Помогите, пожалуйста, расчитать металлическую стойку
Сафарова Алёна
 
Регистрация: 11.09.2017
Сообщений: 3

Здравствуйте. Помогите пожалуйста с подбором сечения стойки металлической под ферму. На 1 стойку приходится нагрузка фермой 1600 кг веса, без учета внешних воздействий. Стойка будет с жесткой заделкой у основания в ж/б фундамент столбчатый, по бокам связана с такими же стойками с такой же нагрузкой, ферма сверху приваривается. Высота стойки должна быть 6 м, предполагается профтруба 250х250 мм с толщиной стенки 8. вот теперь вопрос, выдержит ли?
Просмотров: 1908
 
Непрочитано 28.09.2017, 16:35
#2
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


да.
Homel вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2017, 16:47
#3
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


250х6 пройдет не считая даже
583012 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2017, 16:49
#4
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


РАСЧЕТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНО СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ
Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 N160x5
Площадь сечения А=30.4см2; Радиус инерции iy=62.9 мм; iz=62.9 мм; Ry=230мПа; GamaC-0.95
Тип сечения a; Коэфф. т.(7) Alfa=0.03 Beta=0.06; Сила N=1.6т.
Расчетная длина по Lef(y)=12000мм; Lef(z)=12000мм.
Гибкост по оси y Lef(y)/iz=190.78; Условная гибкость стержня(y)=6.4; Коэфф.(9)=54.324
Гибкост по оси z Lef(z)/iy=190.78; Условная гибкость стержня(z)=6.4; Коэфф.(9)=54.324
Коэфф.устойчивости при центральном сжатии ф(8) по y, Fi(y)=0.186; по z, Fi(z)= 0.186
Условие прочности(5) N/(A*Ry*GamaC)=0.02<1 Выполняется
Условие устойчивости(7)по оси y N/(Fi(y)*A*Ry*GamaC)=0.13<1 Выполняется
Условие устойчивости(7)по оси z N/(Fi(z)*A*Ry*GamaC)=0.13<1 Выполняется
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2017, 17:13
#5
Искромэн


 
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 136


Никаких моментов?
Искромэн вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2017, 17:30
#6
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


А как же предельная гибкость, которая для колонн не больше 150?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2017, 02:21
#7
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от Искромэн Посмотреть сообщение
Никаких моментов?
Хороший вопрос, особенно с учетом
Цитата:
Сообщение от Сафарова Алёна Посмотреть сообщение
ферма сверху приваривается.
какой там момент и пролет - неизвестно.

Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
А как же предельная гибкость, которая для колонн не больше 150?
Ну не вписываются чуть чуть по 2ГПС, ну бывает
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2017, 07:10
#8
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Мало информации в исходных данных.
Что за рама?
Рама здания, состоящая из набора таких рам (предусмотрены ли вертикальные связи по колоннам?); отдельная рама (нпр., рекламный щит) и т.п.
Граничные условия?
Нижний конец защемлен - понятно;
"... ферма сверху приваривается" - (шарнир, или жесткий узел?); "...по бокам связана с такими же стойками..." (распорки?) - довольно мутная информация.
Что за ферма? (т.е. для подсчета расчетной длины стойки в плоскостях надо знать погонную жесткость ригеля (фермы), распорок).
Принимать мю=2 в обеих плоскостях (пост #4) торопиться не надо.
Предельная гибкость будет ближе к 120, а не к 150 (пост #6), т.к. - основная колонна.
Все это касается определения расчетной длины стойки.
Для подбора сечение необходимы РСУ (естественно, усилий только от с.в. недостаточно).
PS: если есть эксцентриситет при шарнирном опирании, то это уже не центрально-сжатая стойка.

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 29.09.2017 в 07:41.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2017, 07:41
#9
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
А как же предельная гибкость, которая для колонн не больше 150?
Клал я на нее с большой колокольни. 200 норм.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2017, 07:44
#10
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Клал я на нее с большой колокольни. 200 норм.
Вот это по нашему...)))
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2017, 08:39
#11
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
nick.klochkov
Много вопросов задаешь заказчику, мозк не выноси - выдержит 250х5 или нет? Не знаешь - свободен!
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2017, 08:59
#12
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Предельная гибкость будет ближе к 120, а не к 150 (пост #6), т.к. - основная колонна.
С чего ради? И что? Что основная колонна? Чего 120 то сразу? Для основных колонн гибкость 180-60а. Альфа меняется от 0.5 до 1 в зависимости от напряжения, значит предельная гибкость меняется от 120 до 150. Если усилия в колонне незначительные, альфа равен будет 0.5, и соответственно пред. гибкость 150. А усилия там "пшик" для такого сечения.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите, пожалуйста, расчитать металлическую стойку

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как смонтировать металлическую стойку рядом с существующей колонной Ольг@ Конструкции зданий и сооружений 9 21.12.2013 09:18
Пожалуйста помогите расчитать монолитную плиту опертую по контуру! Helga Lazareva Железобетонные конструкции 9 19.03.2013 23:29
Как расчитать металлическую опорную плиту? Алексей ПГС Машиностроение 5 01.03.2012 11:13
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! Олич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.05.2011 16:45
Помогите расчитать привод для двух шестеренчатых насосов Nol Машиностроение 30 26.11.2008 10:30