| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Тощина защитного покрытия металлоконструкций в элементах теплотрассы?

Тощина защитного покрытия металлоконструкций в элементах теплотрассы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.09.2017, 11:34 #1
Тощина защитного покрытия металлоконструкций в элементах теплотрассы?
Проектировщик_ск
 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 73

В тепловой камере есть элементы металлические (стремянка, решетка). Замечание экспертизы - запроектировать антикоррозионную защиту согласно табл. Ц.1 СП28.13330. Но согласно этой таблице в колодце/камере нету газов (предложенных в таблице). как назначить толщину защитного покрытия?
Просмотров: 1139
 
Непрочитано 06.09.2017, 12:22
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Скорее эксперт имел ввиду разлив теплоносителя, а не газы. Или теплоноситель - газ?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2017, 13:08
#3
Проектировщик_ск


 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 73


если будет розлив воды (газов нет) то по табл.Ц.1 сп 28.13330 какие это условия эксплуатации? В жидких средах? Мне не понятно.
Проектировщик_ск вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2017, 15:57
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Проектировщик_ск Посмотреть сообщение
табл.Ц.1 сп 28.13330 какие это условия эксплуатации?
Ц1 это итоговое назначение типа и толщины ЛКП в зависимости от степени агрессии и среды. Там ввы выбираете худшее для всех вариантов. Сперва же нужно проработать все таблицы прил. Х, возможные для Вашего случая, при этом для газовой среды еще проверить подходим ли под какую группу газов идем по Б2.
При этом из таблицы видно, что внутри помещений и снаружи требования к покрытию одинаковые (что только атмосферостойки наружные нужны), а в жидких средах уже меняется.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2017, 16:00
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


По табл. Х1,Х2 или Х3 как минимум "Среднеагрессивная", значит 220 мкм группы IV - это ПВ или ЭП эмали по соотв. грунту.
Вам должны дать данные для установления степени агрессивности среды. Лучше сразу степень агрессивности.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2017, 11:10
#6
Проектировщик_ск


 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 73


спасибо
Проектировщик_ск вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Тощина защитного покрытия металлоконструкций в элементах теплотрассы?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Как опираются плиты покрытия на стеновые панели? kopekopa Железобетонные конструкции 0 19.11.2015 17:56
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Расчет покрытия огнезащитного слоя металлоконструкций _SSSS_ Прочее. Архитектура и строительство 5 08.07.2014 18:35
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41