Прямоугольная металлическая площадка (сверху ПВЛ) расчетная схема
lvenochek
 
Регистрация: 25.09.2017
Сообщений: 14

Всем привет
Имеется прямоугольная металлическая полошадка. Сверху приварено ПВЛ. По всей площади ПВЛ - равномерно распределенная нагрузка.
Как правильно задать распределенную нагрузку на каждую былку?
У меня 2 варианта (на картинках). Я склоняюсь к 1-му.
С уважением, Львеночек.
число,подпись)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: металлическая площадка.png
Просмотров: 157
Размер:	74.5 Кб
ID:	194107  Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема 1.png
Просмотров: 149
Размер:	10.2 Кб
ID:	194108  Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема 2.png
Просмотров: 131
Размер:	11.9 Кб
ID:	194109  

Просмотров: 1617
 
Непрочитано 28.09.2017, 12:55
#2
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Offtop:
Цитата:
Сообщение от lvenochek Посмотреть сообщение
Львеночек
Так миленько! =))) Милота!!!

Так и так сделай и расскажешь , что выйдет.
Homel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2017, 13:19
#3
lvenochek


 
Регистрация: 25.09.2017
Сообщений: 14


Сделать как? По первому варианту или 2-му?
Или вообще по другому надо делать?
lvenochek вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2017, 13:24
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Да без разницы. Главное про мембранную составляющую не забыть.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2017, 13:28
#5
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


1 вариант предполагает, что настил довольно жесткий и равномерно распределяет нагрузку на балки по всему своему периметру. Усилия распределяются по треугольникам. Например ж.б. плита на четырех опорах.
2 вариант предполагает, что вся нагрузка распределяется лишь на две балки (основные). Например просечка подкрепленная ребрами (второстепенными балками).
Я бы для настила принял 2-ой вариант. Более надежный.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2017, 13:50
#6
lvenochek


 
Регистрация: 25.09.2017
Сообщений: 14


Спасибо за подробный ответ!!! Тут настил распределяет нагрузку равномерно - по всему периметру.
Я - новичок. Умом понимаю, а решение окончательное принять , пока не решаюсь. Теперь - решение принято!
lvenochek вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2017, 09:14
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


ПВЛ варят только по 2 сторонам...
А если приварить по 4 сторонам, то ведь он же в лишнем направлении не сможет нести большие изгибающие напряжения. При большой нагрузке просто донагрузит первые стороны-направления. А вторые стороны будут только чуть помогать.
Речь не идет о маленьких нагрузках. Но при приближении к несущей способности...
Голосую за вариант номер 2 с прямоугольным заданием нагрузки.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Бахил, а ты что имел в виду ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2017, 09:43
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Бахил, а ты что имел в виду ?
Стеснённое кручение балки.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2017, 12:44
#9
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


ПВЛ вообще по мне так гадость редкая можно применять только в пролете до 700-800 мм(если больше то прогибы и эффект батута, ребра из уголка не предлагать:-)). Я в последние проекты закладывают решетчатый настил по DIN, но и тут есть особенность на него изготовители не разрешают делать многопролетное опирание, только на свой страх и риск. Ну и от подрядчиков требует изготовления этого всего в цеху, а не в поле.
gad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2017, 14:38
#10
lvenochek


 
Регистрация: 25.09.2017
Сообщений: 14


Да.... Интересно)
lvenochek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прямоугольная металлическая площадка (сверху ПВЛ) расчетная схема

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчетная схема косоура kisch_ Прочее. Архитектура и строительство 33 31.08.2015 09:31
Какая расчетная схема кирпичного столба? G R E N Каменные и армокаменные конструкции 3 28.09.2011 09:13
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
Не импортируется расчетная схема в Лиру 9.2 из AutoCAD 2005. Chief Justice Лира / Лира-САПР 4 29.11.2005 12:38