится к прямолинейности.
А теперь - ферма "молодеченских" очертаний. На колоннах закреплена (из плоскости) эдакая кракозябра, состоящая из нижнего пояса и опорных раскосов. Вся эта кракозябра растянута - но вот равновесие у нее не устойчивое, при приложении горизонтальных сил "удерживать" ее будет только жесткость опорных узлов на кручение - а она там мизерная. Другими словами, мы получаем механизьму. Не обеспечена геометрическая неизменяемость, однако.
*
Выход?)
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 17:03
#34
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Выход?)
см. молодеченскую серию - 2 нитки распорок и вертикальных связей на ферме. Они дают как раз это самое раскрепление
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2016, 17:05
#35
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
м. молодеченскую серию - 2 нитки распорок и вертикальных связей на ферме. Они дают как раз это самое раскрепление
Не пойму только однл, почему две нитки раскрепляют, а одна в центре нет) тоже могу сослаться на серию, писал вышел
rekrut222 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2016, 17:07
#36
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Более того, там еще она и в середине здания только, вертикальная связь, я их на торцы унес
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2016-05-29 17.06.00.png
Просмотров: 335
Размер:	303.9 Кб
ID:	171256  
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 17:13
#37
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Не пойму только однл, почему две нитки раскрепляют, а одна в центре нет) тоже могу сослаться на серию, писал вышел
одна - тоже механизм с центром вращения вокруг точки крепления распорки

П.С. Это какая-то левая серия, совсем не "молодеченская"
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 17:36
#38
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А теперь - ферма "молодеченских" очертаний. На колоннах закреплена (из плоскости) эдакая кракозябра, состоящая из нижнего пояса и опорных раскосов. Вся эта кракозябра растянута - но вот равновесие у нее не устойчивое
С чего бы это кракозябре быть неустойчивой? Натяжение(растяжение) нижнего пояса будет всегда стремиться вывести кракозябру в плоскость. А как работают шпренгельные балки? В них вместо нижнего пояса кругляк пускают. И никаких распорок по нижнему поясу. Так что практика опровергает Ваши опасения.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 17:45
#39
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
Натяжение(растяжение) нижнего пояса будет всегда стремиться вывести кракозябру в плоскость.
в плоскость чего? да, плоскость опорных раскосов и нижнего пояса будет сохранять устойчивое равновесие. Вот только относительно колонн оно будет неустойчивым - вся эта плоскость свободно может вращаться вокруг оси, проходящей через узлы крепления к колоннам.
да, есть всякие "нерасчетные" жесткости, типа "узел крепления на кручение". Пока обои не поклеим - леса не снимать (с)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 18:19
#40
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Бармаглотище, А с чего это вдруг ферма начнет крутиться вокруг линии, соединяющей узлы ее крепления к колоннам? Что за силы ее будут крутить, преодолевая силу земного притяжения и круша жесткий диск кровли?
Внутренние силы системы, возникающие в поясах фермы, согласно законам теоретической механики взаимно уравновешены и на такое не способны.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна ли распорка по нижнему поясу фермы?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шарнирный узел крепления стойки двутавра к нижнему поясу фермы Mistake Металлические конструкции 75 17.08.2018 09:35
Узел крепления подвесной балки к нижнему поясу фермы Rhcp SCAD 2 05.05.2015 12:19
Нужна помощь при расчете фермы из труб по еврокоду WhiteLite Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.02.2014 17:45
Нужна помощь по расчету арки с затяжкой или фермы melxnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.05.2008 05:44