| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Использование двутавра (балки) при пролете 12м если нагрузка небольшая 100кг/м.

Использование двутавра (балки) при пролете 12м если нагрузка небольшая 100кг/м.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.01.2018, 22:03 #1
Использование двутавра (балки) при пролете 12м если нагрузка небольшая 100кг/м.
Евгений 576
 
Регистрация: 27.01.2018
Сообщений: 2

Здравствуйте подскажите пожалуйста. Необходимо рассчитать балку 12м нагрузка небольшая 100кг/м. Программа кристалл выдает двутавр 30Б1. Но у меня сомнения корректно ли она считает. Или лучшее на таком пролете применить ферму?
Просмотров: 1201
 
Непрочитано 28.01.2018, 13:01
| 1 #2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Устойчивость и прогибы будут решать. Так вполне реально, бывает и швеллер делали на такой пролет. Не знаю как с узлами, но стоит к ГСП присмотреться, они по лучше себя чувствуют на таких пролетах
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2018, 14:56
#3
Евгений 576


 
Регистрация: 27.01.2018
Сообщений: 2


Если применить двутавр 30Ш1 на устойчивость он работает лучше. Это воздушная теплотрасса нужно только в одном месте применить.
Евгений 576 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2018, 17:36
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Евгений 576 Посмотреть сообщение
... Необходимо рассчитать балку 12м нагрузка небольшая 100кг/м. Программа кристалл выдает двутавр 30Б1...
Ваш кристалл привирает, с учетом веса и 100 кг не проходит по устойчивости (~10%).
Вам при таких исходных в принципе не годится прокатный двутавр. Даже прямоугольная труба примерно 200х100х5 (на "ребро") будет устойчива и достаточно жесткой при расходе стали примерно на 30-40% легче.
Или, как тут сказали, ЛСТК, - спарить в трубу 2 профиля типа С.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 28.01.2018 в 17:47.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Использование двутавра (балки) при пролете 12м если нагрузка небольшая 100кг/м.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стальная крановая эстакада. Балки разрезные или неразрезные? krendel-l Металлические конструкции 7 09.10.2014 13:02
Как обеспечить устойчивость небольшой неразрезной балки? eilukha Металлические конструкции 4 29.11.2012 11:59
Стык балки в пролете. Высокопрочные или высокоточные болты? Capiton Конструкции зданий и сооружений 16 14.04.2012 11:30
Расчет такого узла:стыковка двутавра и подкрановой балки. FRAER Конструкции зданий и сооружений 17 26.12.2011 14:59
Возможен ли вариант усиления подкрановой балки путем превращения двутавра в короб? psmbittu Конструкции зданий и сооружений 12 11.08.2010 07:43