Эта распорка - вовсе не распорка, а способ уменьшения длины нижнего пояса фермы из плоскости.
Например - в даном случае вы должны считать, судя по принятой вами схеме, что длина нижнего пояса фермы из плоскости = целой длине нижнего пояса фермы, если длина фермы 24м - то и длина пояса из плоскости = 24м а в плоскости = каждое пересечение стоек с поясом т.е. если каждые 1,5 м стойка = 1,5 м, таким образом у Вас будет расчет не экономичен т.к. стержень расчитывается на 24м, переасход стали на лицо, для этого и дают раскосы и нижний пояс с ригелем, поставив 3 ригеля по нижнему поясу вы можете уменьшить теоретическую длину из плоскости в 3-4 раза и оптимизировав расчет. Другое дело что можно дать во втором перекрестном сечении этот ригель, по центру и с другой стороны. Почитайте книги - там все написано еще с 40г - Книга Стрелецкого, Горьева на худой конец. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
Цитата:
dambra, Поясните мне неразумному, зачем Вы хотите уменьшать расчетную длину растянутого элемента в горизонтальной плоскости?
__________________
Да гори оно все ясным пламенем! |
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2014
Сообщений: 29
|
Цитата:
15.4.5 В уровне нижних поясов стропильных ферм следует предусматривать поперечные горизонтальные связи в каждом пролете здания у торцов, а также у температурных швов здания. При длине температурного блока более 144 м и при кранах большой грузоподъемности ( 50 т) следует предусматривать также и промежуточные поперечные горизонтальные связи примерно через каждые 60 м. По нормам получается их нужно ставить вообще во всех зданиях с фермами. Сам никогда не ставил их в бескрановых зданиях. Фахверк всегда цепляю за верхний пояс. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419
|
Это длинная тема и в 2 словах мне не удастся Вам объяснить, но попробую: У Вас в плоскости ограничивает перемещение стержня стойки ферм - ведь для этого они и предназначены, а из плоскости ограничения нет. Зачем же тогда выприменяете фермы а не балки? А Если вы добавите из плоскости раскрепление - у Вас образуется раскрепление и стержни не дают сдвинутся стержню в 2 направлениях, таким образом у вас образуется диафрагма жесткости и пространственная система. А что толку от вашей схеме на фото? С торца подует ветер и вся ваша система сложится . Кроме этого как я и писал выше: Нагрузка по вертикали разумеется больше чем от ветра с торца, но именно нагрузка с торца будет решающей при подборе сечения нижнего пояса, таким образом получаем сечение неэкономичное и неоптимальное.
Вот у Вас же есть связи в верхнем поясе? А зачем вы их там поставили? Это связи для верхнего пояса и длину из плоскости верхнего пояса вы принимаете по связям. А эти ригели внизу - это те же связи для нижнего пояса, которые дают возможность оптимизации конструкции. Можно эти ригели дать по верхнему поясу в узлах связей, а от нижнего пояса пустить раскосы. Есть случаи когда эти ригеля или "распорки" можно не давать,например: если верхний пояс фермы получается намного больше нижнего, небольшая ферма - 9-12м, там где этот пояс принесет только дополнительные издержки при изготовлении и в финансовом плане будет выгоднее дать большее сечение нижнего пояса, и т.д. Но как конструктору - лучше всегда создавать пространственный каркас а не плоский. Учитывать как здание и система работает целиком Вот видео преподователя который доходчиво рассматривает эту тему:
Фото на сайте с уже примененными решениями:http://topengineer.ru/sample/3dmodel/proectorovanie-ram [IMG]C:\Users\Dmitrij\Desktop\1.jpg[/IMG] [IMG]C:\Users\Dmitrij\Desktop\2.jpg[/IMG] |
|||
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
Ёрничаю.
Я такого не говорил. По моему это топикстартер что-то про перемещения писал. Цитата:
Цитата:
По торцам всегда даю не фермы, а балки. Фахверковые колонны с шагом 6м являются для них опорами.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем! |
|||
|
||||
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286
|
Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~16 мин. ----- Какую расчетную длину будет иметь верхний пояс из плоскости? ----- добавлено через ~40 мин. ----- К тому же насколько я знаю гибкость элементов, если конструкция не подвергается динамическим воздействиям, нужно проверять только в вертикальной плоскости |
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2014
Сообщений: 29
|
Это я так к слову. Они тут вроде тоже ни к чему, но по нормам положено. Вот и с вертикальными - вроде не за чем, а в серии они есть. Цитата:
А это откуда, если не секрет? может о прогибах речь идет? гибкость то и там и там должна быть адекватной, вне зависимости от нагрузок. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286
|
Примечание 1 в таблице 33 с гибкостями в СП 16 "В конструкциях не подвергающихся динамическим воздействиям гибкость растянутых элементов следует проверять только в вертикальных плоскостях
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Вот смотри. Берем любую ферму, у которой нижний растянутый пояс крепится к колонне, т.е. раскреплен из плоскости. Растяжение создает устойчивое равновесие - при приложении горизонтальных сил растяжение стремится вернуть пояс в прямолинейное состояние. Ну, как тетива у лука - стремится к прямолинейности. А теперь - ферма "молодеченских" очертаний. На колоннах закреплена (из плоскости) эдакая кракозябра, состоящая из нижнего пояса и опорных раскосов. Вся эта кракозябра растянута - но вот равновесие у нее не устойчивое, при приложении горизонтальных сил "удерживать" ее будет только жесткость опорных узлов на кручение - а она там мизерная. Другими словами, мы получаем механизьму. Не обеспечена геометрическая неизменяемость, однако. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286
|
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
С чего бы это кракозябре быть неустойчивой? Натяжение(растяжение) нижнего пояса будет всегда стремиться вывести кракозябру в плоскость. А как работают шпренгельные балки? В них вместо нижнего пояса кругляк пускают. И никаких распорок по нижнему поясу. Так что практика опровергает Ваши опасения.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем! |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
да, есть всякие "нерасчетные" жесткости, типа "узел крепления на кручение". Пока обои не поклеим - леса не снимать (с) |
|||
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
Бармаглотище, А с чего это вдруг ферма начнет крутиться вокруг линии, соединяющей узлы ее крепления к колоннам? Что за силы ее будут крутить, преодолевая силу земного притяжения и круша жесткий диск кровли?
Внутренние силы системы, возникающие в поясах фермы, согласно законам теоретической механики взаимно уравновешены и на такое не способны.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Шарнирный узел крепления стойки двутавра к нижнему поясу фермы | Mistake | Металлические конструкции | 75 | 17.08.2018 09:35 |
Узел крепления подвесной балки к нижнему поясу фермы | Rhcp | SCAD | 2 | 05.05.2015 12:19 |
Нужна помощь при расчете фермы из труб по еврокоду | WhiteLite | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.02.2014 17:45 |
Нужна помощь по расчету арки с затяжкой или фермы | melxnik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.05.2008 05:44 |